Pressão hidrostática e bombas de depósito

0

Houve uma inundação recente no meu bairro que causou vários porões úmidos (diretamente do rio, ou indiretamente através do aumento dos níveis de água). Minha casa não sofreu danos causados pela água, mas uma semana ou duas depois que o rio recuou, notei manchas escuras e úmidas no piso de concreto do porão. Existem também algumas eflorescências visíveis.

Alguns empreiteiros que vieram para consertar algumas rachaduras da fundação (isso foi notado antes do dilúvio) disseram que as manchas escuras são devidas à pressão hidrostática, mas elas não recomendam a colocação de uma bomba de depósito. Um disse que faria isso, mas também disse que não resolveria o problema da pressão hidrostática.

Minha pergunta é por que uma bomba de depósito não ajuda? Se a água está tentando entrar no porão não bombear para aliviar o problema? ou a instalação de uma bomba de depósito fará com que a água transborde o buraco e inunde o porão de qualquer maneira?

    
por user1660943 06.06.2017 / 19:18

2 respostas

why won't a sump pump help? If water is trying to get into the basement wouldn't pumping it out alleviate the problem?

Uma bomba de depósito é projetada para ser localizada em uma área baixa, geralmente uma bacia ou poço, e é para remover a água que está realmente na sala .

A pressão hidrostática de que você está falando é a pressão do lençol freático inteiro na terra ao redor de sua casa. Não há como reduzir efetivamente todo o lençol freático (e posteriormente reduzir a pressão hidrostática nas paredes e no piso do porão) com uma única bomba de depósito.

...will installing a sump pump cause the water to overflow the hole and flood the basement...?

Sim, se estou entendendo o que você está propondo. Se você abrir um buraco no seu porão e cavar um buraco, a água circundante que está exercendo pressão hidrostática nas paredes do seu subsolo e no chão viria para dentro, seria um dia ruim para você.

    
05.01.2018 / 23:04

Onde eu moro, temos um lençol freático muito alto (cerca de -24 "). Então, lidamos com a pressão hidrostática da água em nossas paredes do porão o ano todo.

Usamos um tubo perfurado de 4 "- 6" encapsulado em drenagem com o tubo perf localizado 6 "ou mais abaixo da laje do porão. Cobrimos a parede do porão com uma membrana mastic coberta com uma placa de proteção (para manter a membrana ser danificado quando a drenagem é preenchida contra a parede) e depois aterrar com drenagem até 6 "de grau de acabamento.

Isso faz duas coisas: 1) permite que toda a água da SUPERFÍCIE desça pela parede e flua para dentro do tubo perfurado, e 2) mantenha a água SUBSURFACE fora da parede e elimine a pressão hidrostática na parede.

No entanto, o tubo perf precisa de algum lugar para descarregar, (ou seja: aterro, riacho, etc) Nós não usamos bombas de depósito por aqui, mas se não tivéssemos um lugar para descarregar a água, eu acho uma bomba de depósito funcionaria, desde que fosse drenada do local.

    
07.06.2017 / 10:51