ALERTA VERMELHO! Essa é uma situação perigosa!
Desculpa. Frequentemente não trote os klaxons e as luzes piscantes, mas ESTA CONFIGURAÇÃO MATARÁ VOCÊ. Não é sua culpa que tenha sido assim, mas isso não torna menos letal. De fato, o fracasso foi o seu golpe de sorte; poderia ter falhado muito mais "silencioso, mas mortal". Aproveite ao máximo sua sorte.
Isso deve ser removido do serviço imediatamente.
Esses fios são simplesmente incapazes de suportar uma faixa e, se você quiser continuar com a faixa, precisará executar um novo cabo 6 / 3 ou 8 / 3 do local da faixa até o painel de serviço.
A curto prazo, é necessário alterar os disjuntores no painel para um valor apropriado para os fios.
Aqui está o que aconteceu.
Joe Firstguy mudou de um gás para um range elétrico 120 / 240V. Ele sabia Apenas o suficiente elétrica para saber que os painéis têm dois pólos e que, se você tocar em dois circuitos 120V que estão em pólos opostos, encontrará o 240V. Talvez ele tenha ligado polidores ou compressores de chão dessa maneira antes. De qualquer forma, em vez de executar a homerun adequada para 8 / 3 ou 6 / 3, Joe encontrou dois circuitos de derivação 120V para quartos ou algo assim. Provavelmente eram 15A (talvez 20A). E ele tocou nesses circuitos para obter o 240V para a faixa.
Isso é feio e ilegal, mas talvez Joe fosse esperto e deixou os disjuntores no 15A para evitar a sobrecarga térmica dos fios. Ele acabou de avisar sua esposa "use apenas um queimador de cada vez". Talvez. Mas enfim, vem Bob Nextguy. Bob usa muitos queimadores, continua disparando disjuntores, então ele amplia o disjuntor. Ele apenas se lembra "esses fios são pequenos, use apenas queimadores 2 de cada vez". Agora a armadilha está pronta.
Então você chega em casa, e ninguém lhe diz a coisa mais importante. Os disjuntores são grandes demais para proteger o fio. A gama pode puxar amplificadores 40-50 além das cargas normais já existentes no circuito derivado. Isso sobrecarrega rapidamente a fiação do circuito. Você teve sorte e teve um burnout de emenda em vez de um incêndio na parede.
De qualquer forma, sua primeira parada é reverter esses disjuntores para um tamanho apropriado para o fio; 15A se você não souber the're 12AWG. Pelo menos isso evitará um incêndio.
Assim que possível, instale o cabo 8 / 3 ou melhor 6 / 3 para alimentar a faixa adequadamente.
Se você consertar os fios queimados mas não reduza o tamanho do disjuntor, você apenas moverá o problema para algum lugar dentro das paredes. Não faça isso.