Solução de problemas de disparo de saída GFCI

0

Recentemente, a tomada GFCI que "alimenta" nosso pátio traseiro começou a tropeçar. Inicialmente, pensei que a tomada era antiga, uma vez que isso só começou recentemente (e usamos o pátio regularmente), então substituí-a por uma nova, mas ela ainda tropeça - às vezes em segundos, às vezes depois dos minutos 10.

A jusante do GFCI estão dois ventiladores de teto externos e três tomadas padrão. Desliguei tudo das tomadas e desliguei os ventiladores e as luzes dos ventiladores de teto. No entanto, o GFCI ainda tropeça.

Todas as três saídas + saída GFCI possuem tampas de bolhas.

A fiação é executada assim:

Disjuntor -> interruptor de luz (interno) -> tomada GFCI (externa) -> tomadas 3 / ventoinhas 2

(Todos os fios externos são passados ​​por conduítes de PVC ou metal.)

Neste ponto, meu palpite é que eu tenho um pequeno em algum lugar. A pergunta é: existe a melhor maneira de solucionar isso? Prefiro não ter que derrubar os fãs para determinar se eles são a causa, mas se é isso que eu tenho que fazer, que assim seja. Além disso, existe uma razão óbvia para a viagem às vezes acontecer imediatamente, às vezes depois de alguns minutos?

Meu plano é desconectar as linhas de carga do GFCI e ver se ele ainda dispara. Minha suposição, no entanto, é que isso não acontecerá e terei que trabalhar na linha para ver onde está a falha.

por Kyle 23.06.2019 / 06:23

3 respostas

Primeiro um GFCI foi projetado para avisar não de curto-circuito, mas de vazamento (um "pequeno", mas potencialmente fatal, corrente que flui do fio quente para o invólucro metálico de um aparelho). Ao disparar, está avisando que um aparelho, conectado diretamente ao circuito a jusante ou conectado a essa tomada ou a uma tomada a jusante, tem uma falha de aterramento, ou seja, vazamento.

Pode levar mais tempo para uma pequena falta à terra disparar o GFCI. Outra razão para o atraso pode ser que um o motor está ligado ou desligado, pois isso pode causar um aumento indutivo, disparando erroneamente o GFCI.

A maneira mais fácil de descobrir onde esse vazamento ocorre é desconectar um item de cada vez, começando pela extremidade distal, ou seja, os ventiladores. Primeiro, desligue-os, redefina o GFCI e aguarde para ver se isso corrige o problema. Se isso não interromper o disparo, feche o disjuntor da rede elétrica, abra as caixas de junção do ventilador e desconecte-as (coloque uma porca no fio quente oscilante), feche o disjuntor da rede elétrica e teste novamente o GFCI.

Se remover tudo depois que o GFCI não impedir tropeçar, a água poderá entrar na tomada externa ou na caixa de junção, causando o problema.

Depois de encontrar o item que aciona o GFCI, verifique se a água está entrando nele, em vez de assumir que o aparelho está com defeito.

23.06.2019 / 06:57

Breaker --> light switch (inside) --> GFCI outlet (outside) --> 3 outlets / 2 fans

É a própria saída GFCI (duvidosa, porque você a substituiu) ou uma das tomadas 3 ou ventiladores 2. O "10 minutos mais ou menos" não é o melhor para solução de problemas, mas não também ruim. Suas opções de solução de problemas são "uma de cada vez" ou "binária". Eu iria para "binário", se puder. Isso também é "dividir e conquistar".

  • Encontre um ponto médio (aproximado) se houver uma corrente do GFCI para as tomadas 3 e os ventiladores 2 e desconecte os fios de lá e veja se o problema ainda ocorre. Caso isso aconteça, você saberá qual o problema do 1 / 2 (a menos que haja mais de um problema!) E poderá dividir ainda mais.

or

  • Desconecte (e proteja os fios das porcas de segurança) dos equipamentos 1 / 2 e verifique se o problema ainda ocorre. Caso isso aconteça, você saberá qual o problema do 1 / 2 (a menos que haja mais de um problema!) E poderá dividir ainda mais.

Qual método será mais fácil depende se os dispositivos estão em uma configuração mais "em cadeia" ou "em estrela".

23.06.2019 / 06:45

Os GFCIs podem disparar se não virem terra, se a carga ou as linhas de suprimento estiverem invertidas em polaridade. Lembre-se, GFCI significa Interruptor de circuito de falta à terra. Pode haver um terreno ruim ou inexistente nos ventiladores ou pontos de venda. Na minha experiência com GFCIs, eles podem ser muito sensíveis a problemas de solo.

23.06.2019 / 06:47