Adicionando uma borda de gotejamento a uma instalação de telhado existente

4

Há alguma água pingando atrás da calha, e estou pensando em instalar uma borda de gotejamento. Pelo que eu li uma borda de gotejamento é instalada sob o escudo de água gelada no beiral. O escudo de água gelada adere à superfície. Eu deveria estar tentando levantar o escudo de água gelada para instalar a borda de gotejamento embaixo? O escudo de água gelada deve rasgar ao puxá-lo para cima? Ou é improvável que fique para trás depois? Qualquer outro problema com o que estou propondo?

    
por Jimmy 12.05.2016 / 15:58

3 respostas

É possível que o seu gelo & escudo de água vai descascar de forma limpa, dependendo da idade, clima, temperatura atual, exposição ao sol, etc. Tente isso primeiro, caso contrário ...

Instalar a borda de gotejamento sob as duas camadas de cascalho que devem estar presentes cuidará de 99% do fluxo de água. A pequena quantidade que pode descer durante as condições da barragem de gelo pode correr sob a borda. Você precisa decidir se isso é uma preocupação no seu caso.

Você também pode instalar sua borda e selá-la com uma faixa estreita de gelo & escudo de água. Ela se ligará à camada existente ao longo do tempo e selará quase todos os vazamentos.

O resultado é que tudo pode melhorar sua situação atual.

    
12.05.2016 / 16:54

Se houver água escorrendo por baixo de suas telhas (no gelo e água), então há um problema com a instalação do telhado, que provavelmente não será resolvida com a instalação de uma borda de gotejamento. Deve haver apenas água sob as telhas no caso específico em que você tem uma grande quantidade de gelo acumulado acima da saliência do telhado (onde está frio), o que causa a derretimento de águas mais altas no telhado (acima do sótão, onde é quente) para piscina no telhado. Se isso está acontecendo durante tempestades, é porque você tem um vazamento mais alto no telhado, e provavelmente deve ser examinado por um profissional.

Se as telhas não ultrapassarem a borda do telhado o suficiente (1,5 polegadas é padrão) fazendo com que a água goteje entre a sua calha e a fáscia, a melhor maneira DIY de resolver o problema seria instalar algo assim link entre as telhas e o gelo e o amp ; agua.

É apenas um par de centímetros de largura, por isso deve deslizar sob as telhas facilmente como não são normalmente fixadores na parte inferior da primeira linha de telhas. Então você pode prender a parte inferior do flash à sua fáscia com alguns parafusos coloridos, em vez de tentar levantar as telhas e prender embaixo delas.

Como eu disse, quase toda a água que sai do telhado deve viajar em cima das telhas, por isso não é necessário colocar a borda de gotejamento sob o escudo de gelo e água, ou tentar selar a borda superior. Se houver muita água debaixo das telhas, seu telhado está FUGIDO, e isso precisa ser descoberto primeiro. Poste algumas fotos se quiser uma avaliação mais detalhada.

    
12.05.2016 / 21:38

Quando o teto é instalado, normalmente a borda de gotejamento é instalada e, em seguida, o protetor de gelo e água fica por cima da borda de gotejamento. Você nunca conseguirá que o gelo e a água se protejam sem danificar seu telhado. O que eu recomendo fazer é obter um rolo barato de bobina de alumínio na Home Depot, é muito barato. É cerca de 10 dólares por um rolo decente. O que eu recomendo é cortar as tiras da bobina com cerca de 4 polegadas de largura, pegá-las e colá-las atrás da borda de gotejamento existente e depois fazer um furo na borda de gotejamento existente e na nova bobina e juntá-las. Quando você adicionar a bobina atrás da borda de gotejamento existente, certifique-se de que a parte inferior da tira de bobina esteja dentro da calha, e que não haja espaço onde a água possa vazar atrás da calha.

    
12.05.2016 / 16:57