O testador de receptores mostra todas as luzes acesas

1

ao verificar todos os receptáculos em nossa casa, dois banheiros mostram o lado quente iluminado normalmente, enquanto o lado neutro está pouco iluminado e a luz do solo está pouco iluminada. Também verificado com um multímetro e a voltagem lê 66v de preto para terra e a mesma voltagem de branco para terra. 115v preto para branco. Alguma sugestão sobre a causa?

por William Ragland 11.02.2019 / 05:09

1 resposta

"Dois com pouca luz" significa o fio entre as luzes fracas estão conectadas a nada.

Se o centro é sólido, isso significa que o neutro a quente é bom e o solo está ausente. Se o lado amarelo for sólido, isso significa que o neutro está quebrado.

Certifique-se de que todos os seus motivos retornem ao painel de serviço principal. É permitido adaptar apenas um fio terra, se estiver faltando.

Não conecte um grupo isolado de motivos; Eu chamo isso de "ilha dos terrenos", e tudo o que faz é espalhar-se pela dor. Se um deles apresentar falhas de aterramento, em vez de apenas o chassi do eletrodoméstico ser eletrificado, o choque será espalhado por todos os aterramentos conectados na ilha, para que você seja pego tocando nos parafusos da placa de cobertura, em qualquer peça de equipamento e até no eletroduto.

11.02.2019 / 06:42