2407.6.2 requer que a abertura tenha uma área livre mínima de 1 pol. 2 por 3.000 Btu / h de entrada total.
140,000 Btu/h / 3,000 Btu/h = 46.667 in.²
Ele também diz que a abertura não pode ser " menor que a soma das áreas de todos os conectores de ventilação no espaço. "
Por exemplo, se você tivesse um aquecedor de água com um duto de exaustão redondo de 3 "e um forno com duto de exaustão redondo de 5". A abertura teria que ser pelo menos 26.704 in.².
A = πr²
em A = π * 1.5²
em A = π * 2.25
em A = 7.069 in.²
A = π * 2.5²
e A = π * 6.25
e A = 19.635 in.²
Total Area = 7.069 in.² + 19.635 in.²
e Total Area = 26.704 in.²
Section G2403 (202) General Definitions
Connector, Chimney or Vent. The pipe that connects an appliance to a chimney or vent.
Também diz que a "dimensão mínima de aberturas de ar não deve ser menor que 3 polegadas ". Portanto, a abertura da sua instalação teria que ser um dos seguintes tamanhos.
Retangular
- 3 "x 16"
- 4 "x 12"
- 5 "x 10"
- 6 "x 8"
Quadrado
- 7 "x 7"
Round
- 8 "