Erro E74 do termostato do ninho - sem energia para a Rh Wire

0

Ele estava funcionando sem problemas nos últimos anos do 3. Hoje, de repente, mostrando esse erro. Qualquer ajuda apreciada.

por azul 09.03.2019 / 14:33

3 respostas

História do Bit Nest

O ninho geralmente tem um problema de sub-base. Normalmente, o problema está contido no lado de refrigeração. Rh é a entrada de energia para o lado do aquecimento. Portanto, esse não seria o meu primeiro palpite.

teste

Remova Rh e G e conecte-os com uma porca de arame ou simplesmente torcendo. Não precisa ser uma conexão muito boa, apenas uma conexão. Isso trará seu fã. Agora, o que você deseja fazer é mudar para um local em que possa ouvir o ventilador funcionando. Se estiver em execução, isso confirma a energia. Se não estiver funcionando, você precisará identificar o problema: pode ser um disjuntor, o interruptor do forno está desligado, o fusível no forno está queimado ou um dos muitos outros problemas relacionados à energia.

Se estiver rodando

Se o ventilador estiver funcionando, você pode remover o fio RH do terminal G e conectado ao fio W. Agora, depois de alguns minutos, você deve ter o calor soprando através de suas aberturas. Se você tem calor soprando através de seus respiradouros, sugiro chamar ninho e levá-los a substituir sua sub-base, eles geralmente o fazem de graça.

Conclusão

Se você não conseguir resolver o problema devido a um problema de energia, é uma outra questão que tenho prazer em ajudar, mas por enquanto tente o método descrito acima e deixe-nos saber como ele funcionou.

09.03.2019 / 16:44

Liguei para um técnico e ele descobriu que a causa está com defeito no termostato Nest. Eu estava usando o termostato Nest 3rd gen. Ele removeu o ninho e instalou meu antigo termostato não-wifi da Honeywell e meu ar-condicionado começou a funcionar novamente. É triste que o $ 250 Nest tenha parado de funcionar nos anos 3. Principalmente não voltarei ao Nest novamente, usarei Honeywell.

14.03.2019 / 17:04

Se gen 3. Desconecte o fio comum e não o use. O termostato deve redefinir para o sistema de fio 4 e funcionar

21.08.2019 / 04:03