Substitua o receptáculo 240 por um ou dois

0

Encontrei algumas perguntas semelhantes, mas, considerando possíveis suposições de base, gostaria apenas de verificar se o que eu quero fazer é possível com a fiação existente.

Em Nova York, onde tudo é cabo blindado e todas as caixas de metal são aterradas, eu tenho uma tomada NEMA 6-20R (no armário) que vai para um disjuntor duplo (faixa rotulada, bem-vindo a Nova York). Dado que todas as outras saídas desta sala estão em um único disjuntor compartilhado com o AC :( Eu adoraria ter alguns plugues para aspirar, etc., que não correm o risco de tropeçar no disjuntor se eu decidir aspirar em um dia quente! possível converter esta tomada para o padrão 5-20 ou até melhor, dois deles?

Imagens da tomada, caixa, disjuntores.

Testei o plugue antes de desligar os disjuntores e ele exibia o 240 (120 quando cada lado foi testado contra neutro) ficha atual

O fio azul é tapado e, portanto, é preto vermelho e branco que estão conectados: conexões de tomada

O fio azul também foi cortado no lado do painel: disjuntores para plug fios de disjuntores

Posso usar a fiação existente e substituir apenas receptáculos e disjuntores (se necessário)?

por Asya Kamsky 08.09.2019 / 18:47

2 respostas

Sim, você deve conseguir fazer isso. Mas ao longo do caminho, você precisa corrigir os problemas.

Um NEMA 6-20 deve estar quente / quente /chão. NÃO é quente / quente /neutro. Mas o seu está conectado como quente / quente / neutro. Nos EUA, preto e vermelho (e azul) são quentes, o branco é neutro. O solo é verde ou vazio ou, felizmente para você, cabo blindado. Portanto, o primeiro passo é:

Tornar este um 6-20 válido

Na verdade, você não precisa fazer isso, mas se realmente deseja usar o 6-20, deseja torná-lo seguro. O solo não é neutro.

Para fazer isso, tampe o ponto morto (já que você não o está usando) e conecte o pino de aterramento do 6-20 à caixa de metal. Isso nem sempre funciona, mas com cabos blindados e caixas de metal é a maneira normal de fazer as coisas. Você pode obter um fio verde com um parafuso preso e parafusá-lo na caixa de metal.

Mudar para MWBC

Você pode obter um único circuito 120V 20A facilmente - basta usar um quente + neutro. Mas você pode realmente obter dois circuitos. Este é um MWBC - Circuito de derivação de múltiplos fios. Cada circuito fica quente (vermelho ou preto) e eles Share o neutro (branco).

Os dois circuitos precisam estar em polos separados e em desligamento comum - mas isso já foi feito, portanto este é relativamente fácil. Além disso, tudo fica aterrado na caixa de metal. Existem algumas maneiras de prosseguir. O mais simples que consigo pensar é:

  • Obtenha um receptáculo duplo 5-20. Possui receptáculos 2 20A 120V, que podem aceitar plugues de qualquer dispositivo 15A ou 20A 120V padrão (como aspiradores de pó).
  • Interrompa a guia comum no quente lado. Faz NÃO interromper a guia comum no neutro lado. De que lado é qual? Sem garantias, varia de acordo com o fabricante / modelo, portanto, verifique as instruções.
  • Conecte vermelho e preto ao lado quente - um para cada parafuso.
  • Conecte o branco a um dos parafusos neutros.
  • Conecte o terra com um fio / parafuso verde à caixa de metal.

AFCI e / ou GFCI

Dependendo dos requisitos de código específicos, é provável que este circuito (120V em vez de 208V / 240V) agora exija AFCI e / ou GFCI, dependendo da localização. A maneira mais fácil de atualizar AFCI e / ou GFCI para um MWBC é substituir o disjuntor 20A duplo por um disjuntor 20A duplo que inclua as funções necessárias. Isso é diferente de um solteiro Circuito 120V, onde é muito fácil usar uma combinação GFCI / receptáculo - mas geralmente eles não suportam MWBC.

08.09.2019 / 19:56

Um grave erro de aterramento

O fio branco está conectado ao terra, o que está simplesmente errado.

Se, como você diz, esse é um cabo CA, a capa / blindagem do cabo CA é um caminho de aterramento válido, o que significa que as caixas são aterradas automaticamente quando conectadas a um grampo de cabo listado para esse fim. Quando você tem uma instalação em que o cabo ou conduíte fornece o caminho de aterramento, é perfeitamente comum ver painéis sem terra fios de todo.

Um receptáculo pode aterrar uma de várias maneiras.

  • Por contato embutido entre o garfo e o metal da caixa (ou seja, onde os parafusos vão), desde que esteja nivelado, limpo, livre de ferrugem e não possua esses quadrados quadrados comuns para capturar os parafusos. Isso pode ser via espaçadores de metal.

  • Por um aparelho de aterramento automático no mesmo local que utiliza molas etc. para garantir um contato rígido.

  • Através de um fio para um parafuso de aterramento na caixa de metal. Muitas caixas têm furos roscados em # 10-32 para essa finalidade. Qualquer parafuso de aterramento deve ser -32 ou rosca mais fina; um parafuso de chapa não serve.

  • Através de um fio para um clipe de aterramento que agarra a borda da caixa.

  • Alguém poderia refazer a tarefa de aterrar o fio azul, removendo TODO o isolamento, em todos os pontos acessíveis, mas eu ficaria muito, muito relutante em fazer isso. Sendo Nova York, é possível que você tenha o 208V e não o 240V, e o fio azul permitiria três Circuitos 120V aqui.

Sua fiação

Observo a fiação e a configuração existentes, observando que o fio branco certamente vai para uma barra neutra e o preto e vermelho para um disjuntor de pólo 2.

Circuito 1

Você pode realizar um circuito simplesmente cortando o fio vermelho e conectando preto e branco a um receptáculo duplex 120V / 20A.

Circuitos 2

Você pode converter para um circuito derivado de vários fios para circuitos 2A completos 20 aqui, como descreve a manassehkatz. Isso precisará permanecer em um disjuntor de pólo 2. (Sendo um painel da GE Qline, não precisamos avisá-lo sobre disjuntores duplex - eles não existem no Qline.)

Circuitos 3

Várias coisas me fazem pensar que você pode realmente ter o 208V aqui.

  • Você está na cidade de Nova York.
  • Alguém usou o cabo CA / 4 (por que diabos eles fariam isso, a menos que o fio azul pudesse ser útil?)
  • Neste painel, observe as duas linhas inferiores. Os ônibus são afastados um do outro e as facadas saem em pequenas barras de extensão parafusadas no ônibus. Geralmente eles fazem isso para abrir espaço para um terceiro ônibus no meio. Retire o disjuntor 20A e olhe para a próxima fila. Ele tem exatamente o mesmo arranjo de facada que a linha inferior? Ou a facada é diferente das duas inferiores, como uma pequena "ilha" própria? Este último indica um painel de fase 3.
  • Procure os fios de suprimento 4 (hots 3 + neutro) em vez de 3.
  • Procure o 208V entre os pontos de acesso 2, não o 240V.

Se for um painel de fase 3, esse disjuntor de pólo 2 pode ser substituído por um disjuntor de pólo 3, e o fio azul pode ser usado com bom uso.

Você precisaria substituir a caixa de junção por uma banda 2 ou uma banda 3 ou sair da parte superior com algo kit inicial de conduíte de superfície Legrand Wiremold e, em seguida, alguns centímetros de conduíte de superfície em um receptáculo de montagem em superfície . Você pode instalar os receptáculos 3, cada um recebendo o fio quente 1 e compartilhando os neutros, ou 2, com uma divisão como nos "circuitos 2" acima e a outra usando o fio único.

Nesse caso, você deve pigtail neutro, não use o receptáculo como uma emenda para neutro.

08.09.2019 / 21:00