Requisitos de aterramento para o subpainel da mesma estrutura

0

Entendo que, a menos que um 250.32 (B) (NEC 2014) se aplique, um fio terra separado deve ser executado do principal para um subpainel em que o serviço esteja em uma estrutura separada.

Ainda confuso, porém, sobre os requisitos de aterramento da NEC para a mesma estrutura. Estou substituindo um subpainel e movendo o local da cozinha para a garagem, cerca de 1 metro de altura. O principal é o serviço de amplificador 3 (aterrado e colado) e o subpainel 200 com um alimentador #125 de fio 3 entre os dois e o EMT por todo o caminho na laje. Todos os percursos EMX da 2 até a casa, assim como o alimentador, foram enterrados na laje até uma escavação arqueológica para extrair e estender o EMT ao novo subpainel. Cada um dos trechos EMT e o alimentador foram presos à rede de arame no concreto por um pequeno fio (medidor 11 ou menos) a cerca de um metro de altura do painel 14. Eu pretendo substituir isso. Não tenho certeza se isso foi para aterramento ou apenas para manter o EMT no lugar quando a laje foi derramada.

O NEC requer um fio de aterramento separado de volta à rede nesse caso e / ou uma haste de aterramento separada pelo subpainel?

Caso contrário, seria uma boa idéia uma haste de aterramento separada no subpainel. Não estou ansioso para tentar executar um terreno separado de volta ao principal.

Obrigado desde já por qualquer ajuda.

por DOC 27.06.2019 / 14:34

3 respostas

Seu caminho de terra é através do conduto EMT. Ele precisa de uma conexão adequada ao terra do painel principal e ao terra do sub-painel. Você pode usar buchas de aterramento, mas os conectores EMT padrão atendem ao código.

As “conexões” ao reforço de concreto não fazem parte de uma abordagem normal de aterramento ou ligação. Esse tipo de vínculo é usado apenas na entrada de serviço e usa fios mais substanciais.

Uma preocupação com sua instalação é que o conduíte EMT pode corroer em instalações enterradas ou incorporadas. Vi um eletroduto enferrujado completamente após quatro ou cinco décadas de serviço. Isso pode resultar em alta impedância de aterramento e disjuntores que não disparam. Se você tiver esse problema, execute um novo alimentador com uma conexão de aterramento adequada. Não conduza uma haste de aterramento separada no subpainel. A conexão de aterramento pertence ao serviço para evitar loops de aterramento e garantir que os dispositivos de proteção contra sobrecorrente funcionem corretamente.

27.06.2019 / 14:57

Si sempre tem que correr um chão ~. Rods nunca vai fazer.

Você deve, deve, deve, em todos os casos, executar um terreno ~ do principal para o subpainel. Não importa se você está executando o pé 3, em um anexo ou em um elevador espacial. Você tem que se esforçar ~ ou está sem código. PERÍODO.

Esperar. ~ Não deveria ser a palavra "fio"? Não é bem assim. Com raras exceções, o conduíte de metal é permitido ~. É por isso que você não encontra fios terra no seu trabalho EMT. Eu amo o EMT; é fácil e limpo. Eu corro mesmo quando não preciso.

Dito isto, fui pego de surpresa pela sua ansiedade em usar um fio terra separado. O objetivo principal do EMT é criar fios adicionais fácil de adicionar. Estou pensando "por que não pescar um chão?" O que me preocupa é que talvez você tenha cometido um erro ao estendê-lo. Se você deixou o EMT não mais flexível, por exemplo, enterrar a tampa de um cotovelo LB, isso viola o Code e você precisa voltar e consertá-lo. Desculpa. A propósito, também é ilegal montar conduítes ao redor dos fios. Você deve puxar os fios, alterar o conduíte e reinstalar os fios, o que não é tão difícil assim, e eu faço isso o tempo todo. Esta regra "mantém você honesto" re: a outra regra. Se você empurrou o conduíte sobre os fios, puxe-os para fora (usando-os para arrastar uma corda) e inspecione-os cuidadosamente quanto a danos físicos, substituindo-os conforme necessário.

Adicionar um terreno não vai doer. Você tem permissão para fazer um paralelo motivos, apenas mais nada. E a EMT no concreto pode corroer, e isso pode interromper sua conexão à terra.

Ground ^ é uma questão separada

Você achou que eu ia dizer Cajado? Novamente, existem alguns substitutos permitidos.

  • Um tubo de água de metal, embora essa opção esteja desbotando rapidamente devido ao uso de tubos de plástico.
  • Um solo do UFER, que é uma haste de terra construída em uma laje de concreto usando métodos apropriados. Caras concretos não farão isso por padrão, mas certifique-se de colocar um pouco de algo concreto. Utiliza toda a laje de concreto (via re-rod e o fato de que o concreto é inerentemente úmido). É tão bom que você nem precisa fazer um teste ôhmico.

A propósito, a coisa em que eles amarraram o EMT à vareta em intervalos, não é um Ufer. Isso é apenas mantê-lo fisicamente no lugar para o vazamento.

A palavra certa para tudo isso é "Eletrodo".

Dito isto, você não precisa de um eletrodo de aterramento adicional para um subpainel se ainda estiver na mesma estrutura, e as passagens de ar contam como "a mesma estrutura".

Mais uma observação sobre eletrodos de aterramento. A conexão entre o painel e o eletrodo de aterramento deve ser um fio; este é um caso em que você não pode confiar em conduítes como caminhos de aterramento.

27.06.2019 / 19:08

O aterramento pode se tornar um pouco complicado, mas realmente se resume a estabelecer um ponto de referência zero nos painéis principal e subpainéis, e é um caminho eficaz de retorno no caso de um curto ao terra, a fim de desarmar adequadamente a proteção contra sobrecorrente. Então, eu publiquei esta imagem como referência, observe que o Edifício 2 já existe e o Edifício 1 é novo.

insira a descrição da imagem aqui

Como você pode ver, é um pouco complicado, mas você pode adicionar um sistema de eletrodo de aterramento a um edifício existente e incluir um aterramento em tamanho real no Serviço Principal. A questão seria se o seu AHJ acha que você está construindo novo ou existente, pois isso é um reparo e não uma adição. Você provavelmente precisará levar isso com eles antes de continuar.

Observação:

1 Estou me referindo apenas ao alimentador #3 de fio 2 e não ao restante dos EMT da 11.

2 O fio #14 serve apenas para manter o conduíte no lugar.

3 EMT não é uma boa idéia em lajes e no subsolo, você pode considerar substituí-lo por PVC.

O 4 EMT não deve ser usado como um caminho subterrâneo, pois está sujeito a ferrugem e corrosão nas juntas. você precisa instalar um condutor de aterramento em cada conduíte.

Boa sorte.

27.06.2019 / 15:02