O cabo NM pode ser instalado em uma caixa de junção montada em uma trave de piso em uma área inacabada?

4

Entendo que o cabo NM pode ser executado ao longo e através de vigas do chão em áreas inacabadas de porões. No entanto, o cabo NM pode ser instalado em uma caixa montada na trave, talvez para uma luminária ou um receptáculo suspenso? Semelhante à foto.insira a descrição da imagem aqui

Edit: Obrigado pelas respostas até agora! Especificamente, estou perguntando em relação aos requisitos de código que o cabo NM seja protegido. Na situação mostrada na foto, o cabo NM está suficientemente protegido para atender aos requisitos básicos de código ou é necessário um conduíte EMT?

Edit: O local seria Joliet, Illinois, Estados Unidos. De acordo com o site da cidade, a cidade usa o NEC 2014. A área será uma área de utilidade inacabada adjacente e no mesmo circuito secundário de um corredor e banheiro acabados, exceto o receptáculo GFCI.

por Tony 06.08.2019 / 19:50

2 respostas

Sim, o cabo NM pode ser usado para alimentar tomadas e luzes em áreas secas. Em áreas úmidas ou molhadas, ou se estiver ao ar livre ou exposto ao tempo ou enterrado, você deverá usar cabos como o UF-B e caixas externas à prova de intempéries.

Na sua foto, se a caixa (e o cabo) estiver ao lado de um tubo com água sob pressão, você poderá considerá-lo uma área úmida ou molhada com base na possibilidade de vazamento.

06.08.2019 / 20:08

Definitivamente, você pode usar vigas para suportar caixas de luz e interruptor. Você só precisa pensar e saber que tipo de luminária está indo lá em cima. A iluminação embutida precisa de um pouco mais de planejamento, pois geralmente são instaladas entre vigas. Fiação feliz.