Por que não estou recebendo nenhum poder em duas pernas do meu poder principal?

1

Eu tenho uma casa que funciona exclusivamente com volts 120. Por alguma razão, estou conseguindo apenas o volts 120 em uma perna no plugue principal que entra em minha casa. Os outros não estão recebendo nenhum. O que poderia causar isso? Só tenho luzes funcionando tão bem quanto todas, exceto as tomadas 4, e nenhum aquecedor de água quente. É, minha casa é um trailer antigo.

por Karl Seigler 26.02.2019 / 21:33

1 resposta

Se você se sentir à vontade para fazê-lo, poderá tirar o painel frontal da caixa do disjuntor e verificar a voltagem dos fios que vêm do medidor, mas nos casos em que "uma perna está morta", geralmente é um problema com o utilitário de energia. . No seu caso, é bastante óbvio porque você não possui cargas 240v, mas, às vezes, em residências, pode ser um problema confuso e perigoso, porque a tensão pode viajar através de um dispositivo 240v.

Acho que pode ser uma conexão ruim entre o disjuntor principal e o restante do painel, mas tivemos várias perguntas no site sobre falta de energia parcial e geralmente é o problema das empresas de energia.

26.02.2019 / 22:48

Tags