O fio 10 / 2 está ok para uma corrida de pés 125?

0

O proprietário anterior da casa correu o 10 / 2 para os seus anexos, que são pés 125. Ele tem luzes e usava ferramentas elétricas como uma mitra ou um compressor de ar menor. No disjuntor há um amplificador 20 para cada execução.

Tudo bem? Não vou correr outra coisa senão o que ele tinha e não pretendo fazer algo mais intenso como aquecimento mais quente ou infravermelho. Apenas ferramentas elétricas e iluminação menores.

Ou devo correr com calibre maior?

por Robb 13.08.2019 / 23:02

3 respostas

A queda de tensão é causada pela corrente que você está realmente puxando, e não pela taxa de disparo do disjuntor. Muitas pessoas calculam a queda de tensão com base no disparo, mas isso é bobagem - se você está realmente puxando a corrente de disparo do disjuntor, você tem outros problemas. E muitas pessoas consideram o 3% um limite rígido (um pouco tolo, já que o único número que o Code fala é 8%, mas acho que estão preocupados com instalações em que possa haver três quedas consecutivas).

De qualquer forma, se alguém estivesse sendo bobo assim, você está há pouco dentro dos limites desse cabo.

Caso contrário, você tem muito espaço livre e não deve dar mais importância.

Não é possível aumentar o disjuntor para o 30A porque você possui tomadas 15A ou 20A nesse cabo, e elas precisam de proteção do disjuntor 20A. No entanto, se você encaixar um subpainel nesse local com disjuntores 15-20A para as tomadas, poderá re-separar o suprimento do 30A. Supondo que o consumo de 24A (o máximo sensível), você teria uma queda de tensão de 0-5.25%, o que é preocupante, mas não sério.

Se você estiver disposto a instalar um transformador 10KVA no anexo, o circuito pode fornecer o 7200W da fase dividida 120 / 240V à queda de% 0-3.25. Isso é [Email protegido] or [Email protegido] Ninguém vai se preocupar com 3.25%.

Se você instalar dois transformadores 15KVA comumente disponíveis, poderá fornecer watts 14,400 ou dobrar o acima, com queda de 0-1.64% Com dois transformadores 20KVA menos disponíveis, você poderá fornecer watts de 18,000 com queda% de 0-1.31. Isso é basicamente um serviço doméstico padrão 100A (24KW).

13.08.2019 / 23:55

O 10-2 com um disjuntor 20AMP está ok. O 10-2 poderia ir para um disjuntor de amplificador 30, mas suas tomadas padrão limitariam isso ao disjuntor 20 AMP. Apenas curioso, são os trechos em conduíte ou cabo enterrado direto?

13.08.2019 / 23:19

Depende. parece que cada edifício recebe seu próprio circuito 120v 20A. Contanto que haja um fio terra de volta ao painel, isso soa bem. O medidor 10 é mais que suficiente para combater a queda de tensão.

O problema aqui é que tipo de cabo estamos falando? Se este é um cabo UF, você é bom. Se for um cabo NM, não muito (mesmo que esteja em um conduíte).

É suficiente?

20A (especialmente com ferramentas elétricas) é apenas o suficiente para executar uma ferramenta e luzes 15A. Se você deseja melhorá-lo, eu iria ao menos para um subpainel 40A 240v e executaria o medidor 8 THHN (o 3 corre + um terra, todos em conduíte) e então você tem amplo poder para qualquer coisa que deseje fazer por aí.

14.08.2019 / 00:58