Substituição do interruptor derretido

1

insira a descrição da imagem aqui

Estava tomando banho e cheirava a plástico derretido. Acontece que a mudança para a função de calor do ventilador do meu banheiro foi a causa do cheiro do derretimento. Essa chave faz parte de uma caixa que possui outras chaves 3 e essa chave específica possui seu próprio circuito devido ao aquecedor. Os outros comutadores 3 são todos aterrados juntos usando um fio de cobre conectado a cada comutador, mas o comutador derretido não foi aterrado.

Foi isso que fez o interruptor derreter?

Um switch 20A será suficiente ou eu preciso de um switch mais alto?

por Clarke 28.04.2019 / 05:58

3 respostas

O interruptor é um caso perdido, então você terá que substituí-lo

O que aconteceu aqui foi que a conexão inicial no terminal de parafuso foi feita de forma inadequada (com excesso de quantidade), o que causou superaquecimento e falha progressiva até que começou a cheirar ... melty. A boa notícia é que você percebeu logo que não começou nada sério (como um incêndio!). A má notícia é que o comutador é um brinde e precisa ser substituído por um novo comutador duplo do estilo decorador, de preferência um classificado para 20A.

Ao substituí-lo, você precisará usar uma chave de fenda de torque que leia em polegadas-libras para apertar os parafusos no novo comutador com o torque especificado (12-14 em lb, conforme Especificação de Leviton, se o seu switch não tiver um número). Você também precisará encaixar um rabicho de aterramento no novo comutador, conectando-o ao pacote de fio terra existente na caixa.

30.04.2019 / 01:50

Eu usaria um comutador com classificação de amplificador 20, acho que as tomadas de amplificador 15 ficam danificadas o tempo todo quando os aquecedores 1500w estão no circuito e foram instalados corretamente. poderia ter sido uma conexão frouxa causou o problema, mas também pode ser que os contatos do interruptor estejam danificados devido à grande carga ser ligada e desligada. Vejo aquecedores de leite que são projetados para controlar o 1500w falham 4-5 vezes por ano Na minha fábrica. Quase sempre são os contatos no termostato que falham ou ficam tão quentes que a ponta do braço de segurança derrete por causa de contatos ruins. Vá com um amplificador 20, enrole o fio no sentido horário 2 / 3 a 3 / 4 ao redor do parafuso e aperte-o.

01.05.2019 / 17:17

Se o fio for 12 Gauge e o comutador for 15, então você definitivamente precisará substituí-lo por um amplificador 20.

A quantidade adequada para um manuseio seguro de corrente elétrica é:

Fio de bitola 14 - Amplificadores 15

Fio de bitola 12 - Amplificadores 20

Fio de bitola 10 - Amplificadores 30

Para mais, vá aqui.

02.05.2019 / 04:03