Cat 6 PoE paralelo aos cabos de alimentação (apenas para os pés 2) - O que devo esperar?

1

Prefaciar: Não quero repetir a pergunta já colocada aqui.
Sou uma pessoa razoavelmente inteligente que trabalha em casa. Eu me formei com um diploma de EE quando, então, conceitos de eletricidade não são estranhos para mim. Estou ciente de muitas das razões pelas quais não se deve executar o cabo Ethernet paralelo ao cabo de alimentação padrão da casa (indução magnética causando interferência, possíveis problemas de segurança se os dois cabos forem perfurados, violações de código etc.).

Tudo o que foi dito, eu ainda estou fazendo esta pergunta e não a deterei se você me chamar de idiota. :)

Situação: Estou instalando uma webcam Foscam à prova de intempéries do lado de fora da minha garagem. A câmera suporta PoE e eu tenho um roteador PoE ao qual ele se conectará. Pretendo conectar o roteador e a webcam usando o cabo Ethernet cat6

Acontece que há uma luz do sensor de movimento do lado de fora da minha garagem. A luz do sensor de movimento consiste em uma caixa de junção (externa) e um pouco de Sch. Conduto 40 que atravessa a parede externa para o interior da garagem. Esse conduíte leva a outra caixa de junção (interior) onde a energia é encaminhada da casa. A distância total do fio entre as caixas de junção internas e externas é de cerca de pés 2.

Eu quero evitar fazer mais buracos na minha casa. eu sou considerando executando meu cabeamento cat6 entre as caixas de derivação (através do conduíte) e saindo da caixa de derivação externa. Eu o conectava à minha webcam montada por perto. A Ethernet seria paralela apenas ao cabo de alimentação para os pés de comprimento 2 (mesmo que a execução real da Ethernet fosse muito maior). Além disso, a Ethernet estaria dentro de caixas de junção e conduíra o tempo todo em que está junto (aumentando a segurança de pregos aleatórios e outros).

Questão: Estou razoavelmente certo de que há blindagem suficiente nos cabos de alimentação e Ethernet para evitar um curto-circuito entre os dois. No entanto, eu estou querendo saber o quão preocupado eu deveria estar com os pés de corrida paralela 2? Essa distância é suficiente para causar efeitos adversos? Além disso, se houver uma indutância constante, como devo estar preocupado com o dano ao meu roteador PoE e à webcam ao longo do tempo?

Toda e qualquer especulação e dados empíricos são aceitos. :)

por Martin M. 29.01.2019 / 02:27

4 respostas

Desculpe, mas eu não acho que você é permitido para fazer isso. Vejo Cat 5 / 6 no mesmo conduíte que a energia: o NM-B é necessário ou o THHN é aceitável? Para maiores informações.

Portanto, embora possa ou não haver algum técnico problema, há um problema de código. Ocorreu um problema ao executar sua Ethernet lado de fora o conduto, a poucos centímetros de distância? De acordo com código, não há problema algum (tanto quanto eu sei). Causaria algum problema técnico (qualidade do sinal)? Meu palpite provavelmente não é, especialmente por apenas alguns metros.

Mas você não pode executá-lo dentro do mesmo canal. Você pode (e isso é uma sugestão frequente ao despejar concreto ou cavar uma vala) executar conduítes múltiplos e tenha um pequeno para rede / telefone / etc. e um grande por poder. Mas você não pode simplesmente jogar tudo em um conduíte.

29.01.2019 / 03:04

Não pode fazer isso. Você não pode misturar a fiação principal e de dados na mesma pista, cabo ou conduíte, e o motivo é a segurança, não o ruído da linha.

O que você pode fazer é converter o sensor de movimento de LED externo em 12V ou 24V e fornecê-lo a partir de uma fonte de alimentação abaixo o ponto em que a Ethernet se une ao conduíte. Os circuitos de baixa tensão abaixo de watts 55 são classificados de maneira semelhante aos cabos de dados. (pode misturar com cabos de dados, não pode misturar com rede).

Há uma exceção à regra "sem dados", ou seja, obviamente, fibra óptica que não contém nada metálico.

Há uma última exceção, mas é inútil para você: se a tensão elétrica de baixa tensão sistema is inteiramente contidos dentro dos métodos de fiação Classe I, tudo bem. No entanto, isso significa que você não pode faça coisas como levar a Ethernet a uma placa de parede e enviá-la para um PC, porque isso faria parte do circuito e ainda escaparia da fiação da Classe I. É usado para itens como iluminação ou controles de potência SCADA em edifícios comerciais.

29.01.2019 / 06:01

Conforme indicado acima, você pode executar o UTP próximo ao conduíte, mas não pode executá-lo no mesmo conduíte que o cabo de alimentação. Além disso, você deve suportar o UTP por conta própria; você não pode apoiá-lo do conduíte. UTP é bem pequeno. Eu faria apenas um pequeno buraco na parede, passaria o cabo por ele, instalaria o RJ-45 e calafetaria. Se você decidir removê-lo, poderá preencher facilmente o buraco (um pouco mais difícil se você tiver um revestimento de metal, mas ainda não for impossível) e pintá-lo. Você nunca saberá que está lá.

05.02.2019 / 18:10

se por blindagem você quer dizer blindagem metálica, não há nenhuma no UTP e nas linhas de energia para impedir que o RFI / EMI saia

04.02.2019 / 17:45