De que tipo e bitola do fio terra eu preciso ao usar fios quentes e neutros 1 / 0

0

Tenho um 260 ft executado do meu painel principal 225A para um subpainel 100A em uma loja de aço no meu quintal. Eu tenho um fio de cobre nu #4 aterrado ao vergalhão na fundação da loja. Sem saber o que eu precisava, fui avisado que precisaria de três fios de fio de cobre trançado 1 / 0 THHN e que caberiam no conduíte de pvc 1 1 / 4. Comprei o fio, enterrei o conduíte e aprendi que esse tamanho era um exagero mesmo para a queda de energia naquela distância. Também aprendi que, além de aterrar o subpainel ao vergalhão, preciso executar um fio 4th entre o painel principal e o subpainel. Portanto, neste ponto (se é possível encaixá-lo no conduíte), qual é o menor tamanho de fio que posso usar para esse fio terra e pode ser fio desencapado? Em qualquer um dos casos, ele precisa passar pelo mesmo conduíte ou seria aceitável executar fora do conduíte ou em um conduíte separado paralelo ao conduíte original. Apenas procurando reduzir os danos causados ​​por mim, confiando no conselho de alguém evidentemente não familiarizado com o código e o bom senso. Provavelmente eu poderia colocar um fio desencapado #6 ou #4 lá, mas se tiver que ser 1 / 0 ou mesmo #2, provavelmente terei que desenterrar o conduíte e enterrar o novo 2. dólares em aluguel de conduítes e valetadeiras. Qualquer conselho seria muito apreciado ... Eu sou um proprietário tentando minimizar os custos e acabando gastando uma quantia desnecessária em arame e trabalho extra por causa disso. Você recebe o que você paga

por James 12.03.2019 / 21:12

1 resposta

Então, aqui está o negócio, e aqui está como seu amigo "ajudou" você. Existe uma regra geral que não deve permitir que a queda de tensão exceda 3% ao calcular um longo prazo. Esta regra geral foi inventada pelos fabricantes de cabos, Eu tenho certeza. Não há nenhum requisito no código elétrico para isso. Apenas não está lá. Eles comentam que você não deve projetar uma queda de tensão 7% +, mas nada diz 3%.

Mesmo assim, isso deve ser baseado em sua carga real e esperada no circuito, não o número escrito na alça do disjuntor. E ao dimensionar um circuito, você não deve projetá-lo com> 80% da carga esperada; portanto, se sua carga real for 48A, execute um circuito 60-70A e não um circuito 50A. Segue? Portanto, sua carga esperada real provavelmente não excede o 80A e pode ser apenas o 40-50A.

E terceiro, sempre que estiver no fio #6 ou maior, você deve considere seriamente o alumínio condutores. Até a liga antiga era confiável nesses tamanhos grandes e, afinal, os terminais são de alumínio porque Al lugs são compatíveis com Cu e Al ... então por que criar um problema de metal diferente quando você não precisa?

Então, vamos ver o quão longe eles te jogaram. Olhando para 310.15b16, seu tamanho mínimo de fio legal absoluto é #3Cu ou #1Al @ 75 graus C. (custo: $ 780 ou $ 405)

  • Se você for forçado a usar a tabela 60C, #2Cu ou # 1 / 0Al. (custam US $ 1006 ou US $ 460)

  • (Observe que #[Email protegido] diz 95, mas eles não vendem os rompedores 95A, então você pode arredondar para cima).

Agora, olhamos para a queda de tensão. Ao longo de sua distância em 100A, #1Cu ($ 1287) causará uma queda de tensão em 3.3% @100A ou, alternativamente, # 2 / 0Al ($ 538) causaria uma queda de tensão em 3.5.

  • Mas ei !!! Ao aumentar para # 1 / 0Cu ($ 1474), chegamos a 2.7% de queda de tensão e da mesma forma # 3 / 0Al ($ 663) causaria uma queda de tensão de 2.8%.

  • Golfclap

O que deu errado? Algum tolo decidiu que 3.00% foi um absoluto absoluto ao gastar seu dinheiro, ele desqualificou #1Cu a 3.3%. Não era sua dinheiro. E, é claro, é estúpido, porque você não prevê desenhar esse circuito em nenhum lugar perto do 100A por muito tempo; na verdade, sua queda de tensão será proporcionalmente menor, por exemplo, metade no 50A.

Dado o fio caro e louco que está agora no solo, você pode realmente aumentar o preço para 125A @ 60C (queda de% deUMUMX) ou mesmo 3.3A @ 150C (queda de% deUMUMXC).

Ou, alternativamente, você pode retirar esse cobre de lá, vendê-lo no eBay e escolher # 1 / 0Al ($ 460) e apenas juntar a queda de tensão 3.5% em @ amplificadores 80. Isso pagará pelo novo fio terra e ainda deixará você com uma pilha de vinte anos.

Dimensionando o fio terra

Suponho que você tenha escolhido o conduíte de PVC Schedule 40, porque ninguém se esquiva de comprar o Schedule 80, a menos que tenha feito muita pesquisa. Isso está quase na% 40 preenchimento de conduíte limite. Há espaço suficiente para um fio isolado #6 (diâmetro 0.249) ou um fio não isolado equivalente (#3Cu, quase #2Cu). Os fios desencapados devem ser Cu.

Aqui está o problema. Quando você aumenta o tamanho para queda de tensão, também é necessário aumentar o tamanho do fio terra na proporção. Normalmente, um fio #8Cu ou #6Al seria suficiente, mas é necessário aumentá-lo. O AWG é baseado na proporção. Você colidiu com os tamanhos de AWUM 3 para queda de tensão e, em seguida, com os tamanhos de AWG do 3 no chão. Feito! O #5Cu não foi criado, então você precisa do #4Cu. Eu corri os números sobre isso e funcionou o mesmo.

Também gosto de uma regra prática: considere o disjuntor máximo que seria permitido no circuito se a queda de tensão fosse ignoradae dimensione o fio terra para isso. Conforme discutido, você pode passar para o 150A com base no 75C, portanto, imagine o terreno que é chamado para um circuito 150A. Isso seria um #6Cu. (#4Al não é possível porque você não tem espaço para um #4 isolado e Al não pode ficar vazio.)

Portanto, se você mantiver o disjuntor 100A, precisará de um fio desencapado #4Cu, mas se usar o disjuntor para o 150A, precisará apenas de um #6Cu. Engraçado como isso funciona.

Preenchimento de conduíte

Se você tiver um conduíte Schedule 40, estará no limite absoluto com um fio terra isolado #6Cu ou um #3Cu desencapado (ou possivelmente #2Cu, chamada muito próxima).

Se você possuir um conduíte Schedule 80, este possui paredes mais espessas e, portanto, um diâmetro interno menor (o tamanho da troca de tubos é definido pelo diâmetro externo). Você já excedeu o preenchimento quando selecionou 1 / 0 para os três condutores, então você já está fora de conformidade e não pode se recuperar. Sua única esperança seria arrancar o neutro e substituí-lo pelo #2 Cu, e isso deixaria espaço suficiente para um terreno vazio do #6. Você precisaria examinar suas cargas e verificar se é legal diminuir de forma neutra.

De qualquer forma, estamos beijando o preenchimento de 40%, o que significa que isso será um empecilho. É realmente fácil para um profissional de pintura pintá-lo em um canto, ao pressionar os limites de preenchimento no conduíte. Portanto, recomendamos violentamente que você use o PVC 2 "desde o início. Não sei se você tem acesso ao 260 'de fita de pesca, mas pode ser necessário puxar os condutores 3 para obter o fio terra. peixe.

13.03.2019 / 00:31