O solo do UFER precisa ser visível?

1

Existe algo no código da NEC que declare que o terreno da UFER precisa estar permanentemente visível? Eu tive meu trabalho duro em inspeção elétrica no outro dia. Ele afirmou que, de acordo com a NEC 250.64 (E) (1), eu tenho que colocar um painel de acesso no drywall para que ele possa ver visivelmente o UFER. Prefiro não ter um furo extra no teto acabado, se não for necessário. Nada que eu ache está dizendo que isso é necessário.

por James 05.02.2019 / 18:19

1 resposta

Citação errada, resposta certa

Seu inspetor está certo, mesmo que a citação da NEC não esteja. Eles estão atrás da NEC 250.68 (A):

(A) Accessibility. All mechanical elements used to terminate a grounding electrode conductor or bonding jumper to a grounding electrode shall be accessible.

Exception No. 1: An encased or buried connection to a concrete-encased, driven, or buried grounding electrode shall not be required to be accessible.

Exception No. 2: Exothermic or irreversible compression connections used at terminations, together with the mechanical means used to attach such terminations to fireproofed structural metal whether or not the mechanical means is reversible, shall not be required to be accessible.

Portanto, você precisará fornecer essa escotilha de acesso para a conexão "stub-up" do vergalhão ao condutor do eletrodo de aterramento ou fornecer outra maneira de acessá-lo. Se a conexão for irreversível, usando solda exotérmica ou um conector de compressão listado, em vez de ser uma pinça mecânica, você poderá encobri-la - isso pode valer a pena ser discutido com o seu eletricista.