Com uma unidade de ar condicionado de unidade dividida, o compressor e o ventilador continuavam funcionando mesmo quando a unidade interna era desligada.
Eu descobri que provavelmente era o relé preso, então substituí-o na placa de controle dentro da unidade e parece que está funcionando bem agora. Os outros relés na placa eram para diferentes velocidades do ventilador.
No entanto, estou pensando duas vezes, é provável que a unidade externa de compressor / ventilador tenha seu próprio relé que possa estar preso? pelo que pude ver no design das unidades, acho que a energia CA do 220v que vai para a unidade externa é roteada pela unidade interna e o 220v flui para o relé o tempo todo, de modo que o relé que mudei faria com que o compressor estivesse ligado o tempo se travou na posição fechada.