O interruptor de luz Wifi precisa de fio neutro. Por quê? E esse fio pode ser fino?

2

O que o fio neutro faz em um interruptor de luz que responde ao wifi?

Minha suspeita é que, quando o interruptor está na posição desligado, os componentes eletrônicos ainda precisam estar ligados, de modo que o fio neutro permita uma pequena corrente constante através do interruptor, para que possa responder a uma instrução wifi para acionar o interruptor.

Nesse caso, o fio neutro extra que vai para o comutador pode ser um fio de bitola muito leve?

por Gyrobob 19.05.2019 / 22:49

2 respostas

Como, diferentemente de um comutador normal, o comutador wifi precisa de energia, por isso precisa de um fio neutro para concluir um circuito no comutador entre o fio quente não comutado e o neutro para essa energia.

O fio neutro do comutador não pode ser um fio de bitola leve (pelo menos se você estiver em uma área sujeita aos códigos NEC; provavelmente semelhante em outras partes do mundo) porque os códigos são baseados no que disjuntor que protege o circuito pode fornecer ao escolher o tamanho do fio, portanto, para circuitos 15A, o fio deve ser 14 Ga ou maior e, para circuitos 20A, o fio deve ser 12Ga ou maior. Os fios menores podem superaquecer a ponto de causar incêndios (sem disparar o disjuntor) no caso de uma condição de falha, mesmo que a corrente normal neles possa ser uma questão de alguns miliamperes.

Eu considero os interruptores wifi (e termostatos) com o olhar sombrio com o qual apenas um administrador de rede pode ver essas coisas com desconfiança, mas entendo que existem unidades dispostas de tal maneira que o interruptor / relé real pode ir no teto onde a luz O dispositivo de origem do loop do comutador é e os fios do loop do comutador podem (sem adicionar nenhum) ser redirecionados para operar o comutador remoto na parede, deixando de funcionar a energia das luzes por lá. Esse tipo de unidade provavelmente será muito mais fácil de instalar do que tentar adicionar um fio neutro a uma caixa de distribuição sem uma.

19.05.2019 / 22:56

Está correto. No mundo da energia elétrica, temos fios 3.

TERRA / TERRA DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO que não é usada para nada sempre (exceto durante uma condição de falha, é claro) ...

QUENTE, que é o que os humanos consideram a "fonte" de poder ... e

NEUTRO, que é o que os humanos consideram o "retorno do poder". Obviamente, é AC, o que torna "fonte" vs "retorno" bastante arbitrário. Isto pode ser dito: o sistema possui ligações equipotenciais que, em condições normais, colocam o neutro bem próximo à terra de segurança. Por isso é chamado de neutro.

Quando você deseja alimentar algo 24x7, ele deve estar conectado entre HOT e NEUTRAL. Caso contrário, não terá poder. Como, presumivelmente, você deseja que o comutador Wi-Fi responda ao Wi-Fi o tempo todo, você precisa de HOT e NEUTRAL para fazer isso.

Você pode estar pensando nos primeiros dimmers. Esses se colocam em série com a lâmpada, para que se conectem sempre SEMPRE QUENTE e COMUTADO QUENTE. Quando a lâmpada está acesa, eles criam uma pequena queda de tensão e se alimentam dessa maneira. Quando a lâmpada está desligada, elas vazam uma pequena quantidade de corrente através da lâmpada, o que funciona muito bem com as lâmpadas incandescentes, mas com a maioria dos LEDs. É possível criar um switch inteligente dessa maneira, caso em que não precisa de neutro. No entanto, é difícil projetar e não funciona bem com a maioria dos LEDs e CFLs. Isso pode ser resolvido usando a incandescente 1 ou colocando um capacitor em paralelo com as lâmpadas, para que alguma energia possa vazar pelo 24x7.

Um número muito pequeno de dimmers se coloca em série com a ligação equipotencial que mantém o neutro próximo ao solo. Em suma, eles bootleg neutro fora do chão, mas faça-o em condições muito controladas que satisfaçam os Laboratórios Underwriter e que não será inseguro. Não faça isso sozinho, a menos que seja instruído pela etiqueta e instruções aprovadas pela UL deste dispositivo em particular.


Se você não deseja procurar um comutador inteligente compatível, é necessário substituir o cabo inteiro entre o comutador e a luz, por um cabo / 3 (preto, branco, branco + terra). Em seguida, você cria preto sempre quente, vermelho quente e branco neutro, conectando cada um conforme apropriado ao interruptor inteligente e à lâmpada.

Se for mais simples usar a energia do painel de serviço, execute um cabo / 2 do painel de serviço no comutador, alimente a lâmpada do comutador e tampe o suprimento quente + neutro que entra na lâmpada. (ou desconecte-o do circuito da lâmpada em todos os aspectos).

Se o conduíte for usado com fios individuais (THHN), e quente e quente com comutação já são fios coloridos, você pode simplesmente adicionar um fio branco (THHN) semelhante ao tubo.

Fora isso, você não pode simplesmente passar um fio individual. Acho que você é um cara de eletrônicos da DC? Isso é CA, e os campos magnéticos da CA têm um chute sério. assim as correntes devem ser iguais em todos os cabos ou conduítes então os campos magnéticos se cancelam. O que significa que todos os fios relacionados devem estar no mesmo cabo.

Você tem permissão para executar um aterramento de segurança individual (ou seja, retromontar), porque a corrente não flui sobre o aterramento de segurança (exceto durante uma falha).


Você não pode passar um fio minúsculo porque nós não conectamos as casas para as condições ideais, nós as conectamos para as condições de falha. As condições de falha exigem um comutador inteligente em curto-circuito que esteja passando pela 50A através desse fio classificado pela 15A. O fio com classificação 15A aquece a uma taxa previsível e o disjuntor desarma antes que o fio aqueça a uma temperatura perigosa. Agora, se o seu fio neutro for menor, ele aquecerá mais rapidamente.

É por isso que você precisaria dimensionar o disjuntor inteiro para o menor fio. Eles não permitem circuitos <15A em residências porque o custo incremental de cobre para um fio maior se torna bastante marginal nesse tamanho. Isso e as economias de escala tornam o #14 efetivamente tão barato quanto os tamanhos menores.

20.05.2019 / 02:52