O compressor CA não estava desligando

0

Com uma unidade de ar condicionado de unidade dividida, o compressor e o ventilador continuavam funcionando mesmo quando a unidade interna era desligada.

Eu descobri que provavelmente era o relé preso, então substituí-o na placa de controle dentro da unidade e parece que está funcionando bem agora. Os outros relés na placa eram para diferentes velocidades do ventilador.

No entanto, estou pensando duas vezes, é provável que a unidade externa de compressor / ventilador tenha seu próprio relé que possa estar preso? pelo que pude ver no design das unidades, acho que a energia CA do 220v que vai para a unidade externa é roteada pela unidade interna e o 220v flui para o relé o tempo todo, de modo que o relé que mudei faria com que o compressor estivesse ligado o tempo se travou na posição fechada.

por Lassi Kinnunen 09.09.2019 / 10:55

1 resposta

Se um reparo resolver um problema, em geral, não se procura mais coisas para fazer. Aguarde antes de fazer mais alguma coisa.

Na minha experiência, a linha de energia 240 V vai diretamente para a unidade de condensação externa. Nos E.U.A geralmente não há linha 240 V para o manipulador de ar interno. Nos EUA, a maioria dos manipuladores de ar residenciais usa o 120 V em um circuito totalmente diferente da linha 240 V à unidade de condensação externa.

Existe um "relé" (chamado de unidade contatora) dentro da unidade de condensação que desliga e liga a alta corrente de energia 240 V ao compressor e ao ventilador. A falha na unidade do contator é comum, mas, no momento, você não deu nenhum motivo para suspeitar que o seu deveria ser substituído.

EDITAR

Mas na Europa há apenas uma tensão 230 V a 240 V, de modo que o manipulador de ar estaria em 240 V. Suponho que o manipulador de ar e a unidade de condensação ainda estejam em circuitos diferentes, mas realmente não sei.

09.09.2019 / 13:38