Duas perguntas elétricas: GFCI de trip e GFCI não deslocável

0

Pergunta 1: Tínhamos um pool instalado. Está fora de serviço. Estou tentando recuperá-lo. Foi instalado após a construção da casa. Existem disjuntores separados adicionados pelo instalador da piscina para o equipamento da piscina. O painel de controle da piscina possui uma tomada GFCI. Eu preciso drenar a piscina. Eu tenho uma bomba que usei alguns anos atrás. Liguei um cabo de extensão na tomada GFCI e a bomba no cabo de extensão. É um cabo de extensão mais antigo. Inicialmente, não havia poder. Reiniciei os disjuntores e testei a tomada GFCI. Nada. Eu tenho um testador de GFCI e um testador sem contato que peguei hoje. Ambos mostram a saída como morta. Eu estava substituindo outra tomada GFCI. Peguei uma tomada 20a GFCI para o freezer - ela também estava disparando. Eles estão em circuitos separados. Mas finalmente consegui redefinir o GFCI para freezer e parece ok. Era um circuito 20A. Então, usei a tomada de reposição para isso, no painel da piscina. Não tenho certeza se o 20A está certo, apenas percebi - irá verificar amanhã. Verifiquei a fiação, o não contato, etc, e a substituição correu bem, está funcionando. Mas, a bomba submersa para drenar a piscina continua disparando o gfci. Bomba ruim? Cabo de extensão ruim? (Muito curto para tentar sem, mas posso trocar cabos), ou algo mais?

Questão: Eu tinha a bomba conectada a uma tomada externa protegida por gfi. Também tropeçou no GFCI. Não consigo encontrar a tomada para redefini-la. Reiniciei os disjuntores na caixa, sem sorte.

Eu tenho lojas de pátio ao ar livre 2. Pump estava aqui. Nem trabalho.
Tenho o 4 que posso localizar na garagem: a do amaciador de água tem energia. O do abridor da porta da garagem tem energia. Um 3rd era ... amp mais alto? circuito separado quando a casa foi construída. Tem poder. O 4th não. Eu tenho um na porta da frente. Uma pequena fonte / bomba foi conectada. Não funciona.

Durante toda a minha vida, não consigo encontrar o GFCI para redefinir isso. Mais uma vez - redefini todos os disjuntores da casa - nada. Então é o GFCI (eu presumo). Eu redefinir os da cozinha 2, os do banheiro 2 (master / guest) - todos estavam bem e não resolveram o problema.

Eu chequei dentro da casa, pela porta da garagem. Não GFCI.

Há material suficiente na garagem, talvez um esteja à espreita, mas tentei espreitar por trás das prateleiras e não consegui encontrá-lo. A parede difícil de ver / com prateleiras é a que, por outro lado, é a bomba / fonte / porta da frente.

A garagem fica no canto noroeste da casa. A casa fica voltada para W. A caixa do disjuntor fica no lado SxSW da casa.

Portanto, a porta da frente está mais próxima da caixa do disjuntor. O pátio dos fundos é provavelmente o próximo, onde estão as lojas 2. A garagem é definitivamente mais distante.

Existem formas de entrada no sótão 3. Eu não verifiquei todos eles. um na garagem, outro no armário do quarto principal e outro na lavanderia.

Enfim: qualquer opinião / feedback sobre qualquer questão é apreciada.

Obrigado Neal

por Neal V 03.06.2019 / 05:23

1 resposta

Tire o freezer do GFCI. Não deve estar em uma tomada GFCI; não é esse tipo de carga. Possui uma estrutura de metal com todos os bits elétricos em um local de difícil acesso, e não é provável que você jogue na pia. Coloque um único receptáculo fora do GFCI e identifique-o como "Somente freezer". Re-tarefa que GFCI para um circuito onde a proteção seria útil.

insira a descrição da imagem aqui

Existem pelo menos os tipos de dispositivos GFCI do 3: dispositivos combinados com receptáculos GFCI + (você sabe), dispositivos combinados com disjuntores GFCI + (que se parecem com disjuntores com um botão TEST) e GFCI simples (que se parece com um receptáculo GFCI + sem soquetes ausentes ) Todos eles podem proteger uma carga de downline. Estou feliz que você saiba disso. Não encaixe os receptáculos GFCI em locais já protegidos por GFCI. Do coloque adesivos "Protegidos por GFCI" nesses locais antes da chegada do inspetor.

Você está certo, a desvantagem de usar receptáculos / frentes de barreira para proteger locais de linha descendente é que pode ser o diabo encontrar o receptáculo! Continue olhando; deve estar em algum lugar. Também é remotamente possível que puxar uma carga pesada no circuito tenha causado uma falha na conexão do fio em um receptáculo, normalmente uma conexão de backstab. Isso é muito chato de encontrar.

Os receptáculos 15A são certificados internamente para a corrente de passagem 20A, portanto, os receptáculos 15A podem ser usados ​​em circuitos 20A. Um receptáculo 20A GFCI pode ser apenas isso. No entanto, se o 20A GFCI tiver o neutro em forma de "T", como na foto acima, ele não deverá ser usado em um circuito 15A.

Quando um dispositivo desarma um GFCI, isso significa que o aparelho tem uma falha de aterramento. É isso que os GFCIs fazem. Esse é o único trabalho deles. É incrível como as pessoas negam isso. É como se você os tivesse ensinado a detectar aço com um ímã, e eles experimentam sua torradeira e ele gruda, e são todos do tipo "De jeito nenhum, isso NÃO pode ser metal, DEVE haver algo errado com o meu ímã!" E eles tentam mais ímãs do 3 e você fica tipo janota...

É assim que as pessoas estão com as viagens da GFCI.

Você realizou a devida diligência; você tentou em outros GFCIs. A resposta é conclusiva. A bomba de piscina é um dispositivo de segurança humana (afogamentos elétricos); portanto, uma falta à terra é inaceitável por 110 e também tem uma tendência a faltas à terra, portanto, não é uma surpresa. Você pode tentar uma revisão de banco, mas provavelmente no lixo vai. Para o freezer, também está com defeito e isso é comum, mas de jeito nenhum. Não estamos jogando fora freezers por isso, porque não é uma ameaça para ninguém e para muitos novo freezers acionam GFCIs. Natureza da besta. Apenas certifique-se de que esteja bem fundamentado e encerre o dia. O inspetor não vai gostar se for um receptáculo de uso geral; mas é improvável que ele marque uma somente freezer dedicado receptáculo porque ele conhece o placar.

03.06.2019 / 05:54