Serviço 200A para o comutador de transferência 100A?

0

Eu tenho o serviço 200A, mas,

Quero adicionar um gerador de casa inteira (GENERAC 17k), mas minha chave de transferência é apenas 100A.

Posso adicionar um subpainel 200A (espaço NEMA 3R 12 com 200A principal) na parte externa da casa e depois usar um disjuntor dipolo 100A para executar o comutador de transferência? Também planejo instalar um dipolo 30A no subpainel para executar em um anexo.

Eu pretendo mudar meu centro de carga interno para 100A e só tenho o serviço 100A nos circuitos da casa (com backup do gerador) É uma casa pequena com eletrodomésticos a gás e calor e minha garagem tem seu próprio serviço 100A (medidor separado).

Há alguma preocupação em instalar o subpainel na parte externa da casa, conectar a chave de transferência ao disjuntor 100A e usar meu centro de carga interno para os circuitos do gerador?

por Jay Hay Ga 08.05.2019 / 02:15

1 resposta

Sim, é assim que você faz isso.

  • A 200A painel principal que contém um disjuntor de alimentação 100A para
  • A xxxA subpainel
  • através de um comutador de transferência 100A.

O disjuntor do alimentador 100A protege a chave de transferência.

Supondo que você não seja um tolo, o subpainel é bastante grande (30-space +) e certamente será classificado acima do 100A. Ele poderá operar com segurança na linha descendente a partir de um disjuntor 100A.

Se o subpainel passa a ser o que é atualmente o painel principal, tudo bem! Certifique-se de separar rigidamente e obsessivamente o neutro e o terra e remova a ligação NG. Deve haver ohms infinitos entre N e G, desde que a linha de alimentação neutra seja puxada.

As cargas que você não deseja colocar no gerador vão para dentro do painel principal.

A única coisa que eu não gosto no seu plano é colocar o painel principal do 200A do lado de fora da casa. Mamãe me ensinou a não deixar meus valiosos aparelhos elétricos na chuva. Eu faria algum esforço para procurar um local interno.

Além disso, acho que a compra de um painel espacial 12 está "dando um bom dinheiro depois do mal". Ninguém nunca entrou neste fórum e disse: "Estou tentando adicionar um circuito e ter muitos espaços no meu painel". Mas ouvimos a outra coisa muito. Portanto, eu definitivamente gostaria de ter pelo menos 45-50 genuíno espaços entre o seu principal e sub. E os materiais duplos (que encaixam os disjuntores 2 em um espaço) não são mais uma maneira viável de resolver isso, já que AFCI e / ou GFCI são necessários em tantos circuitos, e eles não produzem AFCI / GFCI em material duplo.

08.05.2019 / 02:27