Enormes problemas com isso. Gigantesco.
Se um disjuntor disparar, você voltará a alimentar o circuito disparado.
"O que poderia dar errado?"
Portanto, sua máquina é carregada entre os circuitos A e B e SNAP! Disjuntor do circuito A dispara. Sua máquina para de funcionar, é claro.
Mas o que acontece com as outras cargas no circuito A? Eles estão mortos certo? Não senhor, eles não são. A energia do circuito B está viajando pela sua máquina e terminando no circuito A. Agora, está puxando a tensão do circuito A em direção à tensão do circuito B.
O que isso significa para de outros aparelhos ainda conectados ao circuito A? Oh, eles estão ficando bem, do circuito B através da sua máquina. Então eles vão ligar novamente, mesmo que um deles tenha tropeçado no circuito. Mas será estranho, porque esses aparelhos (juntos) serão em série com sua máquina. Portanto, a voltagem será um maluco, e isso pode causar problemas para algumas máquinas.
Você insiste que ninguém será afetado além de você. Exceto que você deseja tocar em um circuito que é compartilhado com seu vizinho. O que significa que não apenas eles podem causar a viagem do disjuntor, como também podem ser vítimas do efeito acima.
A corrente estará viajando em um grande círculo.
E isso é um enorme não-não, quando você está lidando com energia CA. Isso ocorre porque a CA cria efeitos indutivos - essa é a razão pela qual os transformadores funcionam. Você está causando altos CEM, que por sua vez causam vibração, que causa fadiga e falhas de arco, e aquecimento por corrente de Foucault em qualquer coisa metálica em qualquer lugar próximo aos fios desequilibrados. E os fios estão passando por conduítes todo em metal. Isso reduz as chances de incêndio, mas aumenta enormemente as perdas por correntes de Foucault; você está basicamente transformando o sistema de fiação de conduíte em um eletroímã gigante. Isso pode causar queda de tensão no dispositivo, o que, para uma fonte de alimentação comutada fará com que ele desenhe ainda mais atual. Todos os seus números podem estar errados.
Esses problemas de correntes parasitas / aquecimento / vibração de chocalho são muito piores em correntes mais altas. E você está planejando executar este circuito perto dos limites.
Dois plugues no mesmo cabo
Você está violando a regra "Nenhum cabo deve ter duas pontas pontiagudas". O motivo dessa regra é que é possível conectar um enquanto o outro está na sua mão. Então isso significa que você pode ser pego por ele, já que uma extremidade pontiaguda está conectada fará com que a outra extremidade quente fique quente. Você pode tropeçar em um cabo, puxá-lo e atingi-lo. Ou pode causar curto-circuito no equipamento, causando danos ao arco (tipo de grande coisa em um aluguel) e potencialmente causando um incêndio. Não existe uma maneira (prática) de fazer isso completamente desenergizar até que os dois plugues estejam conectados.
Oh, snap. Não é 220V de qualquer maneira.
Cara. Você está em um grande desenvolvimento comercial. Você não tem "220V" (na verdade, 240V). Você tem a fase "190V" (atualmente 208V) 3. Quando você descobrir as perdas adicionais ao transformar seu edifício em um eletroímã gigante, diga que sua voltagem prática é 180V.
Agora leve sua carga "3200W". Isso é carga realmente 100% de fator de potência? Eu meio que duvido. Provavelmente é mais como o fator de potência 80%, o que significa que, se estiver consumindo watts 3200, está consumindo 4000 VA. VA é o número com o qual devemos nos preocupar com disjuntores e fornecimento de energia.
Portanto, o seu 4000VA em volts úteis do 180 - agora você está nos amplificadores 22.22. Whoops-a-margarida. Mesmo se assumirmos o 208V ideal, você está nos amplificadores 19.2. Mesmo um fator de potência de 95% coloca você acima dos amplificadores 20!
Agora, você não tem permissão para executar o circuito em 100% (ou 96%, como seria o melhor caso aqui). Sua carga contínua máxima pode ser apenas 80% da capacidade do circuito - ou 16 amperes.
Mesmo se o circuito fosse perfeito, mesmo se você não tivesse perdas, mesmo se o fator de potência fosse 100%, sua carga ideal em 3200VA / 208V = amplificadores 15.38. Mesmo com o fator de potência 96%, você está acima do 16A permitido.
Em outras palavras, nem mesmo perto.
Mas leia as instruções e etiquetas da máquina e veja o que diz sobre a operação 208V.
Você pode obter um circuito 240V ^ H ^ H ^ H 208V de qualquer maneira
A coisa sobre este edifício é, é um edifício comercial. Está conectado a um conduíte de metal. Isso significa que um eletricista competente pode pescar dois fios azuis através do tubo existente e conectá-lo a um circuito dedicado 208V que é todo seu. Pode ser um circuito 20A se o seu dispositivo puder trabalhar com isso (dadas as condições acima) ou um circuito 25A ou 30A se os números mostrarem que ele precisa disso.
Portanto, a resposta certa aqui é solicitar à gerência o serviço que você precisa. Não está longe do caminho deles.
Eles até fazem uma receptáculo 120V / 208V de "dupla voltagem" que pode ir em qualquer local de receptáculo normal (não GFCI). Isso obedecerá a certos requisitos do Código que requerem tomadas 120V em um determinado espaçamento.