Como fornecer ventilação no gabinete NEMA 12 Arcshield com a ajuda de ventiladores?

0

Eu tenho um gabinete NEMA 12 com VFD (Powerflex 753) montado nele. Além disso, o gabinete deve ser ArcShielded. Mas as normas são que, se o gabinete NEMA 12 for à prova de arco, nenhum ventilador deverá ser montado na porta (para evitar a queda de arco no pessoal de operação através dos ventiladores). Então, como devo fornecer a ventilação? O fator de espaço é 6 SF (= 78 polegadas). (Observe: - Existem ventiladores feitos especialmente para o ArcShield, mas eles não podem ser montados no gabinete NEMA 12.)

por Sanjana Kubde 28.03.2019 / 06:24

1 resposta

Não há opções de ventiladores NEMA 12 para PowerFlex VFDs na versão "100ms" dos MCCs do ArcShield, mas existem na versão "Device Limited". MCCs ArcShield com dispositivos limitados significam que a MCC pode ter no máximo um barramento 1200A e a principal deve fazer parte da MCC.

Se você possui um MCC no 1600A ou superior, fica limitado a quais opções de VFD estão disponíveis para você e não há opções para VFDs ventilados pelo NEMA 12, de modo que o limita a pensar em 40A (25HP @ 480V) ou 34A ( 20HP) se houver um reator, que é o maior VFD sem ventilação em um pacote NEMA 12.

O que faço se o projeto precisar de VFDs maiores no NEMA 12 e precisar ser resistente ao arco é dividir os MCCs em 1200A ou segmentos menores para que eu possa usar o Device Limited, que permite VFDs ventilados no NEMA 12.

Mas, para responder sua pergunta específica, você não pode adicionar nada às portas da frente de um MCC ArcShield em campo sem violar a certificação de resistência ao arco.

Nota lateral: você mencionou "NEMA", portanto, suponho que você esteja discutindo os CCM NEMA da série 2100, não a versão 2500 da IEC. Essas opções podem ser diferentes para a IEC.

28.03.2019 / 19:59