Dividindo uma linha de 220 V em duas linhas de 110 V?

14

Na minha garagem eu tenho fiação para uma tomada de 220 V. É uma configuração de quatro fios (dois hots, um neutro e um terra). Ele é configurado em um disjuntor duplo de 20 amperes na caixa do disjuntor. Eu quero remover essa saída e instalar dois receptáculos de 110 V em seu lugar. Eu pretendo passar cada um dos fios quentes para o lado quente da saída 1 e 2 dentro de uma caixa elétrica. Meu plano era dividir o neutro dentro da caixa e passá-lo para o lado neutro das saídas 1 e 2, e fazer a mesma coisa com o chão.

Eu pesquisei esse problema, mas encontrei respostas conflitantes. Essa resposta parece sugerir que isso seria aceitável, já que ela já está em um disjuntor duplo de 20 amperes:

Dois circuitos podem compartilhar um neutro?

    
por Kevin Bright 28.12.2017 / 17:29

2 respostas

Sim, você certamente pode fazer isso. É referido como um circuito de derivação de fio múltiplo. As duas pernas quentes compartilham o neutro. É bastante comum.

Nota: Certifique-se de pigtail os fios neutros e terra, não os encadeie através dos receptáculos.

Aqui está uma referência pertinente do National Electrical Code:

210.4 Multiwire Branch Circuits.

(A) General. Branch circuits recognized by this article shall be permitted as multiwire circuits. A multiwire circuit shall be permitted to be considered as multiple circuits. All conductors of a multiwire branch circuit shall originate from the same panelboard or similar distribution equipment.

Informational Note No. 2: See 300.13(B) for continuity of grounded conductors on multiwire circuits.

(B) Disconnecting Means. Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where the branch circuit originates.

Informational Note: See 240.15(B) for information on the use of single-pole circuit breakers as the disconnecting means.

(C) Line-to-Neutral Loads. Multiwire branch circuits shall supply only line-to-neutral loads.

Exception No. 1: A multiwire branch circuit that supplies only one utilization equipment.

Exception No. 2: Where all ungrounded conductors of the multiwire branch circuit are opened simultaneously by the branch-circuit overcurrent device.

Boa sorte!

    
28.12.2017 / 17:49

O que o ArchonOSX diz.

No entanto, os MWBCs estão caindo em desuso devido ao requisito GFCI ou AFCI em muitos lugares. Por exemplo, sua garagem requer proteção GFCI.

Colocar a proteção GFCI em um MWBC é irritante. Colocá-lo no painel de serviço requer um dispendioso GFCI de 2-polos - os disjuntores regulares não vão funcionar, porque os dispositivos GFCI não podem compartilhar um neutro protegido.

Você pode usar módulos deadface ou liveface * GFCI ... Mas isso deve acontecer depois que um meio circuito se separa permanentemente. Ou seja, o hot1 vai para o leste, o hot2 para o oeste, o split neutro, e você pode colocar um GFCI liveface / deadface em cada ramificação após a divisão, e saídas em cadeia daisy de lá.

Se você estiver instalando 2 GFCIs em uma única caixa, verifique se ela é uma caixa profunda. Se for de metal, recomendo mudar para uma caixa quadrada de 4 "ou uma caixa quadrada de 4-11 / 16" profunda ** seguida por um anel de lama de 2 gangues , e não por uma tampa de caixa abaulada. As tampas de caixa de 4 "cúpula fornecem uma instalação mais limpa, mas você deve curvar as orelhas de parafuso de montagem em um dispositivo GFCI (ou qualquer outro), tornando-o não reutilizável. Se você pode alterar para 4-11 / 16 caixas, pergunte a alimentação elétrica, se você puder ver a tampa abaulada, e ver se tem folga para as orelhas do GFCI.

* também conhecido como um dispositivo combo receptáculo GFCI +.

** esses são mais baratos no fornecimento elétrico real - caixa-grande corta nas caixas de gordura. Também big-box não terá as capas necessárias para as caixas 4-11 / 16.

    
28.12.2017 / 19:15