Um circuito de ramificação com fio neutro compartilhado é aceitável?

3

Eu tenho verificado os circuitos da minha casa e me deparei com uma corrida que é composta de 14/3 em 2 fusíveis separados, que se ramificam no sótão para duas corridas pela casa. Eu não gosto da ideia de o neutro ser compartilhado por toda parte. Eu desenhei uma foto do que eu encontrei e estou querendo saber se a solução que eu encontrei parece ok para alguns de vocês profissionais. E Olá da Nova Escócia. Eu agradeço por qualquer entrada antecipadamente.

    
por RWHobbs 16.01.2017 / 04:56

3 respostas

Desde que os circuitos estejam em fases diferentes, há uma boa chance de que isso esteja seguro, mas é uma má idéia conectar dessa maneira em uma casa e é uma boa ideia consertá-la. Você não pode ter certeza do que está por trás das paredes, mas sua solução pode reparar completamente a situação e não será pior. É melhor prender sua nova corrida a uma tomada do que a uma luz. Se você usar uma luz, esteja ciente de que alguns circuitos de iluminação são alimentados a partir da caixa de teto, outros são alimentados a partir da caixa de distribuição. Certifique-se de conectar-se a um ponto não alternado no circuito.

O estilo de cabeamento encontrado é comum em grandes instalações comerciais. É mais simples e mais barato reduzir o número de neutros em torno do local em 1/2 ou 2/3. Se estiver usando conduíte e condutores individuais, economiza a extração de neutros extras para nada. Mas a chave é que ele deve ser projetado e mantido adequadamente. Todos os circuitos que compartilham um neutro precisam estar em fases diferentes. Se uma instalação é projetada de forma que TODOS os seus circuitos sejam executados dessa forma, e se eletricistas profissionais fizerem toda a manutenção ao longo dos anos e décadas, isso funcionará bem, porque todos sabem o que está acontecendo. Mas em uma casa, essas são suposições terríveis. Se um dos disjuntores em um circuito como esse falhar, e for substituído, e o novo estiver na fase errada (porque o proprietário não sabe que foi feito dessa forma ou até mesmo um profissional não percebe), então o neutro será sobrecarregado e os disjuntores não o protegerão. Além disso, se um proprietário desligar um circuito para fazer a manutenção, ele não perceberá que há fios ativos na caixa de junção que ele está fazendo manutenção ou que pode haver uma tensão perigosa em um ponto morto quebrado durante a manutenção.

    
16.01.2017 / 15:54

O que você está descrevendo é um circuito de ramificação de vários fios . Está totalmente bem - não concordo com o medo deles. Melhor ainda, suas divisões neutras para o bem antes do primeiro receptáculo ou lâmpada. Isso significa que você não tem várias preocupações que muitas vezes vêm com MWBCs.

Por exemplo, você não precisa entender os neutros porque todos os seus pontos de venda (incluindo lâmpadas) estão a jusante da divisão. Se você removeu a luz principal B / R e cortou o neutro, isso não afetaria o neutro da casa de banho.

Nos EUA, temos um requisito de "cinto e suspensórios" de que ambos os lados estejam em uma única chave de desligamento, que desliga os dois lados para manutenção. Eu estou sendo muito específico: é isso que a regra diz. Não diz nada sobre um disjuntor de trip ganged (embora seja uma maneira conveniente de fazê-lo, se você usar disjuntores). Os fusíveis estão bem. Não se trata de sobrecorrente, mas de proteção ao trabalhador. No entanto, qualquer eletricista competente que trabalhe na caixa verde reconhecerá a divisão do MWBC. Eu não perderia o sono por falta de bloqueio, já que nenhum de seus estabelecimentos tem tanto tesão.

Você absolutamente precisa ter certeza de que os dois "hots" são perfurados para separar as pernas de 120V, então o neutro carrega apenas a diferença na corrente. Meça a voltagem entre eles; deve ser 240V. Se for 0 volts, isso significaria que o neutro levaria o total de ambas as correntes em ambos os circuitos, o que poderia sobrecarregá-lo em 100%.

Se eu fosse você, continuaria o MWBC em serviço, a menos que você sinta uma grande necessidade de instalar disjuntores AFCI (sendo este o motivo apenas que não uso MWBCs). Se você precisar de GFCI, use um receptáculo e coloque-o a jusante da divisão em algum lugar. Um receptáculo simples do GFCI funciona bem, desde que esteja a jusante da divisão final, que são todas as suas tomadas.

    
16.01.2017 / 18:17

Esse tipo de fiação é permitido em alguns locais, mas não onde eu moro. Não há problema se os circuitos que compartilham o 14-3 forem de cada lado do buss de entrada. Em teoria, o empate de amperagem em cada circuito cancela o empate de amperagem no neutro compartilhado. 10 amps no circuito esquerdo, 8 amps no circuito direito, é igual a 2 amperes no neutro. Ele economiza o eletricista alguns dólares, mas mostra quem ele é. Ele não faria fiação para mim.

    
16.01.2017 / 14:15