Problema encontrado com a instalação de uma luz externa

0

Provavelmente, essa é uma pergunta fácil para um eletricista se estiver lendo, porque não posso acreditar que tenha inventado esse problema, mas isso requer um pouco de configuração.

Quero anexar uma luz externa à empena da minha garagem individual para um carro. Aqui está a visão externa do frontão para onde a luz iria.

insira a descrição da imagem aqui

O tipo de luz provavelmente não importa, mas, para o registro, é um estilo de pescoço de ganso, “light celeiro”. Na verdade, é este:

https://www.amazon.com/gp/product/B077YPC57H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

Comprei a luz com base no estilo, aparência e boas avaliações dos usuários, sem pensar muito na instalação. Eu gosto disso. Claramente, não é feito de maneira barata, como muitas luminárias parecem ser.

A placa de montagem (acho que o termo correto pode ser “copa”) dessa luz não tem a forma de cúpula que você costuma ver nas luminárias. Em vez disso, é relativamente plano. Não é completamente plano. Possui um recesso na parte traseira (lado empena) de cerca de 3 / 16 ”, como você pode ver nesta figura.

insira a descrição da imagem aqui

Agora, você pode pensar que isso seria simples. Apenas faça um furo no lado de empena onde eu quero que o equipamento vá e monte uma caixa elétrica diretamente em frente à garagem.

Mas acontece que dentro da garagem existe um suporte 2x4 instalado no ponto médio exato da empena, como você pode ver nesta figura.

insira a descrição da imagem aqui

Naturalmente, quero instalar a luz no ponto médio exato da empena, então tenho um problema. Porque, pelo que entendi, a NEC exige que a fiação termine dentro de uma caixa, que não posso instalar diretamente atrás da placa de montagem leve (canopy) porque o 2x4 estará no caminho.

A meu ver, existem duas soluções possíveis:

Uma é usar uma serra de orifício para cortar APENAS o tamanho apropriado do orifício (não cortando o suporte 2x4 por trás) e, em seguida, montar uma caixa de meia polegada (ou é panqueca?) Na caixa do 2x4 do lado de fora ( lado da empunhadura) e, em seguida, passe o cabo por um encaixe que não esteja centrado para evitar o 2x4. A esperança aqui é que a caixa panorâmica de meia polegada e o recesso 3 / 16 ”na placa de montagem (canopy) sejam suficientes para permitir que a placa de montagem (canopy) fique nivelada contra o lado. Continua a ser visto.

Ou ...

Uma segunda opção seria fazer um furo no lado de fora (lado empena) diretamente para a esquerda (como visto de dentro da garagem) de onde o 2x4 fica o suficiente para passar a fiação da luminária (não o NM-B cabo) e, em seguida, monte uma caixa elétrica dentro da garagem, no lado esquerdo do 2x4, no mesmo ponto para unir a fiação da luz e o NM-B. Esta me parece ser a opção preferível.

Um possível problema com ambas as soluções é que eu posso ter um problema ao serpentear a fiação da luminária (não o cabo elétrico 12-2 ou 14-2 NM-B - quero dizer, os fios incluídos com a luz) ao redor do 2x4 (quase um ângulo de grau 90) para levá-los à caixa elétrica. Lembre-se de que a placa de montagem (dossel) será centralizada diretamente sobre o 2x4, que na verdade é o 2x4 (construção 1942). Mas esses fios são muito mais finos e mais flexíveis que o NM-B, então acho que posso fazê-lo.

Minhas perguntas: Como você faria isso? Você vê algum problema ou violação de código aqui? Existe um motivo para preferir uma solução a outra? E se eu tiver dificuldade em passar os fios da luminária além do 2x4 para levá-los à caixa elétrica, seria bom cortar um pouco de madeira do 2x4 para passar por ela e alcançar a caixa elétrica?

Desculpe por tanto tempo esgotado, mas queria tocar em todas as bases relevantes. Claro, eu poderia apenas contratar um eletricista, mas sinto que deveria ser capaz de fazer isso. Se você leu até este ponto, agradece, e se tiver alguma ideia para compartilhar, ficaria grato.

Pete

por peterreb 27.06.2019 / 18:57

1 resposta

Eu dobraria (ou até quadruplicaria) com madeira adicional de cada lado do suporte vertical, aparafusada na parte superior e inferior, para que você possa encaixar uma caixa de montagem no perno e perfurar até o interior do cabo, sem afetar resistência estrutural. Você precisará de um construtor competente para confirmar a resistência e o carregamento da madeira necessários.

27.06.2019 / 20:42