Estou com problemas de correntes de fuga no meu apartamento. Existem alguns aparelhos no apartamento que não têm problemas com uma tomada que não tenha um aterramento; como TV, carregador de celular, carregador de laptop, aquecedor de água, lavadora de roupas, forno elétrico e roteador.
Mas existem outros aparelhos que têm um problema e precisam de aterramento para se livrar dessas correntes de fuga que estão no apartamento; a fonte de alimentação do equipamento para PC e minha lavadora de pratos, mas qual é o motivo de um choque elétrico no meu apartamento! Eu não sei.
A máquina de lavar louça fica mais chocada quando toco sua superfície metálica interna, e a fonte de alimentação do meu PC está sujeita a correntes de fuga o tempo todo! Toda vez que toco as bordas da caixa, recebo um choque elétrico.
Eu pensei que a fonte de alimentação estava com defeito e comprei uma nova e o mesmo problema! Então eu aprendi que a fonte de alimentação precisa do chão, mas por que exatamente eu não sei.
================================================== ====================
Agora vamos à configuração da instalação elétrica no meu país. Agora, nas cidades modernas, temos 3-ph, conexão em estrela ao painel principal de cada apartamento. Entre cada fase está o 391V e qualquer fase com neutro é 220V.
Eu acho que o neutro também está conectado à terra, porque no painel principal há um grande fio preto que também está ligado aos cabos 3-ph. Mas não tenho certeza se realmente está indo para um terreno REAL do edifício.
================================================== ======================
OK pessoal, eu tenho algumas coisas novas que encontrei dentro do apartamento :)
Hoje fiz um truque que meus colegas me disseram para fazer.
Qual é conectar o filtro de linha e medir as tensões entre L-GND e N-GND, e os resultados são interessantes!
Sem uma régua de energia, se eu conectar o DMM diretamente à tomada, não encontrarei nenhuma voltagem entre L-GND e N-GND. Mas quando conecto o filtro de linha, percebo que o L-GND fornece o 103V e o N-GND 85V !! Porquê isso ??
Há as fotos que tirei esta noite.
Fiz testes 2 com o DMM. O 1 está usando apenas um probe DMM e o outro está flutuando o 2 usando os dois probe DMM.
- Primeiro teste flutuante:
Isso está ativo porque fornece o 23V
- Tensão de L-GND e N-GND no filtro de linha:
Deve ser L-GND porque é uma voltagem mais alta do 103V
Este é o N-GND
Esta é a régua de energia de dentro: