Ancorar a borda do drywall ao teto ao lado de uma parede que corre ao longo da viga?

2

Estou trabalhando em uma parede que separará a área principal do porão da área de armazenamento (com uma porta). Essa nova parede será executada ao longo da trave acima do piso, o que elimina a possibilidade de âncoras para drywall. Também não posso adicionar bloqueio porque está coberto para um retorno de ar do piso principal.

A imagem anexada mostra uma vista básica da parede proposta e onde ela correria ao longo da trave.

Ainda posso instalar o drywall sem ancorar essa borda? O futuro drywall da parede batendo contra a borda do teto solto será suficiente para ancorá-lo?

Parede proposta ao longo da viga do piso, mostra falta de âncoras para drywall

por KevBot 06.02.2019 / 20:24

2 respostas

Você pode comprar um "suporte de canto" de metal - essencialmente um ângulo de chapa que você anexa à placa superior. É muito semelhante ao talão de canto, que provavelmente poderia servir como substituto, mas não possui orifícios e é um pouco maior. O drywall aparafusa-o.

Obviamente, os parafusos penetrarão no retorno do ar, mas não considero isso um problema.

Também existem clipes como este nos quais você desliza os painéis do teto. Eles seriam orientados ao contrário do que é mostrado aqui.

insira a descrição da imagem aqui

07.02.2019 / 19:03

Eu diria que basta usar 2x4s para criar o que você esboçou em vermelho e, em seguida, prenda a placa superior às vigas acima. Não acho que o retorno aéreo seja um grande problema.

Não é "ideal", mas não deve ser um problema. De qualquer forma, é altamente preferível ter folhas de drywall "soltas" na parte superior.

07.02.2019 / 18:51