A tomada GFCI viaja consistentemente na garagem

0

Metade da minha garagem não funciona devido ao GFCI constantemente disparar.

Isso pode ser devido ao movimento do cimento devido ao clima frio? O clima frio moveu o solo cerca de 10 cm e acredito que o fio aterrado se soltou ou que alguma conexão quebrou. Posso reiniciar a tomada e ver um flash de luz antes que ela se quebre novamente. Existem dois circuitos na garagem e o outro lado ainda funciona.

por Mitchell Elmer 05.03.2019 / 15:10

1 resposta

Uma falha na fiação devido ao movimento da laje é improvável, a menos que a fiação esteja no conduíte dentro ou abaixo da laje. É isso?

Coloque um novo receptáculo GFCI e veja se funciona. Se um novo não funcionar, você terá um GFCI de substituição disponível para uma falha futura.

Ou, se você quiser fazer uma inspeção, desligue o disjuntor deste receptáculo GFCI, remova a tampa, remova os dois parafusos que prendem o receptáculo e puxe-o para fora sem desconectá-lo. Ligue o disjuntor novamente e veja se você pode reiniciar o receptáculo.

Se reiniciar, isso indica que os fios estão dobrados na caixa de maneira a permitir que um aterramento entre em contato com o calor ou um calor entre em contato com a caixa (se a caixa for metálica).

Se você tiver um receptáculo padrão ao redor, coloque-o no lugar do receptáculo GFCI para ver se funciona. Teste-o com um testador de circuito 3.

Meu palpite é que o receptáculo GFCI é ruim. Para testá-lo, coloque-o no lugar de um receptáculo padrão em algum lugar da sua casa que não esteja protegido por um receptáculo ou disjuntor GFCI.

05.03.2019 / 20:20