A queda de tensão é causada pela corrente que você está realmente puxando, e não pela taxa de disparo do disjuntor. Muitas pessoas calculam a queda de tensão com base no disparo, mas isso é bobagem - se você está realmente puxando a corrente de disparo do disjuntor, você tem outros problemas. E muitas pessoas consideram o 3% um limite rígido (um pouco tolo, já que o único número que o Code fala é 8%, mas acho que estão preocupados com instalações em que possa haver três quedas consecutivas).
De qualquer forma, se alguém estivesse sendo bobo assim, você está há pouco dentro dos limites desse cabo.
Caso contrário, você tem muito espaço livre e não deve dar mais importância.
Não é possível aumentar o disjuntor para o 30A porque você possui tomadas 15A ou 20A nesse cabo, e elas precisam de proteção do disjuntor 20A. No entanto, se você encaixar um subpainel nesse local com disjuntores 15-20A para as tomadas, poderá re-separar o suprimento do 30A. Supondo que o consumo de 24A (o máximo sensível), você teria uma queda de tensão de 0-5.25%, o que é preocupante, mas não sério.
Se você estiver disposto a instalar um transformador 10KVA no anexo, o circuito pode fornecer o 7200W da fase dividida 120 / 240V à queda de% 0-3.25. Isso é [Email protegido] or [Email protegido] Ninguém vai se preocupar com 3.25%.
Se você instalar dois transformadores 15KVA comumente disponíveis, poderá fornecer watts 14,400 ou dobrar o acima, com queda de 0-1.64% Com dois transformadores 20KVA menos disponíveis, você poderá fornecer watts de 18,000 com queda% de 0-1.31. Isso é basicamente um serviço doméstico padrão 100A (24KW).