Como limpar com segurança a ferrugem e preparar uma seção do duto de HVAC antes de isolar

0

Então, eu tenho uma pequena seção (cerca de 1.5 pés) de dutos não isolados com alguma ferrugem logo acima do meu ventilador / forno HVAC no porão.

A ferrugem parece ser causada pela água que transpira nessa seção quando estou executando o AC.

Comprei um isolamento de ar condicionado que eu poderia colocar sobre ele, mas queria limpar a ferrugem com uma escova de arame antes de fazê-lo. Minha pergunta é: eu também preciso usar algum tipo de batente ou limpador de ferrugem antes de fazer isso? E, se sim, que tipo de produto químico / seguro seria seguro para o duto? Não quero que produtos químicos cáusticos ou fortes entrem no sistema de ventilação, espalhando fumaça pela casa ou danificando o equipamento.

Você acha que usar o neutralizador de ferrugem loctite seria seguro? https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/TDS-1381192-US-Loctite-Extend-Rust-Neutralizer-Bottle-8-fl-oz-2018-04-11pdf

Atualização adicional: A empresa Henkel retornou meu e-mail e disse:

We would not recommend that the Loctite rust neutralizer be used in an enclosed system, such as, HVAC duct work.

por MonkeyBonkey 12.09.2019 / 13:47

3 respostas

Solução mínima é areia e prime.

O vinagre não deve ser usado - por um lado, é tão fluido que entra em lugares onde você não pode removê-lo e causa corrosão. A geléia naval tem o ácido fosfórico como ingrediente ativo e, portanto, também não deve entrar em locais onde não pode ser removida. Mas você pode usar geléia naval.

A remoção mais segura seria simplesmente lixar à mão ou com pouca força e depois escorvar. Você provavelmente não precisaria de uma camada superior, pois o trabalho do duto está protegido contra os elementos, mas você poderia obter uma proteção extra útil de uma camada superior.

12.09.2019 / 17:45

Eu usei geléia naval por muitos anos e tive ótimos resultados. No entanto, ele tem esse pequeno aviso na Califórnia sobre estar ligado ao câncer.

O vinagre também funciona tão bem quanto a geléia naval. Pincele ou despeje e aguarde dez minutos e limpe a área. Boa sorte.

12.09.2019 / 14:10

O problema é que o isolamento, embora reduza a condensação, também retém a umidade e a mantém lá. Isso, com a ferrugem existente, corroerá rapidamente o painel completamente.

O único tratamento "salve o painel" que posso ver envolve a remoção agressiva da ferrugem mecânica, seguida por revestimentos antiferrugem competentes. Tudo isso envolverá produtos químicos industriais com cheiro forte que se espalharão por toda a casa (afinal, esse é um manipulador de ar). Para algumas pessoas, essas coisas são "cootie" mais devido à abundância de cautela ou sensibilidades químicas genuínas. Infelizmente, este último é algo real e não deve ser descontado.

Você pode brincar com o conversor de geléia naval / ferrugem, mas nunca tive sorte com ele em locais úmidos; sempre falha dentro de um ano. As únicas coisas que eu já encontrei para trabalhar em locais úmidos é

  • A mídia passa para metal quase branco (SSPC-PC10), seguida por remoção de poeira, limpeza com solvente e quase qualquer primer de metal competente.
  • Escovas elétricas para futilidade, remoção de poeira, limpeza com solvente e, em seguida, Rustoleum 7769 Rusty Metal Primer ou composto de galvanização a frio. (Que é basicamente pó de zinco unido por resina de tinta e mais fino; é tão pesado que necessidades agitação extensa, e você deve comprá-lo em quartos para não quebrar o shaker, sério).

Cada parte dessas coisas é "cootie", no entanto, a (parte destinada a evaporar) não é tão ruim quanto o estado da Califórnia diz e fica clara depois de um dia ou dois. o resina (que deve permanecer no rolo / escova) é uma questão diferente, especialmente para a peça exótica da peça 2, portanto, não a pulverize.

12.09.2019 / 21:06