Você não pode ter dois mesmos alimentadores para um anexo
Para ser mais preciso, você não pode ter dois alimentadores se a tensão for a mesma. Por exemplo, você pode ter um alimentador 120 / 240V e, em seguida, um alimentador somente 120V. Mas não dois alimentadores 120 / 240.
Verifique com o seu AHJ se você pode ter um alimentador 120 / 240V e um 240V-apenas alimentador e mova todas as suas cargas somente 240V para lá, no entanto, há poucas cargas apenas 240 (aquecedor de água, A / C) e painéis apenas 240 são muito confusos para "o próximo cara" que provavelmente não perceberá que é um Painel somente 240 e aterrar um neutro no barramento de terra por hábito.
Opção 1, da maneira "certa":
Abandone o alimentador existente, isso pode ser o melhor se for um alimentador de fio 3. Execute um grande alimentador 120 / 240V que cubra todas as necessidades da casa e faça do subpainel existente um sub-painel do que você está instalando agora. Então 2 amoras espaços necessários (veja quão rápido eles vão?)
Opção 2: A maneira "barata":
Faça o downgrade deste circuito para somente 120V e conecte o novo subpainel como um painel somente 120V. Você usaria um único conduíte quente e o dividiria para aterrá-lo nos dois terminais do interruptor de desligamento (o que provavelmente é um tipo de disjuntor). Ele não pode suportar cargas 240V e não deve use MWBCs.
No entanto, no 120V, você precisa fluir duas vezes os amplificadores para a mesma energia - portanto, onde um serviço 60A / 120-240V é necessário, você precisa apenas de um serviço 125A do 120V. Ou não, dependendo do seu carregamento. Além disso, no 120V, você tem o dobro da queda de tensão, o que começa a ser importante a essa distância. cargas reais estará dentro de 40% do tamanho do disjuntor, faça um upsize do tamanho numérico de seu fio 2. Além disso, com tamanhos de fio maiores que #6, você deve realmente mudar para o alimentador de alumínio, o que requer o aumento do tamanho dos fios numéricos 2. "Você vai precisar de um canal maior!"
Mais uma coisa: se você estiver enviando dois alimentadores, o painel antigo e o novo deverão estar bem próximos um do outro. Isso se deve à "Regra dos Seis": você deve poder cortar toda a energia do prédio com menos de um toque no interruptor 6, e esses devem ser óbvios e em um único local.
O restante desta resposta foi escrito antes que eu percebesse que você já tinha um alimentador 120 / 240V indo para o anexo.
Razoável, mas ... Esse painel é muito, muito pequeno
De longe, a pergunta do painel #1 que recebemos é "Estou sem espaço no painel, o que posso fazer?" O triste é que o diferencial de preço para painéis maiores é muito pequeno - alguns dólares por espaço. Quem instalou seu painel pequeno demais, conseguiu algumas pizzas com a economia. Whoo whoo. E agora o proprietário tem um problema do $ 2000.
Esta não é uma casa pequena com rodas de reboque embaixo. No 1200sf, é uma casa de tamanho real e precisa de um painel adequado. Meu painel principal é o espaço 42, mas como você tem uma mente pequena, considere o espaço 30, mas esse é absolutamente o menor que eu poderia ter. A sério.
"Eu posso usar este disjuntor 2 / disjuntor duplo espaço 1". Não mais. Hoje em dia, quase todos os circuitos precisam de AFCI, GFCI ou ambos, e esses disjuntores não vêm em duas coisas.
Por ser um anexo, ele precisa de um interruptor principal de desligamento, mas não precisa de um disjuntor principal. A maneira mais barata de obter um interruptor de desligamento é usar um painel com um disjuntor principal, como você propõe. O disjuntor principal pode ser de qualquer tamanho, e não precisa ter o mesmo tamanho do disjuntor. De fato, torná-lo do mesmo tamanho é inútil, já que não é realmente possível "sequenciar os disjuntores", para que o local viaje primeiro. A Lei de Murphy diz que o disjuntor principal tropeçará sempre que estiver chovendo. :)
Então eu recomendo um painel espacial 30-42 com um disjuntor principal de qualquer tamanho (geralmente 200A em um painel com tantos espaços) ... Portanto, o painel tem um óbvio principal, ao contrário desses trabalhos em backfed onde você não pode dizer qual é o principal. Bom se vem com barras de aterramento acessórias para que você não precise comprá-las. Procure também pacotes que incluem "bônus de interrupção". Painéis maiores vêm com mais disjuntores de bônus, que por si só podem pagar pela diferença de custo.
O painel que você especificou é na verdade um painel espacial 6. Para o seu interruptor de desligamento, você especificou um "disjuntor principal" retrofitável, que na verdade nada mais é do que um disjuntor com backfed, o que significa que fica na área do disjuntor principal, ocupando o 2 dos espaços 8 (e deve ser amarrado com o retentor THQLRK2 kit). Teria sido desesperadamente pequeno e você se arrependeria da primeira vez que tentasse adicionar um circuito. Eu chego onde esse painel era $ 20, mas não depois de adicionar as barras de aterramento, o disjuntor "principal" e o kit THQLRK2.
Um painel muito pequeno significa ter que dobrar demais os circuitos e fazer sacrifícios como colocar a geladeira nos circuitos de receptáculos da cozinha, sendo assim incapaz de dedicar um circuito não GFCI para a geladeira. (Outra pergunta frequente que recebemos: "Como faço para parar minha geladeira de desarmar GFCIs?"). Existem muitas maneiras de melhorar drasticamente a usabilidade da fiação doméstica e não custa mais do que um café com leite.
E pense à frente nesse canal
O 1 "fará o trabalho hoje, mas impedirá a atualização da energia ou o uso de fios de alumínio mais baratos. Também pode ser uma atração difícil, e onde fica isso se você achar a atração muito difícil, acaba tendo que ligue para os profissionais.Eles não farão apenas o trabalho, insistirão em fazer todo o trabalho para enlouquecer.De repente, você tem uma conta de eletricista da $ 1000, mas grats, você economizou $ 50 no cachimbo.
O PVC é o material mais barato, mas o preço é de várias maneiras - eu preferiria o 2 ", porque é quando o aumento de preços começa a aumentar. Mas, no mínimo, 1-1 / 4, para que o serviço possa ser transferido para o 100A no futuro.
Lembre-se de que o cabo de comunicação não pode entrar no mesmo conduíte com a energia da rede elétrica; portanto, se você quiser comunicações por aí, pense em colocar um conduíte paralelo 1 / 2 "na vala.