Adicione interruptores para duas novas luzes a uma caixa de interruptores existente

1

Minha pergunta é um pouco complexa. Vou tentar ser breve e direto ao melhor que puder. Estou tentando adicionar mais dois interruptores de luz para fazer um total de três em um interruptor de luz. O primeiro que estava lá controla o ventilador de teto no meio do teto. Isso estava lá e eu não tive problemas. Quero instalar quatro luzes embutidas nos cantos do teto que serão controladas pelo segundo interruptor. O terceiro interruptor funciona em uma tomada que eu gostaria de poder alimentar uma mesa ou abajur. Eu já tenho todos os fios no lugar, pois não havia drywall em cima e tive acesso a perfurar vigas, etc. Acabei de instalar todo o drywall no início desta semana e colei tudo.

Então, voltando ao interruptor de luz de três grupos: tentei "pigtail" mais duas vezes da fiação que controlava o ventilador de teto, mas que não funcionou. Então percebi que o fio quente não estava na caixa de distribuição na parede, mas na caixa de junção do teto à qual o ventilador se conecta. Então, estou deixando a conexão elétrica sozinha e tentando conectar minhas duas outras luzes a outra fonte.

insira a descrição da imagem aqui

Para descrever o que está na foto acima, o interruptor do ventilador de teto está à direita (o interruptor está conectado, mas pendurado e não visível na foto), o interruptor do meio controla as luzes embutidas no teto e, eventualmente, colocarei um terceiro interruptor à esquerda ( na esperança de pigtail do interruptor do meio) para controlar a energia de uma tomada para uma lâmpada. O Romex amarelo no canto inferior esquerdo é o meu "mock up" para executar a energia na tomada abaixo). Se e uma vez que eu tiver sucesso, eu o executarei atrás do drywall.

Então tentei pegar a energia de uma tomada elétrica próxima. Estou anexando fotos para ajudar com minha descrição. Quando entrei na tomada elétrica, vi que havia dois fios preto e branco conectados na parte traseira da tomada. Entre os dois conjuntos de fios pretos, localizei o fio quente e o desconectei da tomada (sozinho com o correspondente fio branco e terra). Fiz então um "teste simulado" para conectá-lo ao meu segundo comutador usando Romex para conectar meu segundo comutador ao fio preto e neutro quente que desconectei da tomada próxima. Depois de ligar, liguei a alimentação e minha luz de teto temporária (onde minhas luzes permanentes serão instaladas) acenderá. Eu pensei que era bem sucedido. Mas aqui está a coisa. Quando testei o interruptor, ligando e desligando, ele desarma o circuito e eu perco a energia. Mas se eu deixar o interruptor de luz aceso e depois ligar novamente o circuito na caixa do disjuntor, a energia funcionará. Mas uma vez que eu uso o interruptor de luz para testá-lo, algo está atrapalhando o circuito e cortando a energia. Eu nunca experimentei isso antes.

insira a descrição da imagem aqui

A imagem acima mostra a tomada elétrica retirada da parede. Você pode ver um fio preto e branco conectado na parte de trás que eu não toquei. Não tenho certeza, mas acho que esse conjunto de fios corre para outra tomada na parede oposta. Eu tenho quase certeza. Os fios preto e branco quentes que desconectei da parte traseira da tomada agora estão conectados ao meu fio Romex amarelo no interruptor do meio para as luzes do teto.

Para o terceiro e último interruptor de luz na minha caixa de interruptores de três quadrilhas na parede, eu esperava trilhar a partir da segunda luz (que controlará as luzes embutidas no teto) para alimentar a tomada de uma mesa ou abajur.

insira a descrição da imagem aqui

A foto acima mostra a luz temporária que eu conectei como parte do meu mock up. Funciona quando ligo novamente a energia na caixa do disjuntor no porão. Mas assim que ligo e desligo o interruptor na parede da sala, o circuito desarma e a energia é cortada.

Alguém tem algum conselho ou alguém pode ajudar? Deixe-me saber se eu precisar explicar melhor algo mais claro.

por Adrien 23.06.2019 / 23:34

2 respostas

Existem basicamente duas maneiras de conectar um dispositivo comutado (luz, ventilador, tomada, o que for).

  • Loop de comutação Um loop de comutação se parece basicamente com:

Painel => Dispositivo => Comutador

Isso corresponde à sua descrição do ventilador / switch existente. A energia está no ventilador no teto. O fio quente (deve ser preto, pelo menos a parte do painel para o ventilador) passa pelo dispositivo (ou seja, não se conecta diretamente ao ventilador) e se conecta ao comutador. O outro fio conectado ao comutador é o mudou quente e se conecta à conexão quente no ventilador. A conexão neutra no ventilador vai para o fio branco de volta ao painel. Ou, para juntar tudo:

Painel quente => [através da caixa de junção do dispositivo] => Chave => dispositivo quente => dispositivo => dispositivo neutro => neutro de volta ao painel

É possível explorar isso para alimentar outros dispositivos, mas fica confuso. Não faça isso quando tiver outra fonte (o receptáculo que você identificou).

  • Um circuito comutado regular Painel => Alternar => Dispositivo

É isso que você quer fazer aqui. Ou mais especificamente:

Painel quente => receptáculo => Interruptor => dispositivo quente => dispositivo => neutro do dispositivo => neutro [através da caixa de interruptores] => neutro no receptáculo => neutro de volta ao painel


Existem algumas etapas envolvidas na sua situação específica:

  • Remendo no receptáculo

Parece que o seu receptáculo existente possui dois conjuntos de fios. Um conjunto é backstabs (== ruim) e um conjunto em parafusos. Como você foi capaz de extrair energia para fins de teste enquanto deixava as conexões de backstab ativadas, assumirei que esses fios estavam nos parafusos. Você precisa fazer o seguinte para quente, neutro e retificado:

  • Desconecte o backstab
  • fazer quadruplicar conjuntos de fios: conecte o próximo receptáculo (era uma punhalada traseira), o fio do painel (o que você desconectou dos parafusos e usou para testar as luzes), o novo Romex que irá para a caixa de distribuição e um curto trança (você pode fazê-lo com fio removido de um pequeno pedaço de Romex). Conecte cada conjunto de fios 4 com uma porca de tamanho apropriado.
  • Conecte as tranças ao receptáculo. Parafuso preto ao latão (quente), parafuso branco ao prateado (neutro), parafuso verde ao verde (terra).

Nesse ponto, eu tamparia a outra extremidade do Romex com porcas de arame e testaria o receptáculo para garantir que ele esteja funcionando corretamente (idealmente com um testador de saída "mágico 8-ball" como uma confirmação rápida de que quente e ponto morto não estão invertidos e o terra está conectado.

  • Receptáculo para comutadores

Isso é facil. Preto = quente vai para a conexão "linha" ou "quente" no comutador. Mas se for um interruptor simples - sem dimmer, timer, nada inteligente -, na verdade, não importa qual parafuso fica quente e qual fica quente. Branco = neutro não se conecta ao comutador, a menos que você tenha um temporizador / dimmer / inteligente, algo que tenha uma conexão neutra.

Apenas lembrado - você tem dois novos switches. Então, voltamos às tranças novamente, especificamente o preto do receptáculo + dois tranças para os dois interruptores. Se você precisar de neutro para o interruptor (dimmer / timer / smart), também terá tranças brancas.

  • Mudar para o dispositivo

O preto vai para o outro parafuso do interruptor e no dispositivo se conecta a "linha" ou "quente" (ou fio colorido, se houver um fio curto conectado ao dispositivo). O branco se conecta ao fio branco que veio do receptáculo (portanto, dois fios brancos dos dois dispositivos se conectam ao único fio branco do receptáculo) e o dispositivo se conecta ao "neutro" (ou ao fio branco, se houver um curto fio conectado ao dispositivo). Se você tiver vários dispositivos, poderá conectar-se aos outros com mais Romex.


O que deu errado?

Isso ainda deixa em aberto a questão de "o que deu errado com o interruptor que acionou o disjuntor"? Uma chave defeituosa é improvável - uma simples alternância atua como totalmente aberta, totalmente fechada - existem apenas fios 2 e nenhuma configuração "intermediária". Portanto, a menos que você use um comutador de mão 3 (projetado para conectar dois comutadores para controlar um dispositivo), tudo o que consigo pensar é que você conectou o ponto quente e o neutro acorrentado do receptáculo ao comutador e depois acorrentado do comutador às luzes . Algo como:

Preto do receptáculo -> alternar latão -> preto para claro

Branco do receptáculo -> alternar prateado -> branco para claro

Se você fizesse isso, a luz estaria sempre acesa, desde que o interruptor esteja desligado. Assim que você ligasse o interruptor, você entraria em curto-circuito em preto e branco a partir do receptáculo e o disjuntor (esperançosamente!) Dispararia muito rapidamente.

Isso deve resolver os problemas, mas por favor leia um pouco mais as coisas antes de tentar diferentes cabos, interruptores, etc. Há situações em que os disjuntores não disparam para interromper um problema, seja devido à fiação defeituosa existente ou devido a disjuntores ruins. Além disso, há situações em que mesmo uma pequena quantidade de corrente vazada pode ser mortal. Segurança primeiro!

24.06.2019 / 04:25

Acabei de instalar o drywall e descobri que o suprimento em que eu confiava é na verdade um loop de interruptor. Como faço para trabalhar com os fios na parede?

O cerne da resposta está ficando sempre quente e neutro em relação à caixa de interruptores, para que você possa completar seu circuito como pretendido originalmente.

Como suponho que você não queira quebrar nenhum drywall, discutirei as opções em ordem de praticidade.

Pesque um cabo de um receptáculo

Seu cabo de teste está no caminho certo. O truque será direcioná-lo com segurança / legalmente para dentro da parede e inseri-lo corretamente nas duas caixas de junção, sem estourar nenhum drywall. Como não conheço o layout da sua parede, deixo que decida se é viável. Você pode procurar por perguntas / fazer uma pergunta sobre um roteamento específico.

No entanto, não vale a pena trabalhar muito. Existe um plano B.

Reorganize o cabo do interruptor do ventilador a ser fornecido

No momento, a energia entra no ventilador e o cabo entre o ventilador e o interruptor é um alternar loop. Reorganizamos este cabo para transportar sempre quente e neutro, e controlamos o ventilador de outra maneira.

Agora que sempre quente e neutro estão na caixa de interruptores, conectamos os interruptores da maneira convencional. Neste ponto, nenhum dos comutadores está alternar loops, portanto, o NEC 404.2 (C) não se preocupa.

E aquele fã? Colocamos um módulo eletrônico dentro da cúpula do ventilador. O módulo se conecta a sempre quente, neutro e quente. Ele se comunica com algum tipo de controle remoto usando sinalização sem fio ou de linha de força. O controle remoto pode ser sem fio, um telefone inteligente ou um sistema de casa inteligente ("Alexa, ligue o ventilador") ... mas o meu favorito é um wired controle remoto que instala exatamente onde o interruptor do ventilador antigo fica - parece, caminha e grasna como um interruptor com fio (exceto que ele está usando comunicações powerline ou rádio para se comunicar com o módulo).

O SE não é um site de assistência comercial e essas respostas ficam obsoletas rapidamente, mas há uma variedade de pares módulo / remoto disponíveis.

Em seguida, conecte os interruptores convencionalmente

E temos muitas perguntas e respostas sobre isso.

Agora, sobre o interruptor do ventilador. Se você usou a opção "Re-task fan wires" com um controle remoto com fio, ele simplesmente precisa do sempre quente e neutro que você trouxe do ventilador.

No entanto, se não usar o plano de "re-tarefa dos fios do ventilador", é vital que os fios branco e preto (sempre quente e quente) do ventilador permaneçam totalmente separados dos outros fios. Se você quiser um switch inteligente lá que exija neutro, siga meu plano de "Re-tarefa" acima agora - você não deve roubar um neutro dos outros switches.

Os terrenos, por outro lado, devem estar todos juntos.

O acima irá colocar os fios certos nos lugares certos. Observando o trabalho que vejo discutido e ilustrado em sua pergunta, há uma série de outras questões de habilidades que se beneficiariam da ajuda de um especialista ou de alguma habilidade adicional. Aproveite o tempo, faça certo. Esses estão fora do escopo do formato de perguntas e respostas da SE.

24.06.2019 / 07:43