como ignorar uma chave de bóia da unidade de HVAC (chave t segura)

0

ratos continuam mastigando os fios do interruptor de segurança, mesmo quando eu os prendo com força. antes de me livrar de todos os ratos, preciso simplesmente ignorar o interruptor de bóia. pelo menos então posso usar o calor enquanto estiver em casa.

por dave 13.02.2019 / 16:56

2 respostas

Tudo o que você precisa fazer é unir os fios: corte os fios, descasque-os e torça-os.

Ou traça os fios de volta para onde eles se conectam no seu manipulador de ar e conecte-os juntos.

13.02.2019 / 19:50

O interruptor t seguro é um recurso adicional para um sistema de climatização, se eu estiver pensando na coisa certa. Se for esse o caso, sim, você pode ignorá-lo facilmente removendo-o completamente e juntando os dois fios restantes que saem do forno.

16.02.2019 / 03:22