Estou executando o 100 'longe do painel principal de serviços 150A para o subpainel 100A, minha pergunta é: qual shull de bitola de fio eu uso? obrigado
Estou executando o 100 'longe do painel principal de serviços 150A para o subpainel 100A, minha pergunta é: qual shull de bitola de fio eu uso? obrigado
Primeiro, não se preocupe com o tamanho do painel. Você quer muitos espaços. Os espaços são muito mais rápidos do que você imagina, especialmente com o equipamento 240V. Gosto de concluir uma instalação com mais de 50% dos espaços do disjuntor não utilizados. Menciono isso porque os painéis 100A são geralmente bem pequenos.
O alumínio #1 será suficiente, o 100 'é um pouco tímido do 115', onde você começa a pensar em um aumento de tamanho para a distância. Mas se você está considerando isso ...
Uma opção é limpar o alumínio 150A ou 3 / 0. Por que você faria isso? Faz o disjuntor de subpainel no painel principal desnecessário. O disjuntor 150A existente protege o fio e o subpainel com classificação 150A +. Portanto, você pode usar apenas conectores passantes ou um kit de conectores de subalimentação (um disjuntor que é apenas conectores).
Geralmente, o trabalho comercial requer conduíte - se você usar conduíte de metal, que serve como fio terra, e você não precisa de um.
Tags painel elétrico