Centros de carga 2 sob o medidor 1: você precisa de colagem e disjuntores principais em ambos?

2

Aqui está o meu layout:

medidor | Desconexão 200A, neutra e aterrada | | | painel principal da casa móvel (disjuntor principal 200A, neutro e aterrado não ligado)

Gostaria de rodar outro painel 100A do lado de fora, bem ao lado do medidor para que funcione assim:

metro -------- 100A Painel | Desconexão 200A | | painel home móvel

Minha pergunta é: preciso de um disjuntor principal para o painel 100A e o neutro precisa ser ligado ao solo?

Comprei o fio 1 / 0 para passar do medidor para o novo painel.

Edit: fotos da configuração atual aqui com o novo painel no mesmo poste https://imgur.com/a/eXDbVQ8

por Krimo 08.09.2019 / 00:25

3 respostas

Você deve comprar terminais de qualquer maneira. Faça certo.

Você não pode tocar duas vezes em um talão. Você pode comprar terminais de "escada" com a largura 1, mas fornecem terminais 2, mas não é possível apertar um sem remover o outro. E eles podem não caber no seu disjuntor. Nesse caso, você usaria conectores Polaris 3-lug.

Independentemente disso, eles não são fornecidos em tamanho pequeno-grande-grande, portanto você terá o suficiente para conexões duplas 200A.

Como você está comprando os terminais de qualquer maneira, é econômico se você tocar na parte inferior ou superior do disjuntor principal (por exemplo, lado de serviço ou lado protegido por disjuntor). Tocar no lado do serviço é a) Muito Super Mega Ruim de um POV de segurança e código, porque está enviando energia ao subpainel totalmente sem uso de fusível e pior ainda (se isso é possível) b) como o submarino é o terminal principal, ele não tem proteção alguma para os ônibus - outro show-stopper. Fora isso, Sra. Lincoln, c) ele terá problemas piores com o raio de curvatura devido à menor área lá.

Portanto, "do lado protegido por disjuntores" é a resposta que não explode.

O disjuntor protege os fios

Como o custo do fio não é crítico ao andar apenas alguns metros, use o fio classificado para 200A, para que o disjuntor proteja esse fio. (Não fazer isso é um código).

Contanto que você toque no lado quebrado e use o fio 200A, o subpainel não precisará de um disjuntor principal se tiver barramento 200A +. O painel do bebê não precisa, portanto, seria necessário um disjuntor principal do 100A, além de provavelmente outro par de Polaris 2-lug para pisar o fio 200A em algo que se encaixe em um lug do 100A. Portanto, por esta e tantas outras razões, Recomendo que este painel para bebês volte para a loja e gaste alguns dólares a mais em um painel com bus da 200A - o lug principal está bom.

Além disso, você não voltará aqui dizendo "Meu painel está cheio, o que faço agora?" Os espaços são baratos; arrependimentos são caros.

Ah, encaixe: 310.15 (B) 7

Há uma outra ruga.

No momento, toda a fiação do seu serviço vai para a casa móvel através desses fios. Isso o qualifica para uma "Desvalorização" amigável do 83% com base no NEC 310.15 (B) 7, já que a NEC está basicamente chamando isso de extensão da queda de serviço e permitindo o uso de fios do tamanho de queda de serviço.

Depois de dividi-lo em dois destinos diferentes, você perde o desconto do 310.15 (B) 7. Isso significa que adicionar este subpainel pode faça com que seu cabo existente no RV seja muito pequeno.

Primeiro, verifique se é assim. Se for, é aqui que você gostaria de se jogar à mercê da autoridade local de licenciamento e pedir-lhes para "avô".

E se não funcionarem, você pode puxar o medidor, substituir a caixa do disjuntor principal 200A por um painel de serviço do disjuntor principal 200A (o menor possível), adicionar um 150A? 175A? disjuntor alimentando a casa móvel com os fios existentes. Então, esse painel "principal" terá vários espaços extras para o que você estiver tentando fazer aqui.

Caramba, uma escolha sábia de painel pode até tornar um intertravamento de gerador viável e acessível.

08.09.2019 / 02:59

um vinculo. Isso já está no seu medidor / desconectado. Todo o resto é um subpainel, terra e ponto morto separados.

Levemente discutível se a desconexão principal próxima supera os "seis movimentos da mão" para desligar tudo da regra deste painel, às vezes interpretado como disjuntores 6. Espere, você estava planejando decolar antes da desconexão principal? Não, não faça isso ...

Eu, eu escolheria um painel com um disjuntor principal e removeria o parafuso de ligação - eles geralmente não são mais caros do que aqueles sem um principal e, às vezes, menos caros, uma vez que movem em volume. E não há debate ...

08.09.2019 / 02:17

Dois problemas diferentes, duas soluções diferentes, mas apenas um circuito do polo à casa

Seu problema aqui é que você está tentando resolver dois problemas diferentes (o circuito da varanda e a bomba de poço) da mesma maneira, incorreta. Como se vê, como a varanda está presa ao trailer (e, portanto, faz parte da mesma estrutura), você não pode fazer o que está pedindo, pois o circuito de ramificação extra do poste para a casa / varanda viola o NEC 225.30. No entanto, você ainda pode obter o que deseja necessidade dividindo esse problema em suas partes componentes; ou seja, o circuito da varanda e o circuito da bomba de poço.

Toque a energia em casa para a varanda

No alpendre, o que eu faria é trazer a energia do painel da casa móvel para uma caixa de derivação à prova de intempéries na parede da varanda, e depois passar o cabo UF montado na superfície dessa caixa de derivação para as outras tomadas e caixas de ventilador de teto. Isso evita que você precise fazer o "mergulho submarino" pelo piso da casa móvel e também permite tocar em um circuito existente para isso se o carregamento permitir versus o funcionamento de um circuito dedicado para esses receptáculos e acessórios.

A bomba de poço pode ser operada a partir do poste, mas não da maneira que você a descreveu

Por outro lado, presumindo que o controlador da bomba viva na cabeça do poço, o circuito da bomba do poço pode ser executado a partir de um painel no polo. No entanto, carregar duas vezes a base do medidor para alimentar um segundo painel geralmente não é o movimento correto aqui. Se eu tivesse domínio livre no hardware, caberia um painel de "alimentador de casa móvel" dedicado no lugar da desconexão 200A existente; esse tipo de painel possui um disjuntor principal 200A que alimenta um centro de carga de espaço 8 que também é equipado com um conjunto de terminais de passagem que permitem que um alimentador 200A completo seja levado para a casa móvel.

Se você está decidido a usar o painel existente (o que parece ser uma unidade de linha de produtos 8-space, 100A ou 125A Square-D Square) em vez de voltar e obter um painel 200A (que se presta à abordagem mencionada acima), Eu receberia um QOM100VH kit disjuntor principal para o seu painel (como é conversível do terminal principal para o disjuntor principal), instale-o e ajuste as coisas para que um 1 " puxar o cotovelo pode ser montado para girar "na esquina" entre a desconexão e o painel. Depois de encaixar o cotovelo de tração (isso pode exigir um ou dois mamilos de chase), os fios do lado da carga podem ser roscados usando comprimentos curtos de cobre 2 / 0 como jumpers dos terminais de carga do parafuso de fixação mecânico da porta 3 (Polaris ™), que possuem os fios novos e existentes conectados às suas portas restantes. O novo painel é então conectado como um subpainel com o parafuso de ligação verde puxado e um kit de barra de aterramento PK7GTA instalado nele, e o circuito da bomba de poço pode funcionar normalmente a partir daí.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Com todas essas conexões lug sendo desfeitas, concluídas e refeitas, é vital que você use uma chave dinamométrica de polegada-libra e / ou aparafuse a chave de fenda todos terminais (carregador, disjuntor, conector) aos torques especificados pelo fabricante. Isso não é apenas exigido pela NEC (110.14 (D)) mais recente, significa que você nunca precisará se preocupar com o seu sistema elétrico perdendo seus lugnuts em você!

13.09.2019 / 06:08