Como passar o fio externo 10 / 2 THHN no porão acabado ao longo do teto?

0

Preciso de uma tomada monofásica 220v (carga intermitente será 14 A max) a cerca de pés 30 do meu painel de distribuição em meu porão acabado. O painel de distribuição fica do lado de fora no primeiro andar. Não quero arrancar o teto acabado de gesso cartonado e gesso, e passar fios dentro do teto seria impossível sem grandes danos.

É necessária uma pista de metal ou plástico ao longo do teto?

O fio 10 / 2 THNN classificado para uso externo pode ser executado ao longo do teto com apenas ganchos, onde é visível? O fio não corre ao longo da parede.

O que o NEC exige para a fiação final do porão ao longo do teto?

por Robert Johnson 27.09.2019 / 20:16

3 respostas

Você precisa de um conduíte. Nesse caso, você precisaria de um conduíte se executá-los dentro do espaço do teto.

27.09.2019 / 20:23

Fios individuais de qualquer tipo requerem conduítes, canaletas, sarjetas, etc. etc.

Independentemente disso, no entanto, você planeja montar esses fios (pendurados em ganchos?) Também seria ilegal se você estivesse usando cabos em vez de fios. Não há como fazer isso da maneira que você imagina.

Casas precisam de espaços públicos. Quando as pessoas colocam caixas nesses espaços para criar espaço acabado / de estar adicional, essa é a consequência. A metragem quadrada concluída não é gratuita; contratar um eletricista do tipo "faça qualquer coisa através de paredes e tetos" para fazer a sopa dos nozes, é onde você paga pela metragem quadrada.

Se preferir, alguém pode colocar um teto suspenso lá para poder abrir os painéis e obter acesso.

27.09.2019 / 21:38

How to run 10/2 THHN outdoor wire

THHN = Termoplástico de alta resistência revestido com nylon THWN = igual mas resistente à água XHHW = polietileno reticulado (ou seja, PEX) para isolamento = mais resistente que o nylon

https://wesbellwireandcable.com/Electricalwire/5-types-of-electrical-wire.html

você implica fio trançado dizendo THHN que, em termos leigos, um único fio que, por código (e senso comum), deve ser executado em algum conduíte ou canaleta que atenda a vários requisitos (para proteção do fio).

você diz fio ao ar livre o que implicaria UF-B. Não muito diferente do NM-B, mas o UF-B é classificado para exposição ao ar livre e enterro no solo, porque seu isolamento (ao contrário do NM-B) pode lidar com isso. Portanto, um fio com classificação UF-B seria o que você deseja que parece não precisar se preocupar com a instalação de conduítes.

observe o cabo revestido nommetálico (NM-B ou UF-B) por artigo 334 proíbe acima tectos falsos em comercial ocupações porque empreiteiros são animais com alicates e serras, também qualquer moradia multifamiliar que exceda os andares 3.

What does the NEC require for finished basement wiring along the ceiling?

o NEC é mais um guia e não um como você deve fazê-lo. Há espaço para interpretação com base em várias seções. Se um espaço ocupado acabado com um teto da 7 'ao alcance do braço, o NM-B (ou UF-B) razoavelmente ser um não devido à probabilidade de ser contatado. Mas um teto> 8 'fora do alcance do braço com o NM-B suportado adequadamente (mesmo por ganchos) em um espaço não-vivo não seria difícil. um teto acabado não necessariamente = porão acabado. 334.15 (b) = a fiação deve ser protegida contra danos físicos por meios aprovados (conduíte) onde necessário.

27.09.2019 / 23:36