Forno / soprador: Rheem R92PA0851521MSA
Sistema de zona dupla (Honeywell TrueZONE HZ311) - Atuadores Honeywell M847D1004
Idade do sistema: menos de 10 anos, incluindo dutos
Percebi que, se a Zona 1 estiver fechada e a Zona 2 estiver com ar de ventilação aberto, haverá uma quantidade considerável de blowback saindo da área do ventilador / soprador. A tal ponto que a despensa está fria e o ar jorra.
Alterei a posição fechada da Zone 1 para parcialmente aberta (através do ajuste do batente da faixa do atuador) e isso reduziu consideravelmente o blowback. Não verifiquei se há blowback quando a Zona 2 está fechada e a Zona 1 está explodindo - farei isso em seguida.
Existem outros fatores que estão causando esse blowback além do conceito simples de que a unidade está soprando mais volume do que o duto único pode suportar? Existem remédios melhores do que simplesmente não fechar completamente a zona? Isso é problemático?
Só para ficar claro, por blowback, quero dizer que parece que todo o fluxo de ar que se destina a subir e sair do duto é muito volume, de modo que derrama todos os cantos e fendas possíveis para equalizar a pressão.