Adicionando um disjuntor 100A na frente de um alimentador

3

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aquiOK, em uma reabilitação de tomadas existentes, deparei-me com um receptáculo de secador 30A em um disjuntor 50A com 12 / 3 AWG.

Escusado será dizer que não sou feliz. Ao olhar para a caixa do disjuntor, o solo branco e nu é inserido na faixa de aterramento. E eles foram torcidos juntos no receptáculo 30A.

Essa caixa b sai diretamente do serviço 100A e NÃO através do painel principal.

O que eu estou procurando é adicionar uma caixa de disjuntor de duplo lançamento 100A da linha de serviço em frente à caixa 50A, mudar o fio para 6 / 3 AWG e substituir o receptáculo em uma tomada 50A para usar como um circuito de faixa 40A. Eu tenho um cabo de linha 3 da 50A para acompanhá-lo.

Isso soa seguro e ainda torço o branco e o branco na caixa de saída? Obrigado pessoal.

Bem, eu não estou no local e AFAIR não havia informações do painel na caixa.

Depois que vocês perguntaram mais? Estou começando a pensar que substituir esta caixa pela nova caixa CH que eu tenho e colocar novos disjuntores 50A é bom.

Embora, eu gostaria de ter um meio de desligar esse circuito da linha de serviço, se necessário. Esta linha de lá atravessa o sótão até o beiral.

por D.Rob 21.02.2019 / 01:06

2 respostas

Como este é um sub-painel, o fio de aterramento de cobre nu precisa ser conectado ao gabinete da caixa e o branco neutro precisa estar em um barramento isolado para atender ao código atual. Você não precisa ter um disjuntor principal, mas se não estiver próximo do painel principal, geralmente sugiro um para que você possa trabalhar no painel. O painel deve ter uma alimentação de fio 4 da parte principal, 2 Hot, neutra 1 e um aterramento.

21.02.2019 / 01:30

Obtenha uma tomada com pinos 4 e um cabo com pinos 4, mas não se preocupe com o disjuntor extra, a menos que esteja trocando o painel

Como a caixa em questão é tão pequena (realmente um painel de spa), eu não me incomodaria com o disjuntor extra if você pode encontrar um disjuntor 40A que substitui o disjuntor 30A existente na caixa. Por outro lado, se você conseguir cortar a energia com segurança, eu consideraria substituí-lo por um painel maior por um disjuntor principal adequado - um painel inicial móvel móvel com espaço 8, 200A, com alimentação - através de terminais que foram ajustados em campo com um disjuntor principal 100A é uma boa opção aqui, pois pode ser facilmente migrado para ser um subpainel ou um painel principal, se você deseja converter o painel existente em um subpainel.

Sua escolha de 6 / 3 W / G para o novo circuito de faixa é boa e boa, mas é necessário usar um receptáculo de faixa 4 com pinos (NEMA 14-50) e um cabo de ponta 4 para a sua faixa aqui - neutro e Como resultado, o aterramento fica separado no receptáculo e você também precisa puxar a tira de ligação para dentro do alcance quando encaixar o novo cabo.

21.02.2019 / 04:56