Fiação RCD com cabo de aquecimento

1

insira a descrição da imagem aqui Oi,

Eu quero usar a fita de aquecimento (potência constante) e me disseram que eu deveria usar o RCD para a segurança. Como sou novo no RCD, queria verificar novamente se esta é uma maneira correta de conectar o RCD à fonte de alimentação e ao cabo de aquecimento. Sua ajuda será muito apreciada. Obrigado.

por Questões 03.09.2019 / 20:02

2 respostas

Nota: Você não mencionou sua jurisdição, mas é bem provável que você precise de um eletricista qualificado / autorizado para realizar alterações na instalação elétrica de acordo com o Código.

Dito isso, sim, na sua foto você conectou o RCD corretamente.

O RCD (também chamado de GFCI ou FID em outras partes do mundo) é um dispositivo de corrente residual, o que significa que medirá a diferença de corrente proveniente de Llado e sair para Nlado eutro. Se essa corrente for maior que sua sensibilidade (30mA no seu caso), ela interromperá a conexão. Os RCDs monofásicos (como na figura) não possuem conexão de aterramento (apenas conexões 4: Entrada ativa, Saída externa, Entrada neutra, Saída neutra). Veja os modos de falha abaixo sobre o porquê.

Observe também que a marcação "63A" no RCD é não qualquer medida de sua proteção, é simplesmente a corrente máxima que é capaz de operar. Se você passar por isso, você destruirá seu RCD (que você não deseja).

Por favor, note que você também preciso disjuntor de sobrecorrente de tamanho adequado (MCB), além do RCD (ou obter RCD / MCB combinado em um pacote, às vezes chamado RCBO). Por exemplo, se seu cabo de aquecimento for 1000W, você instalaria o 6A MCB (como esse é o primeiro tamanho do MCB acima de 1000 / 240). Se for 2000W, você obteria o 10A etc. Na sua imagem, você o conectaria preferencialmente L entrada antes do RCD.

Você também precisa verificar mensalmente o seu RCD pressionando o botão "Test" (amarelo no seu exemplo) e verificar se está ativando o RCD.

Para os interessados ​​em detalhes, vamos ver os modos de falha do seu cabo de aquecimento:

  • pode haver um isolamento muito danificado entre L e N fios, causando correntes de curto-circuito muito altas; nesse caso, quase todo MCB dispara imediatamente devido ao seu componente electomagnético. O RCD não ajudaria aqui, pois toda a corrente vinda de L está saindo completamente N.

  • pode haver um isolamento levemente danificado entre L e N fios, causando correntes mais altas (mas não extremamente altas); nesse caso, o seu MCB (se de tamanho adequado) disparará após algum tempo (segundos a até minutos!) devido ao seu componente bimetálico térmico. Também pode haver um arco envolvido, nesse caso, em que um dispositivo adicional chamado AFCI pode ajudar. O RCD não ajudaria aqui, pois toda a corrente vinda de L está saindo completamente N.

  • pode haver danos no isolamento entre L e protetor Gmalha redonda. Nesse caso, a corrente irá para o cabo terra de proteção. Nesse caso, o RCD disparará com uma corrente muito pequena (vazamento 0.03A), pois nem toda a corrente que entrou via L saiu por N. Se você não tivesse o RCD, o MCB dispararia apenas se o isolamento desaparecesse totalmente (sem danos parciais) e somente se o aterramento do objeto fosse de baixa impedância (o que pode ou não ser o caso). Caso contrário, a área danificada superaqueceria, causando risco de incêndio ou isolamento de fusão (e, portanto, levando a outros modos de erro).

  • poderia haver danos no isolamento L é uma maneira que é exposta, mas não toca na proteção Gmalha redonda (por exemplo, se a malha foi removida durante a instalação incorreta). Nesse caso, se você não possuía RCD e tocou na parte exposta L, você poderia morrer, pois a corrente fluiria de L, através do corpo, até o chão em que você está (especialmente se estava no banheiro e estava molhado), causando parada cardíaca. Com o RCD, a corrente também começaria a fluir pelo seu corpo, mas o RCD detectaria que nem toda a corrente retornou via N e tropeçaria em questão de milissegundos, salvando assim sua vida.

04.09.2019 / 03:31

Não, não, não, você não pode alimentar diretamente uma carga do circuito derivado do disjuntor 63A na foto!

Um disjuntor desse tamanho seria apropriado para alimentar um subpainel (por exemplo, pequena unidade secundária de consumo) e, dentro dele, você poderia ter regular disjuntores de tamanho apropriado (13A ou 16A) para alimentar a fita de aquecimento. Todo circuito assim alimentado herdaria a proteção RCD do disjuntor na foto.

É normal na Europa colocar o RCD em "toda a casa" ou em uma fração significativa dele. Portanto, o 63A é um tamanho perfeitamente normal para um RCD com classificação 30ma. O objetivo do RCD é reduzir os incêndios em residências, detectando falhas no solo parcialmente curtas e fornecendo proteção limitada aos seres humanos contra choques graves. Isso contrasta com a prática americana de colocar um RCD 15-20A (GFCI) por circuito de ramificação, e o RCD é muito mais sensível nos miliamperes 5 a 8. O objetivo principal desse RCD é proteger os seres humanos de choques de gravidade modesta. (Um choque que atordoa, também mata se tiver efeitos indiretos de queda, afogamento etc.)

Portanto, se você estiver alimentando uma quantidade modesta de fita térmica (<2500 watts) e seu objetivo principal no RCD for devido a um risco elevado de choque elétrico, convém optar por um RCD 6ma do tamanho de um circuito derivado.

03.09.2019 / 22:56