Você deve comprar terminais de qualquer maneira. Faça certo.
Você não pode tocar duas vezes em um talão. Você pode comprar terminais de "escada" com a largura 1, mas fornecem terminais 2, mas não é possível apertar um sem remover o outro. E eles podem não caber no seu disjuntor. Nesse caso, você usaria conectores Polaris 3-lug.
Independentemente disso, eles não são fornecidos em tamanho pequeno-grande-grande, portanto você terá o suficiente para conexões duplas 200A.
Como você está comprando os terminais de qualquer maneira, é econômico se você tocar na parte inferior ou superior do disjuntor principal (por exemplo, lado de serviço ou lado protegido por disjuntor). Tocar no lado do serviço é a) Muito Super Mega Ruim de um POV de segurança e código, porque está enviando energia ao subpainel totalmente sem uso de fusível e pior ainda (se isso é possível) b) como o submarino é o terminal principal, ele não tem proteção alguma para os ônibus - outro show-stopper. Fora isso, Sra. Lincoln, c) ele terá problemas piores com o raio de curvatura devido à menor área lá.
Portanto, "do lado protegido por disjuntores" é a resposta que não explode.
O disjuntor protege os fios
Como o custo do fio não é crítico ao andar apenas alguns metros, use o fio classificado para 200A, para que o disjuntor proteja esse fio. (Não fazer isso é um código).
Contanto que você toque no lado quebrado e use o fio 200A, o subpainel não precisará de um disjuntor principal se tiver barramento 200A +. O painel do bebê não precisa, portanto, seria necessário um disjuntor principal do 100A, além de provavelmente outro par de Polaris 2-lug para pisar o fio 200A em algo que se encaixe em um lug do 100A. Portanto, por esta e tantas outras razões, Recomendo que este painel para bebês volte para a loja e gaste alguns dólares a mais em um painel com bus da 200A - o lug principal está bom.
Além disso, você não voltará aqui dizendo "Meu painel está cheio, o que faço agora?" Os espaços são baratos; arrependimentos são caros.
Ah, encaixe: 310.15 (B) 7
Há uma outra ruga.
No momento, toda a fiação do seu serviço vai para a casa móvel através desses fios. Isso o qualifica para uma "Desvalorização" amigável do 83% com base no NEC 310.15 (B) 7, já que a NEC está basicamente chamando isso de extensão da queda de serviço e permitindo o uso de fios do tamanho de queda de serviço.
Depois de dividi-lo em dois destinos diferentes, você perde o desconto do 310.15 (B) 7. Isso significa que adicionar este subpainel pode faça com que seu cabo existente no RV seja muito pequeno.
Primeiro, verifique se é assim. Se for, é aqui que você gostaria de se jogar à mercê da autoridade local de licenciamento e pedir-lhes para "avô".
E se não funcionarem, você pode puxar o medidor, substituir a caixa do disjuntor principal 200A por um painel de serviço do disjuntor principal 200A (o menor possível), adicionar um 150A? 175A? disjuntor alimentando a casa móvel com os fios existentes. Então, esse painel "principal" terá vários espaços extras para o que você estiver tentando fazer aqui.
Caramba, uma escolha sábia de painel pode até tornar um intertravamento de gerador viável e acessível.