Almofada para RV com subpainel 125amp

0

Eu construí uma almofada de RV para o meu irmão. Eu também construí uma pequena lavanderia / depósito ao lado da almofada. Como eu queria que ele pagasse por sua própria eletricidade, passei os fios 4 (hots 2, neutro, terra) de um amplificador 200 externo ao painel principal (já ligado) a uma caixa de medidores e a um subpainel externo de amplificador 125. Ambos montados na parte externa da sala de armazenamento. O fio terra vai do 200 ao 125. O sub-painel será usado como desconexão principal.

Eu instalo o parafuso de ligação no sub-painel?

Nota: a única outra coisa que o painel principal executa é o poço e uma bomba de reforço. Os fios foram colocados no subsolo em tubos elétricos não metálicos.

por fritz von eric 09.03.2019 / 22:24

1 resposta

Não. Subpainéis e parafusos de ligação não andam juntos.

A única maneira de usar o parafuso de ligação é se este medidor fosse um serviço da empresa elétrica, e ele estava pagando diretamente à empresa elétrica.

Quem é pago não é o problema, mas é como o serviço é entregue a você. As empresas de energia fornecem serviços potencialmente "flutuantes" ou sujeitos a vazamentos de transformadores (elevando-os a milhares de volts), e você não pode contar com o neutro da empresa de energia elétrica em qualquer lugar próximo ao solo. E a companhia de energia não fornece terra. É por isso que o primeiro ponto além da empresa de energia deve ser fundamentado.

Lembre-se das regras da NEC que permitem fornecer uma tomada 120V, um TT30, um NEMA 14-30 e um soquete NEMA 14-50 no mesmo bloco, e você só precisa fornecer o poder de 50A para tudo isso. A ideia de que os RVs diferentes usam diferentes, mas nenhum usa mais de um de cada vez.

09.03.2019 / 23:59

Tags