TLDR: alumínio 1 / 0 com fio terra de cobre #6. E sim, você pode passar direto por cabos ou fios no conduíte, no entanto, se emendar, precisará de uma caixa muito grande.
Aguente. Eu sou um pouco incerto sobre seus requisitos de energia.
Provisioning
- Parece que você está agitando a banheira de hidromassagem, mas a maioria das banheiras parece ter um serviço 50A ou 60A;
- A sauna com aquecedor 8000W precisa ser reduzida de 125% para 10,000 watts, por isso devemos provisão Amplificadores 41.6.
- O aquecedor de parede 1000W também precisa de uma redução de% de 125, portanto, watts de 1250 ou amperes de 10.4.
- O disjuntor 20A em tandem, você não disse isso e não tenho certeza de que tandem é uma escolha sensata, pois coloca os dois circuitos 20A no mesmo polo, exigindo que provisionemos o máximo de 40A para eles.
Se você quisesse unir os 20s para se espremerem nos espaços do disjuntor 8, esse é o caminho para a perdição. Os espaços do disjuntor são baratos, substituindo o seu painel porque você economizou em espaços do disjuntor caro. Para alguns lattes, você pode ir até um espaço 16 ou 20-space painel (não circuito) e nunca precisa se preocupar com espaços. O espaço extra nos permite colocar esses dois circuitos 20A em frente Pólos. Eles ficam o 20A lado a lado em vez de empilhar, portanto, precisamos apenas provisionar o 20A para eles.
O circuito 15A que suponho é para iluminação, e na era dos LEDs será insignificante, então fornecerei o 0A para isso. (a propósito, se você não quiser comprar dois tamanhos de fio, é totalmente permitido fazer iluminação em #12 / 20A).
A Siemens faz um intertravamento de gerador $ 30 para o painel que eu liguei. Ele une dois disjuntores comuns do 2, para que eles não possam estar ligados ao mesmo tempo. Se esses disjuntores são para sua banheira de hidromassagem e sauna, isso significa que você só precisa fornecer energia para um deles :)
Portanto, no provisionamento, com os dois circuitos 20A em pólos opostos (sem empilhamento), vejo 50 + 41.6 + 10.4 + 20 = 122 amperes. Uau.
Agora, se bloquearmos a banheira de hidromassagem + a sauna, então 50 + 10.4 + 20 = 80.4A, chame-o de 80A.
Dimensionamento do fio - distância e metal
Upsizing ups é apropriado para longas distâncias, mas isso não é um pacto de suicídio. Vale a pena gastar algum tempo com uma calculadora de queda de tensão e descobrir o que acontece com a queda de tensão quando você usa fios de vários tamanhos. A "regra geral" diz que o 3% é o ideal, mas o Código está mais preocupado com o 8% no geral. Portanto, deixe passar uma boa distância de 3%, se não o fizer, irá desperdiçar dinheiro.
Falando em desperdiçar dinheiro, no #6 ou superior, ele começa a se tornar hora de olhar para o fio de alumínio. Minha resposta aqui realmente leva isso para casa (eles executam um 260 '@ 100A, mas mantenha esse pensamento).
Se essa distância fosse curta e sua carga fosse realmente 70A, você poderia usar #4 cobre ou #2 alumínio ($ 486 ou $ 210). Estamos usando a Tabela 310.15b16 e somos obrigados a trabalhar na coluna 60C porque somos inferiores a 100A.
Mas isso não serve, por duas razões. Primeiro, sua carga é realmente 80A +++. E segundo, você precisa fazer um aumento do tamanho do fio por causa da distância. Então, veremos o próximo tamanho acima, #3Cu ou #1Al ($ 594 ou $ 312), bom para 80A @ 60C. Mas uma coisa engraçada acontece aqui. No 100A, podemos usar a coluna 75C. E esses mesmos fios 3Cu / 1Al são bons para o 100A @ 75C. Então, temos uma vantagem gratuita para o 100A.
Lembre-se de que o "impacto livre" não afeta a queda de tensão. A queda de tensão ainda é grande coisa. E daí se dermos mais um solavanco, e o que isso faz com o preço? Então, passamos para o 1 / 0Al ($ 354). (o cobre está sobre a lua neste momento).
1 / 0Al é bom para 120A @ 75C. Eles não produzem disjuntores 120A, então arredondamos para o 125A. Para que possamos quebrar essa coisa pelo 125A e poder tudo, nenhum bloqueio é necessário. Quão ruim seria a queda de tensão nesse ponto? Meu cálculo diz 3.10% de queda de tensão, alerta vermelho, mais de 3.00% - está brincando, o 3.1% será peachy. Nós podemos alimentar tudo.
Mas espere. Não estamos pagando extra para alimentar tudo? Sim, nossa opção anterior era o alumínio #1 por US $ 312. $ 354 - $ 312 = $ 48. Estamos gastando dólares extras da 48 para fornecer totalmente toda a energia que precisamos. Parece um bom investimento para mim!
Então você vai gastar cerca de um dólar extra 70 me ouvindo ... comprando painéis e fios muito maiores. O que é todo esse projeto, sobre $ 10,000? Não se preocupe com o $ 70. Além disso, se eu o afastasse do cobre, economizaria cerca de US $ 300.
Roteamento
Pode ser executado em um tiro contínuo? Absolutamente. Se você deseja uni-lo na transição, isso é permitido, mas ele precisa estar dentro de uma caixa de junção e a caixa de junção precisa ser razoavelmente grande, praticamente do tamanho de uma sarjeta - faça uma pergunta separada sobre isso.
Em qualquer segmento, você pode usar cabo ou conduíte. Com o conduíte, você pode usar cabos ou fios individuais. Fios individuais (THWN-2 ou XHHW-2 ou USE-2 / RHH / RHW-2) devo estar dentro do conduíte. Para trabalhos práticos de bricolage, use o eletroduto 1-1 / 2 ". O cabo é muito rígido, portanto, é necessário um eletroduto 2" maior para facilitar a instalação.
O cabo enterro direto subterrâneo precisa do 24 "de cobrir por cima dos fios. O conduíte requer apenas a cobertura 18 ", ou apenas a cobertura 6", para os caros Rigid e IMC (12 "sob calçadas).
Minha própria preferência é canalizar o caminho todo, no entanto, o roubo é uma consideração: muito mais difícil roubar arames enterrados diretamente.
encalhe
Com dois serviços tão próximos, você realmente precisa garantir que seu aterramento seja absolutamente perfeito. Existe uma genuína probabilidade de os potenciais terrestres serem bastante diferentes entre os dois serviços. Este não é o lugar para jogar jogos "baratos", como esquecer os fios terra em cada alimentador e pensar que a haste de terra será suficiente.
Imagine que há uma diferença de potencial de aterramento 120V entre o serviço que fornece a banheira de hidromassagem e o serviço que fornece o edifício ... eles são transformadores diferentes, certamente. Isso significa que entre a haste de aterramento local na banheira de hidromassagem e a haste de aterramento local no edifício, pode haver 120V do diferencial de solo 10 'separado um do outro. Isso criará uma tensão aumentada no chão, significando uma tensão diferente sob cada pé! Agora, se isso foi um produto do transformador vazamento, a diferença de voltagem pode ser 2400V e isso o matará.
Isso não é nada para brincar, especialmente em torno da água.
Então, eu ligaria essas duas hastes de terra a um fio terra de cobre enterrado. Ou simplesmente ambos batem nas mesmas hastes.