Saída de energia, mas sem GFCI, sem disjuntores disparados

0

A avó da minha esposa está na casa dela há mais de um ano. Não é possível encontrar um GFCI em nenhum lugar da casa. Eu tenho dois quartos sem energia dela conectando muitas coisas ao mesmo tempo. Todos os outros quartos têm energia.

Eu fui ao painel. Pareceu-me que nenhum disjuntor foi tropeçado. O painel também não está identificado. Tirei e tampei a tomada que ela apareceu por enquanto. Então decidiu verificar novamente todo o disjuntor. Eu redefinir todos os disjuntores, nenhum ainda parece não ter tropeçado, mas também sei que eles podem ficar ruins depois de anos. Eu ficaria surpreso se alguém saísse sem nenhuma indicação.

Qual é o meu próximo passo?

por David Lund 11.04.2019 / 12:46

2 respostas

Normalmente, isso acaba sendo uma falha na conexão em um receptáculo ou outro dispositivo na cadeia. Efetivamente, a conexão agia como um disjuntor "amador".

90% do tempo é devido à conexão ser do tipo "backstab", onde o fio é esfaqueado em um buraco.

Se você conhece a topologia da fiação, a falha deve ocorrer na última saída boa ou na primeira ruim.

12.04.2019 / 02:51

Se você tem certeza de que não há gfci em algum lugar encadeado no circuito e sabe qual disjuntor deve alimentar essas duas salas, é possível medir a saída no próprio disjuntor, para garantir que a energia saia dela.

Se tiver idade suficiente, talvez em vez de tropeçar, algo se rompeu dentro do disjuntor, fazendo parecer que está ligado quando, na realidade, não há conexão sendo feita.

Eu acho que você poderia apenas pegar um voltímetro, colocar um lado no chão ou neutro e o outro lado do voltímetro para onde fica a parte de saída desse disjuntor, ou seja, onde o fio sai do disjuntor.

Se você não recebe nada, então você tem sua resposta.

11.04.2019 / 17:53