O armazenamento de água quente sobre o 140F é um requisito regional?

4

Parece ser "conhecimento comum" que, para ajudar a prevenir a Legionella, os tanques / aquecedores de água quente devem ser fixados em 140F. Essa temperatura é suficiente para causar queimaduras e queimaduras terríveis, de modo que dispositivos como válvulas misturadoras termostáticas também são comumente usados.

No entanto, no Texas, de onde eu sou, as pessoas colocam seus aquecedores de água em 120F para aumentar a segurança. Eu nunca vi uma válvula misturadora termostática instalada em uma casa e não conheci ninguém para colocar um aquecedor de água no que eu consideraria um 140F muito perigoso.

Percebo que pessoas que parecem ser de climas mais frios fazem a recomendação 140F, então ela vem principalmente de áreas com sistemas de "caldeiras"? Tanques de água quente maiores que reteriam a água por mais tempo (o galão 50 é o tamanho máximo comum em TX)? Esta é uma sugestão mais recente que simplesmente não vi implementada? É uma coisa comercial?

Só estou tentando descobrir onde está a discrepância entre as pessoas que dizem que é um requisito difícil e as outras que nunca considerariam o aquecimento de água tão quente em um sistema residencial.

por JPhi1618 27.03.2019 / 15:37

2 respostas

É uma novo problema.

Primeiro, faça o que quiser. É sua saúde e ainda não há mandato legal.

A questão da legionela é realmente bastante nova. A doença em si não foi identificada até o 1976 no Bicentenário dos EUA na Filadélfia, quando várias pessoas em um hotel ficaram doentes e morreram. Somente este evento de vítimas em massa fez alguém aviso prévio e comece a olhar para as lâminas do microscópio; a doença sem dúvida está ativa há muito mais tempo.

Levaram décadas para descobrir como ela funciona.

Historicamente, o conselho sobre aquecedores de água tem sido mantê-lo fresco o suficiente para que você não possa escaldar as pessoas; particularmente crianças ou idosos que podem não ter meios para escapar / parar a água muito quente. (Considere um paciente de Alzheimer que esteja protestando de qualquer maneira; você não pode dizer um protesto de boa-fé "quente demais" do resto.)

Recentemente, foi entendido que ele se reproduz em aquecedores de água e pode entrar no seu sistema respirando água atomizada / evaporada no chuveiro. E levou anos mais para que a ciência se solidificasse, onde as agências governamentais se sentiam à vontade para torná-las mensagens oficiais. Portanto, "apenas nos últimos anos do 5-6".

O que também atrasou as proclamações do governo é o fator escaldante. Parar a legionela significava um compromisso terrível entre o risco de escaldar e o risco de legionela; no entanto, isso é resolvido a) por aquecedores sem tanque ou b) válvulas de mistura / segurança em todas as tomadas Somente recentemente essas se tornaram comuns (Porque o governo os incentivou por causa disso). Portanto, o governo relutou em começar a divulgar a mensagem "140F / 60C".

Parte do problema, sempre que você publica mensagens PSA como essa em larga escala, está falando com uma população muito, muito, muito estúpida, e boa parte dessa estupidez vem do método "ouvi na videira" quais informações são repetidas incorretas ou incompletas. Isso faz o governo ainda mais relutante em enviar uma mensagem.

Como resultado, sua confusão é compreensível.

  • Você não pode vencer o problema da legionela sem também pensar no problema da queimadura, caso contrário, estará apenas "fora da frigideira, no fogo".
  • Legionella cresce quando a água está em uma certa faixa média de temperatura. Manter a água no menor tempo possível é fundamental.
  • Encaixe as válvulas de mistura em todas as saídas e ligue-a ao 140F / 60C; feito.

  • instale uma válvula mestra no aquecedor de água e ligue-a.

  • Vá com aquecedor (es) sem tanque; feito. Isso garante que a água não permaneça em lugar nenhum por tempo suficiente, nas temperaturas certas para gerar legionella. Exceto se você der um tapa em um tanque sem tanque onde ele estava, isso pode causar alguns aborrecimentos e não permitir que os melhores benefícios do tanque sem tanque trabalhem a seu favor. Para isso, é necessário um pouco mais de design do sistema.
27.03.2019 / 20:23

Este é um tópico longo e complicado. Percebi desde que estive neste site que os códigos nos Estados Unidos são muito relaxados em comparação com os requisitos canadenses. Dito isto, os códigos são um mínimo requerimento. Legionários afeta os vulneráveis. Como pessoas idosas ou doentes. Pessoas saudáveis ​​não são tão suscetíveis a infecções bacterianas. Vi suas postagens e respostas. Dê uma olhada em Caleffi idronics número do diário, bem todos eles! Mas no que diz respeito aos mixers, edição 21 e 23, eu acho. Eu assino a revista, é grátis e se você estiver interessado em mecânica, vai adorar o diário.

Os misturadores são uma exigência em tanques de armazenamento na minha área há mais de uma década. Nem todo mundo cumpre porque as pessoas geralmente desejam uma saída 130 ° F e muitos misturadores no máximo na 120. Por alguns dólares a mais, você pode obter um com uma faixa mais alta. Também permite que você armazene sua água a uma temperatura muito mais alta, aumentando efetivamente a capacidade.

Caleffi idronics insira a descrição da imagem aqui

27.03.2019 / 15:49