Remoção de um switch

2

Eu tenho um interruptor de luz que liga uma tomada elétrica. Quero remover o interruptor da luz completamente e deixar a tomada sempre "ligada".

Quando desliguei a alimentação da sala e desaparafusei o interruptor da luz, notei os fios pretos 3: o 2 estava parafusado no mesmo lado do interruptor em parafusos diferentes, mas havia um fio preto 3rd conectado à parte traseira (empurrado e mantido por uma mola).

Eu estava pensando que os fios da 2 faziam sentido; esse interruptor, quando ligado, conectaria o fio e, quando desligado, interromperia a conexão. Por isso, pensei que conectar os fios 2 sempre deixaria a tomada elétrica ligada. Mas agora estou um pouco confuso porque não sei o que esse fio preto 3rd faz e quais são os próximos passos?

Imagem: o interruptor à direita controla a luz no teto. O interruptor à esquerda que eu quero remover usa para controlar sob as luzes do armário na lavanderia, mas eu as removi e instalei tomadas elétricas.

Como você pode ver, eu já removi os fios pretos 2 e os tampei enquanto isso. Eu estava pensando que precisaria conectá-los e isso tornaria a saída 'on', mas pensei em perguntar aqui primeiro! insira a descrição da imagem aqui

por Ken 11.09.2019 / 03:44

2 respostas

Primeiro você deve verificar os códigos de construção.

Os códigos de construção exigem absolutamente um interruptor de luz em um dos locais habituais e esperados (por exemplo, do lado de fora do banheiro é bom) - e o interruptor deve fazer com que a luz acenda na sala.

Tudo bem se você quase nunca usa; mas tem que estar lá e tem que funcionar. (Nós raramente usamos o nosso, mas temos lâmpadas bastante brilhantes porque, quando você quer luz, você quer.) Uma maneira aceitável de fazer isso é ter um receptáculo comutado e uma luz conectada a ele. Duas outras maneiras são os sensores de movimento ou uma luz conectada no 24x7 (que faz mais sentido agora que eles possuem LEDs de 3-watt).

Esta é uma questão de segurança para proteger os hóspedes incluindo socorristas. Ou, para ser mais preciso, ajude os socorristas a fazer seu trabalho: para que o EMT possa se concentrar em entubá-lo, o bombeiro pode olhar rapidamente e gritar "Limpar" e o policial pode ver que seu filho está segurando um mouse para jogos, não uma arma. Tudo isso faz todo sentido quando você pensa sobre isso.

Portanto, ao eliminar um comutador como esse, verifique se ainda haverá uma luz comutável.

Em seguida, ligue o interruptor

Quando você encontra mais fios do que o esperado em um comutador (por exemplo, 3 em uma planície, 4 em uma maneira 3), a primeira coisa que você deve fazer é trança o interruptor. Normalmente você tem fios 2 no "terminal" 1. Geralmente, isso é feito colocando o fio 1 no parafuso e o outro fio na barra traseira traseira. (Os backstabs não são confiáveis; isso é o único motivo para a trança.)

Então, puxe esses dois fios e prenda-os um ao outro com um rabo de cavalo no interruptor. Agora, seu switch possui o número normal de fios e você pode conceituá-lo da maneira esperada.

Se você souber quais fios estão sempre quentes versus quentes, prefiro marcar os fios quentes com fita isolante vermelha. Também prefiro marcar o caminho 3 Viajantes (sempre viajantes 2 saindo dos parafusos de latão no mesmo cabo), ambos com fita amarela. Isso (especialmente marcando viajantes) facilita muito a vida ao trocar os interruptores do modo 3 ou inteligentes.

11.09.2019 / 06:28

Por que você tinha fios 3?

Há duas razões típicas pelas quais você teria fios 3 em um switch:

Interruptor de passagem 3

Um comutador de maneira 3 terá um fio quente ou comutado (dependendo da posição do comutador em relação ao dispositivo comutado) e dois fios que são Viajantes.

Se você tiver um interruptor de direção 3, normalmente terá outro Troca de caminho 3 em outro lugar. (Às vezes, um comutador do tipo 3 será usado como um comutador normal apenas porque estava disponível, mas você só terá fios do 2.)

Poder para outro lugar

Muitas vezes, a energia vai para um interruptor e para outro interruptor ou tomadas não comutadas ou outra coisa. Se for esse o caso, você terá um hot "in", um hot "out" e um hot-switched. Muitas vezes, as pessoas usam um backstab ("pressionado e mantido por uma mola") simplesmente como uma maneira fácil de conectar um fio extra ao comutador, em vez de usar tranças e porcas de arame.

O que você tem?

Se o comutador tiver apenas parafusos 2, é um comutador comum e isso definitivamente é "energia para outro lugar".

Se o interruptor tiver parafusos 3, é um interruptor de sentido 3. No entanto, como o fio 3rd estava em uma conexão de backstab em vez de um parafuso, a questão principal é que parafusos de cor foram usados? Se eles tivessem a mesma cor, o comutador era usado como um comutador 3-way. Se fossem cores diferentes e o fio da backstab foi eletricamente conectado a um desses dois parafusos (verifique com um multímetro), em seguida, foi usado como um interruptor regular. Se fossem de cores diferentes e o fio da guia traseira estivesse eletricamente conectado ao parafuso 3rd, ele seria usado como um interruptor de passagem 3.

O que você deveria fazer?

Se você tiver um comutador comum, basta conectar todos os fios 3. Isso unirá o calor que chega, o calor que sai (para outro lugar) e o calor que não é mais ligado aos receptáculos.

Se você tiver um comutador de mão 3, tente identificar o outro comutador de mão 3 - eles normalmente vêm em pares. Então no lugar dos dois comutadores escolha um dos viajantes e conecte-o ao fio quente e cubra (porca do fio) o outro viajante.

11.09.2019 / 04:10