Você precisará de um controle de ventilador diferente
Primeiro, você precisará obter um controle de ventilador diferente que suporte a funcionalidade 3-way (com um comutador comum) ou remoto (com um redutor "master" e um controle remoto específico da caixa de parede), como seu controle de ventilador existente suporta apenas operação monopolar. Lutron, Cooper / Eaton, Leviton e Legrand fazem controles de ventilador que podem fazer isso, portanto não deve ser difícil de encontrar.
Smurf (tubo) para o resgate!
Tentando conectar uma configuração de controle de três vias para ambos o ventilador e a luz usando o cabo NM entre as caixas de distribuição enfrentam dois problemas, ambos pelo fato de você precisar de viajantes 2 para cada ventilador e luz, além de um neutro e um terra:
- O cabo NM para em 14 / 4 W / G - você não pode obter um cabo com mais fios do que aquele nele.
- A ventoinha e a luz de uma ventoinha de teto compartilham um ponto neutro; portanto, você não pode usar os cabos 2 14 / 3 W / G em paralelo, pois isso violaria os NEC 300.3 (B) / 310.10 (H) devido aos circuitos paralelos / em loop. neutro que resultaria (simplesmente não usar o fio neutro em um cabo também não funcionará pelo mesmo motivo)
Como resultado disso, a opção muito mais econômica do que tentar encontrar um cabo viável aqui é usar conduto. "Mas espere", você pergunta, "o canal não é terrivelmente caro e exige muito trabalho, exigindo ferramentas especiais e conhecimento comercial?" Você tem certa flexibilidade - os conduítes rígidos de dobra certa são uma forma de arte, e os conduítes flexíveis de metal geralmente são usados apenas em comprimentos curtos.
No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe é que o ENT, também conhecido como "tubo smurf", que é mais comumente associado ao trabalho de telecomunicações e baixa tensão, também é um código legal para a eletricidade da rede elétrica. Como você pode instalar os cabos 11 14AWG THHN em um ENT 1 / 2 "e ainda estar abaixo dos limites de preenchimento da NEC, esta é uma opção bastante viável para situações em que são necessárias contagens elevadas de fios, e o ENT é muito mais fácil de executar do que a maioria dos conduítes, como é flexível o suficiente para ser dobrado à mão.Você ainda precisa obedecer à regra 360 ° em relação à quantidade acumulada de curvatura entre os pontos de acesso, mas isso não é grande coisa em uma instalação exposta.
Como resultado, eu faria exatamente isso para conectar as duas caixas de interruptores - um ENT da 1 / 2 "será suficiente para todos os fios que você precisará aqui e precisará dos THNs 6 14AWG nas cores 4 para isso - - um solo verde, um branco neutro e dois comprimentos de qualquer cor que não seja branco, cinza ou verde (eu mesmo usaria amarelo e azul ou roxo, para evitar confusão com pontos sempre quentes ou alternados) para A maioria das caixas de metal pode aceitar ENT com um adaptador encaixado em um nocaute, enquanto as caixas de plástico às vezes são feitas com nocautes para o serviço de ORL - aqueles que não podem ter um orifício de nocaute do tamanho correto (7 / 8 "para um 1 / 2 ") perfurados neles, se piorar.
Além disso, puxar não deve ser um problema, já que você só puxará os fios 6 pelo conduíte - você poderá usar um shop-vac para sugar um "mouse" / saquinho de plástico no final de uma corda puxando através do conduíte, amarre a corda nos fios e puxe-os dessa maneira.