O Romex (NM-B) pode passar pelo conduíte?

35

Alguns dias atrás eu perguntei a um eletricista se eu poderia usar o Romex através de um conduíte - ele me deu um olhar engraçado e disse "Não, o Romex não é permitido em conduítes".

Quando eu pesquiso on-line, parece haver uma crença ampla de que Romex não pode ser executado por meio de um canal, mas ninguém pode encontrar o código que declara isso. Veja por exemplo aqui , aqui , ou aqui . No entanto, em muitos outros lugares, afirma-se que você pode , por exemplo, aqui ou aqui . E aqui , alguém afirma que a NEC diz que só é permitido se explicitamente indicado no código local!

Então, qual é? Posso rodar o Romex através do conduíte!?

    
por BlueRaja - Danny Pflughoeft 27.08.2013 / 19:20

6 respostas

Sim, o cabo NM pode estar no conduíte. De fato. A NEC pede que ele esteja em conduíte, quando a proteção contra danos físicos é necessária.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

II. Installation

334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A) through (C).

(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means. Where passing through a floor, the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffix -XW, or other approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the floor. [ROP 7-94] Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in masonry, concrete, or adobe shall be protected in accordance with the requirements in 300.4(F) and covered with plaster, adobe, or similar finish.

Há também algumas notas no Capítulo 9, sobre como calcular os cabos ao calcular o preenchimento do conduíte.

Chapter 9 Tables

Notes to Tables

(5) For conductors not included in Chapter 9, such as multiconductor cables and optical fiber cables, the actual dimensions shall be used.

(9) A multiconductor cable, optical fiber cable or flexible cord of two or more conductors shall be treated as a single conductor for calculating percentage conduit fill area. For cables that have elliptical cross sections, the cross-sectional area calculation shall be based on using the major diameter of the ellipse as a circle diameter.

No entanto, isso depende de onde o conduíte está. Se o conduíte estiver no subsolo (ou em qualquer outro local úmido ou molhado), o cabo NM não será permitido.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 300 Wiring Methods

I. General Requirements

300.5 Underground Installations.
(B) Wet Locations. The interior of enclosures or raceways installed underground shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in these enclosures or raceways in underground installations shall be listed for use in wet locations and shall comply with 310.10(C). Any connections or splices in an underground installation shall be approved for wet locations.

300.9 Raceways in Wet Locations Above Grade. Where raceways are installed in wet locations above grade, the interior of these raceways shall be considered to be a wet location. Insulated conductors and cables installed in raceways in wet locations above grade shall comply with 310.10(C).

ARTICLE 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS

II. Installation

334.12 Uses Not Permitted.
(B) Types NM and NMS. Types NM and NMS cables shall not be used under the following conditions or in the following locations:

(4) In wet or damp locations

    
27.08.2013 / 19:29

Além da excelente resposta de Tester101 sobre quando o NM-B pode ser executado através de um conduíte, há uma seção no NEC sobre quando o NM-B não pode ser executado através do conduíte:

From the 2014 NEC:

312.5 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures. Conductors entering enclosures within the scope of this article shall be protected from abrasion and shall comply with 312.5(A) through (C).

(C) Cables. Where cable is used, each cable shall be secured to the cabinet, cutout box, or meter socket enclosure. Exception: Cables with entirely nonmetallic sheaths shall be permitted to enter the top of a surface-mounted enclosure through one or more nonflexible raceways not less than 450 mm (18 in.) and not more than 3.0 m (10 ft) in length, provided all of the following conditions are met:

(a) Each cable is fastened within 300 mm (12 in.), measured along the sheath, of the outer end of the raceway

(b) The raceway extends directly above the enclosure and does not penetrate a structural ceiling.

(c) A fitting is provided on each end of the raceway to protect the cable(s) from abrasion and the fittings remain accessible after installation.

(d) The raceway is sealed or plugged at the outer end using approved means so as to prevent access to the enclosure through the raceway.

(e) The cable sheath is continuous through the raceway and extends into the enclosure beyond the fitting not less than 6 mm (1⁄4 in.).

(f) The raceway is fastened at its outer end and at other points in accordance with the applicable article.

(g) Where installed as conduit or tubing, the cable fill does not exceed the amount that would be permitted for complete conduit or tubing systems by Table 1 of Chapter 9 of this Code and all applicable notes thereto. Informational Note: See Table 1 in Chapter 9, including Note 9, for allowable cable fill in circular raceways. See 310.15(B)(3)(a) for required ampacity reductions for multiple cables installed in a common raceway.

Em termos práticos, não é possível executar toda a operação de NM-B (ou qualquer outro conjunto de cabo revestido não metálico) no conduíte a partir de um painel do disjuntor, pois ele limita a um comprimento máximo de 10 pés a partir de um gabinete montado na superfície , caixa de entalhe, ou gabinete de soquete de medidor (incluindo painéis de disjuntor / caixas em suas definições).

A única direção em que o NM-B pode sair do painel no conduíte está fora do topo do painel.

O conduíte para trechos presos diretamente aos painéis montados na superfície também tem que ser um conduíte não-flexível de acordo com esta cláusula também. Acredito que o conduíte flexível está fora de cogitação porque não oferece proteção contra danos físicos de qualquer maneira e essa é a principal razão prática para executar o NM-B no conduíte, portanto você pode também estar conectando diretamente o cabo ao painel do disjuntor.

Esta cláusula também implica que as execuções de NM-B totalmente fechadas no conduíte conectado a um painel de montagem embutida são proibidas. Acredito que esta é a mesma razão pela qual o conduíte não flexível não é especificado porque o NM-B deve ser protegido contra danos pelo revestimento de parede de qualquer maneira para um painel de montagem de recesso e não há mais necessidade de pistas não flexíveis para proteger o cabo .

    
03.01.2017 / 18:00

O calor com o qual o NEC está principalmente relacionado é o INTERNO, o secundário é o ambiente (temperatura do ar). O calor interno é gerado pelo fluxo de corrente através da resistência do fio e irá adicionar ao ambiente. (fio maior = menor resistência = menos aquecimento e no fio, 14 menor que 12 ou 10)
  O NEC possui mesas para guiar o instalador no tamanho adequado do fio e do conduíte para reduzir o calor e dissipar adequadamente.


  O NEC não é um manual de instruções, mas um estatuto de instalação (onde adotado). Se você está planejando um projeto DIY, não use o código para o "como fazer". Há muitas publicações em HD, Lowes e na livraria que podem orientá-lo sobre projetos elétricos de DIY e, provavelmente, mantê-lo dentro do código para esses projetos domésticos, enquanto fornece algumas das informações necessárias da NEC. Qualquer projeto não coberto nesses livros de autoajuda deve ser deixado para um eletricista licenciado. Tenha em mente que o código é o requisito mínimo a ser seguido. Além disso, alguém com "eletricista" ao lado do caminhão não significa que eles estejam licenciados ou realmente bem informados.

   O conduíte pode não ser exigido no código para um tipo de fio ou método de fiação, mas pode ser desejável para uma sensação de segurança contra danos físicos em sua instalação específica. Oversize fio ou conduíte garante que você vai permitir o calor. O NEC é publicado pela NFPA, Agência Nacional de Prevenção de Incêndios, Grande parte do código destina-se a prevenir incêndios elétricos.

( Bold abaixo é ênfase adicionada por mim)

300.4 Proteção contra danos físicos . Onde sujeitos a danos físicos, condutores, pistas e cabos devem ser protegidos. (A) Cabos e pistas através de Wood Members . (1) furados. Em ambos os locais expostos e ocultos, onde um método de fiação de cabo ou pista é instalado através de furos em vigas, caibros ou membros de madeira, furos deve ser entediado para que a borda do buraco não é menos de 32 mm (1 1⁄4 pol.) da borda mais próxima do membro de madeira. Quando essa distância não puder ser mantida, o cabo ou a pista deve ser protegido contra penetração de parafusos ou pregos por uma placa de aço (s ) ou bucha (s), pelo menos 1,6 mm (1⁄16 pol.) De espessura e de comprimento e largura apropriados instalado para cobrir a área da fiação. Exceção nº 1: Placas de aço não devem ser necessárias para proteger conduítes de metal rígido, conduítes de metal intermediário, conduítes não metálicos rígidos ou tubos metálicos elétricos.

Com tudo isso, sim, nm e nmc podem ser executados em conduítes, mas não é uma prática típica, já que foi projetada e permitida para ser exposta com algumas exceções relacionadas à PROTEÇÃO , lembre-se Todas as questões de código do AHJ (inspetor local) e NFPA têm autoridade final de interpretação da aplicação correta. POR FAVOR, SEGURANÇA PRIMEIRA! google de como a eletricidade mata /

    
01.01.2016 / 21:03

Para executar o Romex, o cabo revestido NM-B não metálico no conduíte EMT usa um acessório listado, conforme mostrado acima, de acordo com as instruções do fabricante.

Não há muito vento de refrigeração passando através de conduítes como linhas aéreas de energia ou quando enterrados e a sujeira leva o calor embora, então é uma preocupação razoável se preocupar com o calor que degrada o isolamento ao longo do tempo. Então, novamente, o acúmulo de calor no conduto não é substancialmente pior do que as condições ambientais do NM cercado por isolamento em um sótão quente no meio do verão.

Instale a fiação para um ventilador de teto em um dia úmido e úmido na Geórgia em agosto para apreciar a classificação dupla de 194 ° C.

Para facilitar a colocação do NM no conduto, não o faça. Retire o revestimento, deixando apenas os fios isolados THHN para puxar, como você faria a transição do circuito de 3/8 "MC para EMT.

    
13.03.2018 / 16:08

uma razão pela qual você não coloca romex no conduíte é porque ele cria mais calor e não é aconselhado no conduíte se você tiver conduíte, pode usar fios isolados, em vez disso é provavelmente mais barato. Quando você coloca romex dentro do conduto O Romex não pode respirar e retém muito calor. Eu sempre achei que estava tudo bem. E eu perguntei a um eletricista licenciado. Ele olhou para mim engraçado e disse como se fosse uma pergunta estúpida que você não faria isso porque os fios ficariam muito quentes e que seria redundante se você tivesse que usar o duto que você não usa romex também. outro romex é usado nas paredes e no sótão para locais interiores tubo EMT de tubo flexível excetra é usado em condições expostas cronograma 80 tubo de PVC cinza subterrâneo com fios não em Roma. mas é claro que são fios isolados.

    
20.06.2015 / 02:36

Não, você não pode executar sua fiação Romex em conduítes. O que você está vendo no livro de código está se referindo à THHN e outras fiações, que enquanto isolado com uma única camada não é isolado com uma segunda cobertura e ligado a 2 ou 3 outros fios. A energia produz calor e calor é o principal problema aqui.

    
02.09.2015 / 18:28