Aquecedor de água Bradford White: queimador fazendo barulho alto no final do ciclo de aquecimento

0

Eu tenho um aquecedor de água a gás Bradford White. Por coincidência, notamos que a chama do queimador se apaga repentinamente e uma grande chama se acende na unidade (veja o vídeo para saber a localização).

Fiquei sentado uma garagem na garagem para observar. O queimador acendeu quando usamos água quente, tudo estava normal. Após os minutos 5 - 10, houve um grande som pop, como se um gás estourado fosse fornecido e uma grande chama se acendesse, como pode ser visto no vídeo. Então mudei o botão de temperatura para baixo e a chama se apagou.

Veja o vídeo em anexo. Alguma ideia de por que isso aconteceria? Recomendação?

Vídeo atualizado em março de 15th aproximadamente às 3: 30 pm ET. https://www.dropbox.com/s/cfi95sw371rls14/Video%20Mar%2015%2C%2010%2054%2014%20AM.mov?dl=0

por BluedogVIP 14.03.2019 / 21:42

2 respostas

O vídeo não foi carregado para mim. Mas sua descrição parece normal. A válvula de gás se abre, ocorre uma mistura de gás / ar quando entra em contato com o piloto ou com o ignitor de superfície quente. A chama pode ser pronunciada ou grande primeiro. Quando o ponto de ajuste da temperatura é atingido, a válvula fecha e as chamas consomem a pressão remanescente e apagam-se. Sua chama deve ser forte e principalmente azul, com possivelmente um pouco de amarelo nas pontas; se a chama estiver preguiçosa e amarela alcalina, pode ser necessário limpar o conjunto do queimador e o venturi que permite que o ar se misture com o gás. da sua descrição, parece normal.

15.03.2019 / 19:49

Quer compartilhar o que aprendi.

Agradecimentos a Ed Beal, que forneceu sugestões. Abri a unidade, removi o conjunto do queimador e limpei a área do filtro. Não havia muito lá. Isso não ajudou a situação.

Chamado nosso encanador local, que achou que o conjunto do queimador estava danificado. Ele estava certo. O conjunto do queimador, que parecia um escapamento de um carro, rasgou a malha. O novo conjunto de queimadores foi instalado e todos somos bons.

Foi-me dito por vários encanadores que eles recomendam altamente Bradford White, incluindo o encanador mais recente. Com isso dito, não estou muito feliz com o produto deles. Nos últimos anos do 5 (a unidade foi comprada no 2014), tivemos que desembolsar cerca de US $ 700 / - em reparos. Isso não inclui peças porque a unidade ainda estava na garantia. Os dois primeiros incidentes lidaram com a unidade de controle da Honeywell, o que foi ruim. Agora a unidade do queimador.

Enfim, queria compartilhar minha experiência.

21.03.2019 / 18:40