O que nós sabemos não vai trabalha
Primeiro: um cabo ou conduíte submerso em uma lagoa está em algo Além um local úmido do ponto de vista do código, nosso método de fiação precisa ser adequado às condições. Segundo, colocar paus de conduíte rígido provavelmente também não é prático - você precisa puxar ou empurrar o conduíte sobre a lagoa ou colocá-lo de um barco, enquanto faz juntas no conduíte a cada 10 'e garante que ele se dobre adequadamente sob o forças envolvidas, pois qualquer torção ou dano tornará muito mais difícil puxar o fio através dele.
Além disso, qualquer método de fiação que utilize algo que não seja um fio de cobre isolado para o condutor de aterramento também não é bom, pois viola a NEC 682.31 (A):
(A) Type. Equipment grounding conductors shall be insulated copper conductors sized in accordance with 250.122 but
not smaller than 12 AWG.
Como uma questão prática, isso exclui os cabos UF e USE, bem como os cabos MC enterrados com blindagem ou apenas com fio desencapado e aterrados apenas com fio desencapado. Além disso, nem o cabo nem o cabo típico da bomba submersa são diretamente adequados para esta aplicação, pois é improvável que sejam robustos o suficiente para lidar com um longo percurso através de um lago. Isso nos deixa com dois grupos gerais de opções:
- Conduíte flexível hermético (LFNC como acoplamentos LFMC a LFMC não parece ser uma coisa) com acessórios estanques listados e cabo com classificação adequada (provavelmente um cabo de bomba submersível sem revestimento / multiplex) no interior, como os solteiros THWN ou XHHW-2 não são classificados para sentar na água 24 / 7 / 365
- Cabos com classificação de enterramento direto adequados para a aplicação (algumas construções de TC e MC)
Seguindo a rota do conduíte
Usaremos o LFNC pelo carretel por um longo prazo, ou pelo menos as bobinas mais longas que você pode obter, aqui, para minimizar o número de acoplamentos para atuar como possíveis pontos de vazamento. Além disso, o LFNC-B é a construção de escolha para esta aplicação, pois todos os acoplamentos LFNC a LFNC que encontro são para o LFNC-B.
Você pode colocar o conduíte da costa ou de uma pequena embarcação, se preferir (lembre-se do seu PFD!). Depois que o conduíte chegar do ponto inicial ao ponto final, usando os acessórios LFNC listados para fazer a transição para as caixas ou poços de mão em cada extremidade, puxe um cabo submersível da bomba sem jaqueta (multiplex torcido) através dele - os fios THWN do tipo individual não são classificados para contínua submersão. Observe que pode ser necessário usar um aspirador de pó a seco para "sugar" o eletroduto antes de puxá-lo, dependendo se foi permitido que a água entre livremente no eletroduto durante o processo de colocação do eletroduto, e também pode ser um puxão difícil devido à incapacidade de instalar pontos de tração utilizáveis debaixo d'água para estar em conformidade com os limites de flexão.
Se você deseja seguir a rota do cabo
Se a idéia acima parecer muito difícil, é possível fazer isso usando os métodos de fiação de cabo, usando o tipo TC-ER-JP (cabo de bandeja, classificação de fiação exposta, classificação com trava de joist) ou algum tipo de cabo MC. O TC-ER-JP tem a vantagem de ser mais barato e fácil de executar / manipular; no entanto, precisará de proteção de conduíte nos stub-ups, pois não é adequado para trabalhos expostos fora de instalações industriais supervisionadas, o que aumenta a dificuldade de instalação aqui. O MC encamisado é um pouco mais rígido / difícil de executar e terminar, mas pode ser obtido em uma construção chamada MC-HL (Metal Clad, classificada como Hazardous Location), que oferece algumas vantagens para uma aplicação submersa - a armadura soldada no MC-HL é basicamente à prova d'água, e foi testado para sobreviver a um grau maior de abuso do que o cabo MC do tipo comum também.
De qualquer forma, você precisará de uma construção de cabo que atenda aos seguintes critérios:
- Condutores de cobre, mínimo 12AWG, com isolamento THWN (aceitável) ou XHHW-2 (preferencial)
- Revestimento externo em PVC, classificação de enterramento direto / local úmido
- Condutores 3 (quente, quente, neutro) + um isolado terra (para MC-HL, os fios terra isolados podem ser obtidos apenas em construções de cabos de controle)
- Para cabos tipo MC, a construção MC-HL (armadura ondulada soldada contínua) é preferida, com a construção AIA (armadura intertravada de alumínio) aceitável dependendo da disponibilidade e do tamanho do cabo.
- O cabo do tipo TC precisa ser TC-ER-JP (cabo da bandeja, classificação de uso exposto, classificação de tração da viga) para ser adequado para esta aplicação - isso garante que ele tenha uma chance de lutar para sobreviver à abrasão e outros tipos de abuso físico
Eu terminaria o cabo e o abriria na cobertura superior do 24 "em uma extremidade, e depois usaria uma embarcação para colocar o restante do cabo (lembre-se do seu PFD!) Até a margem oposta da lagoa, onde você poderá cavar o restante O cabo de aterramento isolado é aterrado em uma barra ou terminal de aterramento dentro de cada gabinete, enquanto a blindagem do cabo do tipo MC é terminada no acessório. pode ser usado um eletroduto Schedule 80 de PVC ou metal rígido de tamanho adequado para fornecer proteção contra stub; isso termina normalmente no gabinete, com a camisa cortada e o fio terra isolado aterrado na barra / terminal de aterramento do gabinete.