Minha casa foi construída em 1985 nos EUA com o design de climatização convencional da época. Casa de estrutura de madeira. Possui ar-condicionado central (canalizado) e atualizamos recentemente para um forno a gás natural. Experimentamos temperaturas extremas de calor e frio no verão e no inverno, tão frias quanto a 0 Fahrenheit e tão quentes quanto a 102 F.
Um dos nossos principais problemas é que a temperatura no térreo costuma ser muito mais fria no verão e muito mais quente no inverno do que nos quartos do andar superior. Nós não habitamos o porão normalmente, então a temperatura lá embaixo realmente não importa.
Portanto, se definirmos o termostato para 72 Fahrenheit em um dia quente de verão, uma sala no andar de cima será em torno de 80 com a porta aberta ou 85 com a porta fechada. A sala de estar no térreo fica ao redor da 72.
No inverno, se o termostato estiver definido como 70, o térreo será o 70, mas no andar de cima poderá ser o 66 em uma sala com a porta aberta, ou o 62 ou inferior em uma sala com a porta fechada.
Quanto mais a porta estiver fechada, pior será a diferença de temperatura nos quartos do andar superior.
Melhor isolamento poderia atrasar o problema, eu acho, mantendo o calor no verão e o calor no inverno. No entanto, o que acaba sendo necessário é ter um controle de temperatura ambiente. Com um ventilador central apenas soprando o ar condicionado igualmente através de todos os dutos da casa, isso não parece possível com o sistema atual.
Que tipo de atualização devo fazer que seja um equilíbrio entre acessibilidade e praticidade? Meu objetivo final é tornar os ocupantes nos quartos no andar de cima mais confortáveis, mesmo que eles fechem a porta por longos períodos de tempo (por exemplo, enquanto dormem ou conversam em VoIP e não querem incomodar os outros).
No inverno, um aquecedor elétrico é razoavelmente econômico e extremamente fácil de instalar (basta retirar a caixa e conectá-la). Mas remover o calor de uma sala não é tão fácil no verão, quando o corredor no andar de cima já está o 80 F ou mais quente e o exterior é o 90 ou acima.
Considere também que os ocupantes do andar de cima usam muitos aparelhos eletrônicos que geram calor - em uma sala, dissipo regularmente o 750 ao 1000 W regularmente entre uma área de trabalho para jogos, um monitor e vários periféricos (roteador, muitas verrugas na parede e dispositivos USB, etc.) o calor ajuda no inverno, mas aumenta a quantidade desejada de CA necessária para manter a sala fresca no verão.
É possível atualizar o sistema centralizado, onde cada ambiente pode ser aquecido ou resfriado individualmente, sem a necessidade de instalar um aquecedor de ambiente e uma unidade de A / C montada na janela para cada quarto no andar de cima? Idealmente com um termostato para cada quarto? O que esse projeto implicaria? Estou assumindo que algumas canalizações significativas seriam necessárias e uma atualização significativa do sistema HVAC?
Para fazer isso corretamente, eu precisaria ter algum eletricista qualificado ou HVAC ou pessoal do código de construção envolvido em algum momento, ou eu poderia fazê-lo totalmente com as ferramentas e a ajuda certas?
Edite com informações adicionais:
- Todos os registros de ventilação da casa são 4 "x 10".
- O tamanho do registro de retorno é aproximadamente 3x a área total dos registros de saída e há um registro de retorno por andar. O registro de retorno no andar de cima fica perto do teto, na parede do corredor. O corredor geralmente é o mais calibrado para a temperatura definida do termostato, provavelmente porque há uma enorme via aérea aberta - a escada - igualando a temperatura entre o térreo e o corredor do andar superior.
- Dois quartos pequenos e um quarto principal no andar superior têm um registro de ventilação 4 "x 10".
- O piso térreo possui dois registros de saída em lados opostos do piso.
- O porão tem dois registros, um na lavanderia e outro no porão (que é acarpetado e isolado como a sala de estar).
- Todos os registros de saída no porão estão fechados o ano todo.
- Os registros de saída nos quartos no andar de cima geralmente estão totalmente abertos, mas eu os fecho no inverno quando as temperaturas estão mais baixas no exterior, porque o ocupante do térreo solicita que o sistema aplique calor, o que torna o andar de cima desconfortavelmente quente, especialmente o lado da casa que é diretamente exposta ao sol (meu quarto). Deixo-os abertos da primavera ao outono, quando as temperaturas são geralmente quentes, e também os deixamos abertos quando faz muito frio lá fora (porque o frio extremo da temperatura externa domina o aparente "efeito estufa" que normalmente deixa meu quarto insuportavelmente quente).
- Jogar com o status aberto / fechado de registro ao longo dos anos não parece fazer muita diferença. Por exemplo, eu fecho os registros usando o switch e coloque uma folha magnética forte em cima do registro quando eu absolutamente não quiser mais calor entrando no meu quarto, mas ele continua a ficar cada vez mais quente em torno do 9 AM - 7 PM em um dia ameno de inverno, quando as temperaturas estão em torno do 45 - 60 F.
- O calor do sol provavelmente desempenha um papel importante no motivo pelo qual meu quarto é tão quente. Todo o lado da casa e o telhado são cercados pelo sol; As empresas de energia solar estão salivando para instalar painéis solares em nosso telhado, porque estamos no% 5% da produção de energia solar com base em nossa geografia e altura do edifício em relação a edifícios e árvores próximos.
- Eu não vi nenhum amortecedor na sala de HVAC / forno.
Infelizmente, não temos realmente um lugar para colocar um segundo sistema HVAC no andar superior. Já estamos planejando ocupar mais espaço, movendo nosso equipamento de lavanderia do porão para o andar de cima, a fim de eliminar o transporte do piso 2 toda semana (é difícil nas costas da minha mãe).
Minha solução pode acabar sendo instalar apenas uma unidade de A / C no parapeito da janela no andar de cima e usar um aquecedor de espaço, conforme necessário. : /