Uma falha na fiação devido ao movimento da laje é improvável, a menos que a fiação esteja no conduíte dentro ou abaixo da laje. É isso?
Coloque um novo receptáculo GFCI e veja se funciona. Se um novo não funcionar, você terá um GFCI de substituição disponível para uma falha futura.
Ou, se você quiser fazer uma inspeção, desligue o disjuntor deste receptáculo GFCI, remova a tampa, remova os dois parafusos que prendem o receptáculo e puxe-o para fora sem desconectá-lo. Ligue o disjuntor novamente e veja se você pode reiniciar o receptáculo.
Se reiniciar, isso indica que os fios estão dobrados na caixa de maneira a permitir que um aterramento entre em contato com o calor ou um calor entre em contato com a caixa (se a caixa for metálica).
Se você tiver um receptáculo padrão ao redor, coloque-o no lugar do receptáculo GFCI para ver se funciona. Teste-o com um testador de circuito 3.
Meu palpite é que o receptáculo GFCI é ruim. Para testá-lo, coloque-o no lugar de um receptáculo padrão em algum lugar da sua casa que não esteja protegido por um receptáculo ou disjuntor GFCI.