Preciso de ajuda para solucionar problemas Rheem RAHE-036JAS, Armstrong G1N80AU125D20C-1, Placa Honeywell ST9160B 1068, Válvula de gás Honeywell SV9520H 8034.
Cerca de uma semana atrás, AC e Heat estavam funcionando bem.
Após falha de energia (pode ser coincidência), problema de CA, aquecimento funcionando bem.
Sintoma: Sem ventilador interno.
Ventilador CA externo e compressor parecem estar funcionando bem. O ventilador interno não funciona. A linha de refrigeração do AC para a casa acabará por começar a congelar, por isso acredito que tudo está bem no exterior.
Termostato: Originalmente possuía termostato CA / Calor "Mecânico" (Lux T101143 / PSM40).
Com a chave Heat / Off / Cool do termostato definida como Heat e a chave AUTO / On do ventilador definida como AUTO, o calor funciona normalmente: o ventilador / ventilador interno está desligado, a válvula de gás liga, o forno acende. Após algum atraso, o Blower inicia e funciona normalmente. Em seguida, desligue o interruptor Calor / Desligar / Arrefecimento do termostato. A válvula de gás desliga, o ventilador continua a funcionar por um tempo e, em seguida, o ventilador é desligado.
Com o interruptor de aquecimento / desligado / frio do termostato definido como Desligado e o interruptor AUTO / Ligado do ventilador definido como Ligado, o ventilador funciona normalmente (contínuo).
Com a chave Heat / Off / Cool do termostato definida como Cool e a chave AUTO / On do ventilador definida como AUTO, o ventilador e o compressor CA externos iniciam e funcionam normalmente, o ventilador interno nunca inicia. Enquanto o ventilador e o compressor CA externos estiverem funcionando, girar o interruptor AUTO / Ligado do ventilador para Ligado não tem efeito (o ventilador interno permanece desligado).
Descobriu que o interruptor AUTO / On do ventilador do termostato parecia "solto". Com as tampas removidas do termostato e a placa de base exposta, a operação da chave do ventilador era intermitente.
Não suspeitei que o termostato fosse responsável pelo problema do ventilador sem CA, mas como o interruptor AUTO / On do ventilador era intermitente, substituí o termostato por um novo termostato digital (Honeywell RTH2300 B). Com o novo termostato, nenhuma alteração foi observada ... O calor ainda está funcionando e o ventilador / ventilador (sozinho) ainda está funcionando e o sem ventilador com o AC ligado. O ventilador e o compressor externos de CA ainda parecem estar funcionando bem.
Neste ponto, desconectei completamente a placa ST9160B 1068, marquei e removi todos os fios e inspecionei-a quanto a problemas óbvios, mas ela parece estar bem.
Meu pensamento é testar minuciosamente a placa ST9160B 1068. Por exemplo: reconecte a energia, o jumper Y a R e verifique a operação do relé a bordo, etc.
Para fazer isso, pode haver vários sensores / intertravamentos que precisam ser verificados / ignorados, então estou procurando um procedimento que permita que tudo isso seja verificado.
Se você achar que estou procurando no lugar errado, entre em contato.
Aqui estão algumas fotos do diagrama / esquema de fiação de dentro da porta do forno:
Part-1:
Part-2:
E aqui está uma foto da placa Honeywell ST9160B 1068:
Edição: maio 29 2015
Reinstalei a placa ST9160B (controle do ventilador) e reconecte todos os fios, exceto o R
- C
- W
- Y
- G
fios que eu deixei desconectados.
Eu verifiquei a fiação do ventilador / ventilador e foi como o Tester101 disse:
Um fio preto estava no FRIO
terminal. O fio preto aciona o ventilador ALTO
Rapidez.
Um fio azul estava no HEAT
terminal. O fio azul aciona o ventilador MÉDIO
Rapidez.
Um fio vermelho estava no M1
terminal. O fio vermelho aciona o ventilador LOW
velocidade (velocidade mais baixa).
Um fio amarelo estava no M2
terminal, mas esse fio foi tapado na outra extremidade (não funcional). O fio é usado para motores de ventilador com velocidade MÉDIA-ALTA ... a minha não.
O M1
e M2
terminais não estão conectados a nada na placa de circuito. Eles servem apenas como um local para "estacionar" os fios do motor do ventilador que não são usados.
Teste:
Primeiro eu coloquei um jumper de G
para R
e pressionou o interruptor de intertravamento para permitir energia ao sistema. Após um atraso muito curto (cerca de metade a um segundo), o soprador / ventilador interno foi iniciado. Eu verifiquei a voltagem no HEAT
terminal e encontrado 120 VAC
.
Em seguida, coloquei um jumper de Y
para R
(Agora Y
G
são saltados para R
) Nesse ponto, o ventilador, que estava funcionando a partir do HEAT
terminal (em MÉDIO
velocidade), desligado. Eu verifiquei a voltagem no FRIO
terminal e encontrado 0 VAC
.
Para verificar se o motor do motor ALTO
velocidade estava funcionando, desconectei os fios preto e azul e conectei o fio preto ao HEAT
terminal e colocou um jumper de G
para R
. Após um atraso muito curto, o soprador / ventilador interno foi iniciado. Pelo som, eu percebi que estava correndo notavelmente mais rápido.
Por tudo isso, parece que a placa de controle do ventilador ST9160B está falhando no FRIO
modo.