Fiação do Principal ao Subpainel

3

Fiz uma pergunta há algumas semanas sobre fiação em um subpainel de piscina e sou grato pelas informações maravilhosas que recebi. Desde então, aprendi um pouco mais sobre a área entre o meu painel principal e onde preciso do subpainel de piscinas.

Minha pergunta é como melhor conectar os dois com base no seguinte:

  • Os painéis principais estão no porão. O porão está praticamente inacabado, com um muro de concreto derramado com mais ou menos a altura da 5.5 e com uma moldura normal acima.
  • O painel da piscina será montado do lado de fora na mesma parede da casa que o painel principal, mas estará do outro lado (a rede elétrica está de um lado, o painel da piscina do outro lado).
  • Estou limitado a onde posso sair da parede do porão e não consigo passar o fio por dentro do porão até onde o painel da piscina está (do lado de fora). Devo sair do porão na metade do caminho.
  • Quando saio do porão para passar o fio do lado de fora, uma saída através da parte emoldurada do porão (através de compensado e revestimento) coloca o fio do lado de fora, sobre o 6 'acima do solo.
  • Eu poderia sair do porão através do muro de concreto e sair em torno da 4 '.
  • Independentemente da altura em que eu sair, precisarei passar o fio sobre o 3 'pela parede externa e depois sobre o 5' para chegar ao subpainel da piscina (o fio precisa executar ~ 8 'do lado de fora).

Preocupações: Eu sei que preciso do painel da piscina montado no peito para ter acesso aos disjuntores. Acho que preciso de condutores individuais da THWN-2 no conduíte do lado de fora da casa, de onde os fios saem da casa e correm para o painel. Sei que não posso usar condutores individuais THWN-2 em casa ou romex em conduítes externos.

Então, que fio eu uso que é bom para o interior do porão, mas que também pode ser instalado no exterior por alguns metros? Eu pensei que seria # 6 / 3 romex, mas também li que não consigo colocar o romex em um conduíte do lado de fora. E vice-versa: se eu tiver fios únicos de THHN-2 / THWN-2 que são bons no conduíte externo, seria uma dor absoluta correr dentro dele. Eu poderia executá-lo imediatamente do lado de fora pelos painéis principais, descer no subsolo, percorrer toda a extensão da casa e depois voltar ao subpainel. Isso seria extremamente difícil devido ao encanamento séptico existente.

TL / DR: como executo o 60 'de três condutores #6 com terra dos meus painéis principais para um subpainel de piscina de dentro do meu porão, penetrando na parte externa da casa (acima do solo) e depois executando o 8' fora de uma piscina subpainel (tudo acima do solo)?

por Doug 31.05.2019 / 22:18

2 respostas

Coloque uma caixa de junção dentro do porão (ou seja, exatamente no ponto em que os fios saem para sair). Romex por dentro (para facilitar a passagem pelo porão) e conduítes por fora (incluindo através da parede e todo o caminho até o subpainel) com THWN. Uma caixa extra e você obtém o melhor de tudo. A caixa precisa estar acessível - pode estar no alto de uma parede ou atrás de "coisas", mas não escondida dentro de uma parede ou teto.

31.05.2019 / 22:22

Smurf (tubo) para o resgate!

Acontece que é legal usar o ENT (tubo de smurf) para conduítes de tensão de rede interna nas ocupações com as quais lidamos principalmente neste site, e ele tem várias vantagens:

  • Pode ser dobrado facilmente sem ferramentas e executado exposto e oculto sem esforço indevido
  • É compatível com extremidades de sino e acessórios de PVC padrão, possibilitando o uso de ENT para corridas benignas e transição para o PVC para trabalhos ao ar livre ou para proteção contra danos usando o Schedule 80.
  • Está amplamente disponível, com caixas de plástico correspondentes também disponíveis para uso com ele

No seu caso, seus 3 6AWG THWNs, juntamente com um solo de cobre desencapado ou THWN 10AWG, caberão alegremente no ENT ENT / 3 / 4 ", que pode simplesmente ser acoplado à extremidade da campainha em uma ponta de PVC ou um acoplamento de PVC, onde o conduíte passa para o PVC e sai da casa.

01.06.2019 / 01:31